下面图片中标注为红色的部分的负荷电流,是否即为负荷计算电流,也即非变压器回路的电器的额定电流按负荷计算电流选取,而变压器回路的电器的额定电流按变压器容量选取? 提前谢谢您的回复。
小弟初学设计,求教:工程为小区数栋30多层住宅,高压为10KV ,有一根铝电缆YJLV22-3X300,经地埋引至高压分支箱,再引到室外箱变,路径约1千米,其中箱变共6台,容量共计为6500KVA,用电最大负荷为5200KW,想问一下能否满足使用要求。(我简单算了一下,YJLV22-3X300埋地允许载流量为377A,P=1.732X377X10X0.9=5800KW>5200,应该是可以的。),求大神指点。
本帖最后由 春民 于 2016-3-29 12:23 编辑 请问坛内大侠,我公司今天下午试车了一台1400KW的10kV电动机,电动机开关柜的零序过流保护设置是:“4A,0.1S,跳闸“,本级变电所(A)进线没设零序保护,上级变电所(B)馈出A变电所的线路零序三段保护设置是:“4A,0.2S,跳闸”,电机启动瞬间上级变电所(B)零序三段保护动作,跳掉上级变电所(B)的馈出开关,下级变电所(A)备投动作,分掉进线,合上母联,电动机靠母联备自投恢复送电,正常运行起来了,最后请问,电机本级零序保护不动作而上级变电所馈出线零序动作是否是因为有高压电缆容抗的影响呢?不然是应该电机的零序保护先跳啊!!
我公司开发的3栋塔式32层高层住宅,1台变压器计算负荷为421KVA,另1台486KVA,选用两台变压器630KVA同时使用的,环网柜总进线是3*300mm2(供电公司定),从环网柜到每台变压器原设计是3*50mm2高压电缆,配400KW自备发电机,供电局在大厦变压器后挂接负荷的可能性不大,还必要用120mm2(供电公司选的)的高压电缆吗?考虑留一些裕地,用70mm2还是95mm2,哪个截面好?考虑不要浪费工程造价,又能满足今后的安全使用。选用8.7/15KV 的YJV22铜芯电缆。希望行家能提供计算变压器高压侧进线电流及选择高压电缆截面的方法,谢谢!
最近做一个工程,算一个小区,七栋高层住宅,三栋33层,四栋18层,一层全部连通做超市,地下一层做车库,地下一层,一层每层五万平方,也就是一层做平台,然后立七栋住宅,问题是:1,采用一个变电所由于供电距离太远,所以考虑两个变电所,两路高压进线,那么两个变电所高压连通采用高压桥架还是穿管,还是明敷(我看国标图集上有这种做法)2.如果采用高压桥架沿地下一层敷设,防火怎么考虑,是不是做防火桥架,(有例子没考虑防火)请教
一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?
大家好,请问一下10KV高压电缆连结时有没有什么特殊的要求?现在一般的电缆里有屏蔽线(白色铁皮样子),我们厂做箱变高压柜到变压器连电缆时一般把电缆两头拨200mm长(屏蔽线也拨了),然后接电缆头,拨掉的地方套层高压热缩管。但好像正规的做法要把屏蔽铁皮单独用个铜带接“地”,是不是这样啊?而且我查的标准,电缆耐压只打最高额定电压的两倍就行,就是24KV。但我们一般都跟变压器一起打28KV,有时还跟柜子一起打42KV。(大多情况下电压升到2万多伏后,再升高一点电缆离柜子或者变压器外壳近的地方就会放电,还有小火星)请问一下像这种耐压验到底是么样做的?特别是户外箱式变电站里高压连变压器的电缆。谢谢大家。
给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。
研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
对于电缆,我们根据电压大小,把它划分为了几类,分别是低压电缆,中压电缆、高压电缆以及特高压电缆。今天主要聊一聊的是高压电缆,它的电压等级是10KV~35KV之间。高压电缆型号有哪些呢?我们接下来一起来看看吧! 首先的话,对于高压电缆,我们可以先划分为种类,然后每类之下就有不同的类型。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑 有朋友问:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。大孔径(洞)零序电流互感器:
如题。请高人指点高压电缆的阻抗值有数据可查吗?
高压电缆击穿
我是做配网工作的,经常接触到10KV电缆选择问题.我想请问各位,变压器容量为800KVA,我们的设计师选择的是YJV22-3*95电缆由高压架空线路接至高压进线柜再由变压器出线柜经YJV22-3*50的电缆接至变压器,有点我搞不懂到底是按照栽流量算还是发热量,因为铜芯电缆95线的载流量远远超过10KV线路的计算电流.请问大家能告诉我到底按照什么来选择的吗??谢谢
一台电容柜已使用了几年.现在出现电缆发热严重的现象.不知道无功的电流怎么计算.电缆为95平方.每路容量是20KVR.当长时间使用5路时电缆发热严重.不知道是否正常.
请各位大虾帮帮忙,我想做一10KV变电所,但不知道如何下手,书上说的我是懂非懂,不敢应用于施工。那位大虾做过,最好有详细的计算过程。小弟在此谢过了!!!!!!!
110千伏的高压电缆,过桥时拟放于桥梁的人行道板下,按桥梁规范,不允许110千伏的高压电缆过,而按相关电力规范,110千伏的高压电缆可以过,请教各位,如此高压电缆过桥时如何考虑?
我厂一根6KV电缆,长约9公里,直埋敷设,中间没有断开点,以前发现有受潮现象,现在发现绝缘很低,一相只有30兆欧,不知道能否送电?该直埋处理?
6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高压电缆都具体应用在什么情况?我现在是10kV不接地系统,应该选择哪种电缆才合适?可能具体说起来比较复杂、指点哪本规范或手册上有这个的具体说明也行!谢谢![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 编辑 ]
在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?