我们工地的23层住宅用4条4*120电缆上,各层表箱用绝缘穿刺线夹从电缆出线,但会审中(经验尚浅,哈哈)都没考虑到电缆终端头的处理。问过设计院,回复将电缆直接接到末端电箱(120电缆变16线进箱),我也想过用高压的终端头处理(好象是五头的)。各路大哥如果有处理过此问题,麻烦指点下小弟。谢谢!!!:kiss:
10kV电缆冷缩终端头的制作方法
如何确定电缆终端头的数量?在看主接线图的时候,是不是就可以看出来电缆终端头的数量?电缆终端头和中间头有什么区别?分别在什么地方用?
一根电缆400V电压,是3+1的,电缆头就用普通的热缩管套一下,它的终端电缆头制作费用应该怎么计取?定额上是以一个电缆头计费,“一个”是指一根电缆的一端还是指一根电缆一端中的一根线的头?
110KV穿墙套管与电缆终端头
35KV电缆终端头单相接地引发电缆头着火
各位仁兄:有谁知道无卤电缆终端头的套项目,我个人认为定额中普通的热缩和干包都不能完全的包括实实际施工内容,如果套浇注式的还不是那么准确,各位帮帮忙
110kV电缆终端头受潮的处理.pdf
这个电缆终端头为什么会这样,请高人指点。是否是雷电过压放炮,还是什么别的原因?
↓↓↓ 10KV电缆终端头故障原因分析 ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障产生的原因分析 高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。
电缆终端头和中间接头的安装 配电网在改造过程中,经常用到10kV及以下的电力电缆,并且在施工过程中有时碰到要进行终端接线和中间接头。而接线和接头的好坏直接关系到电缆能否安全运行,稍有不慎就会引起故障,有时甚至会造成大面积停电、给国家和人民的生命财产造成损失。 由于高铁稀土铝合金电力电缆具有很好的耐热性能和机械性能,并且保持了优良的电气性能,在城网改造中被广泛
在定额里面热缩式电力电缆终端头安装里面有一个未计价主材,是户内热缩式电缆终端头35~400mm2,我想问下这个东西是成品还是什么,假如一个ZRYJV23 4*300+1*150电缆的热缩式终端头该如何估计它的价格呢????
共四张,基本介了施工过程
110KV架空线终端塔与电缆终端头
从现场的接地装置来看,不能够满足10欧的标准,分析应该是接地装置接地电阻过大,影响避雷器正常工作,线路落雷后无法得到有效释放,造成在绝缘薄弱部位接弧放电,造成绝缘介质烧损,造成以上现象。
电缆终端接头经常会用到,但说到制作电缆终端接头,又有几人可以找包票说我可以呢,
施工图,高压电缆用开电缆终端头吗?我没有开,施工单位要我出变更增加,我感觉这个不是咱们设计的开的吧?应该是施工单位自己根据材料表提的啊?
电缆终端头如何计算
电缆终端头如何计算专题,为您提供电缆终端头如何计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆终端头如何计算 相关的专业交流讨论,更多电缆终端头如何计算相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子