图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑 一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?还是采用的的方法计算
希望大家用的上
电缆桥架的选用与计算方法 来源:电力知识课堂 点击免费试听课:
1、电缆桥架的载荷G计算式: G=n1*g1+n2*g2+n3*g3+...... 式中: n1、n2、n3...为相应电缆的根数; g1、g2、g3...为各电缆单位长度重量(kg/m)。 G的计算值应小于桥架的允许均布载荷(参照各桥架的载荷曲线图),当电缆桥架在室外安装时,还应计入风雪载荷。2、电缆桥架宽度b计算式: 对电力电缆: b=n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+...... 式中: n1、n2、n3...为相应电缆的根数; d1、d2、d3...为各电缆外径; k1、k2、k3...为相应电缆净间距(K>d/4)。 对控制电缆: b=S/h=S0/40%h (S=S0/40%)式中:S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+...... n1、n2、n3...为相应电缆的根数; S1、S2、S3...为各电缆横截面积(按电缆外径计算); S----桥架空间横截面积 h----桥架空间净高。
知道电缆根数和规格如何计算桥架大小?BV电线19路3*10+4路3*16,即57根10个平方毫米和12根16个平方毫米的,需要多大桥架?请教?
我们主管让我们做桥架的电缆填充率,想请教各位,是不是把所有的电缆的截面积加起来除以桥架的截面积就可以了?谢谢了!!!
电缆线槽自己切角度应该怎么计算。假如400*100的电缆线槽要切个水平45度要怎么切,立式45度要怎么切,还有其他规格的线槽要怎么计算
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
如何决定电缆桥架的尺寸
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?