逆变电焊机2台(21KVA/台),卷扬板机1台(30KW/台),空压机1台(7.5KW/台),直流电焊机1台(10KVA/台),交流电焊机3台(22KVA/台),小型电动工具及照明取5KW,其中电焊机的需用系数取0.7,卷扬机取0.4,空压机取0.4,COSφ取0.8请问这些机械的计算电流怎么算?断路器,电缆选择要注意那些问题?电焊机是不是还要考虑暂载率?是不是要用d曲线断路器?各位大哥帮帮忙啊
电焊机如果知道2次电流和电压,是不是可以除以一次电压,就得到一次电流。二次电流和二次电压都能调节嘛?在网上看二次电压也就70V左右。请教高手。谢谢!!
普通电焊机要选择二次侧电缆的直径,该怎样选择?比如S=18.6KVA 暂载率为60% 功率因数为0.6试选择电焊机二次侧电缆直径。
一台BX1-330电焊机,因为没有铭牌,不太清楚如何计算,看其他电焊机上面没有输入功率,查阅资料有的标识21KVA,功率因数0.65,难道将这两个参数相乘等于有功功率来计算还是另有其他方法计算的那?特请教这里的高手给以赐教,谢谢!!!
电焊机电能计量方式的探讨
我单位新进2台缝焊机每台功率545KVA,一台电焊机每台功率255KVA,现在需给其接电源。如果按厂家所报功率,我单位如今变压器容量及回路均符合不了其要求。我查过民用及工业配电手册,上面说,电焊机及缝焊机需要系数仅为0.35,功率因数为0.6,我想请教一下。如何给这三台设备配电源,需要多大容量,配置多大空开即可?
逆变电焊机的功率该如何计算?有功,无功?技术参数为:额定输入电压:3*380额定输入电流:49.5额定输入容量:30.4最大输入容量:41.4功率因数:0.99
某车间一台电焊机的额定容量为80kVA,电焊机的额定负载持续率为20% ,额定功率因数为0.65,则该电焊机的设备功率为下列哪项数值?(A)52 kW (B)33 kW (C)26 kW (D)23 kW
电焊机的额定电流是S/(1.732*.38)还是S/.22呢,照这两个算了跟厂家的说明怎么也对不上。厂家资料是额定容量5。9kVA,额定负载率60%,额定电流是7.2A。
现有10台电焊机,其中4台38KVA交流电焊机,其他为CO2电焊机 KRII500A,为其设置配电箱,刀开关为400A,电源线应该取多大电缆线呢?
我是做给排水施工的,经常有施工临时用电方案中的电焊机换算搞不懂,如32KVA、380V、JC=65%、COSφ=0.85是如何换算成设备容量的?步骤是怎么形成的?望各位同仁帮忙解释一下,万分感谢!
最近在一本《电气安全技术操作规程》上看到这样一段话,不是很明白,原文如下:断路器用于电焊机设备的选择时遵循以下原则:1、长延时过电流脱扣器的整定电流,应为交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流的1.25倍;2、瞬时过电流脱扣器的整定电流应大于等于电焊机额定电流的2.7倍。我不是很明白的地方1、“长延时过电路脱扣器”是过热保护吗2、“交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流”这个怎么折算,能举个例子吗?3、一般断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流不是10In左右吗,还用进一步整定吗?谢谢
电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!
请问是直接换算成100%负载持续率以后 求出有功功率然后再除以功率因数 1.732 380 还是算出有功功率以后再换算成等效三相负荷?可能说的不明白 我的意思就是 还用不用图中第2个公式
一台22KVA的电焊机,负荷持续率为60%,功率因数为0.6,则该电焊机的设备功率为多少KW?(只有一个为最接近答案)A、13.2kWB、10.2kWC、7.92kWD、6.4kW
今天遇到甲方单位一个问题,有一户 业主装修需要焊 钢梁 ,用的是220V的电焊机。功率8KW,钢梁的厚度是6MM。但由于现在甲方给供的是临电 。变压器的容量不够用的。致使焊机不能正常工作,问一下各位老大220V的电焊机可以焊多厚的钢板。还有就是一般家里装修8KW的焊机能不能使用。单户 的电流设计总开是100A 的。
本人在施工现场中,发现工人师傅错将电焊机的输入端220V接入380,导致输入线BV4.烧毁;第二次将380V端和220V端接入380V电源,注意此时共用端悬空未接,结果导致电焊机烧毁,请问两次烧毁各是为什么?
怎样计量单相电焊机用电唐建明 大多数380伏单相电焊机用电采用两只单相电能表计量。试以电焊机跨接于A、B两相来分析计量结果。 电焊机实际消耗功率为:P用=UabIabcosφ=U线Icosφ=相Icosφ 负荷电流Iab流经表a元件所计量到的功率为: Pa=Ua0Iabcos(30°-φ)=U相Icos(30°-φ) 负荷电流Iba流经表b元件所计量到的功率为: Pb=Ub0Ibacos(30°+φ)=U相Icos(30°+φ) 电能表总共计量 P表=Pa+Pb=U相Icos(30°-φ)+相Icos (30°+φ)=相Icosφ 可以看出:P用=P表,电能表所计量的电能与实际消耗的电能相同。因此这种计量方式的结果是正确的。 单相电能表的转动情况与负载功率因数有很大关系,当φ角小于60°时,即电焊时,表a与表b都正转;当φ等于60°时,即同时接有其他负载,表a仍正转,表b不转;当φ大于60°时,即焊机空载,表a仍正转
根据《民用建筑电气设计规范》电焊机前应加隔离电器,什么算隔离电器,是否必须是能看见断开点的,那样的话好像只有刀开关了,可刀开关很少用了另电焊机前加漏电保护是否可以,如加漏电开关的话,漏电动作电流选多大的
一个配电箱带10台40kW电焊机,经查得,电焊机需要系数大概是0.3,问题: 1.配电箱的进线电缆需要多大线径的?进线空气开关选多大?需不需要考虑启动电流? 2.单台设备的话,需不需要考虑需要系数? 3.如果单台设备不需要考虑需要系数,那么带一台电机的话,额定电流是40/1.732/0.38/0.8=76A ,3台以上的时候,需要系数取0.3,I=40*0.3*3/1.732/0.38/0.8=76A=68.4A,这样的话,岂不就是带3台电焊机时的额定电流比带1台还小?也就是说,进线开关比出线开关还小? 求高手回答!