二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推
请教如何计算常规电缆的铜芯电缆的载流量啊?在电力工程电缆设计规范 GB50217-94中,单芯240电缆的铝芯载流量是495A,为什么三芯的确是294A呢?另外,比如YJV-3*240+2*120型号的电缆,240是单股截面积,选型的时候,应该是考虑单股的载流量对吧?
受电端为一车间,计算电流为502A,电缆长度为300米(穿管埋地敷设),请问选用两根并列的YJV-1KV电缆,选多大线径。两根并联电缆的载流量怎么算。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 编辑 ]
请教各位:电缆穿过墙上的封堵,然后沿着桥架敷设,在计算载流量时,敷设方式是按有孔托盘,还是隔热墙来选?是否与穿墙的厚度有关?
1、土壤热阻率 对于在地中埋设的电缆,在实际土壤热阻率高于2.5K.m/W的地方,必须适当地降低载流量或者将紧靠电缆周围的土壤以较合适的物料替换。 2、绝缘材料 不同绝缘材料的载流量有所不同,具体可以参考国家标准。 目前电气火灾比例增长很快,其中相当一部分是由电线电缆的绝缘损坏、过热自燃、接触不良、电缆单相接地和相间短路等故障引起的。因此,如何科学的合理的使用电缆电线,准确地选择电缆电线的载流量,合乎规范的进行管理维护,至关重要。 3、多回路成组
一个小程序,可以看看。
一根YJV-185*4+95*1的电缆,其总载流量是单独一根185的电缆的四倍或者五倍么?如果不是,他的载流量和单独一根185的电缆载流量有什么关系?怎么计算?
电力电缆载流量计算软件设计
当一个管里面穿2~4根导线的时候跟一根管穿大于12根导线的时候安全载流量是差别很大的,那我们应该怎么选,实际工程中往往一个线槽或者pc管里面穿了多于12根的导线,这样的话按道理是必须加大导线截面的,但是这样岂不是太浪费吗?加大一号导线,造价提高不少。
BV2.5的载流量是20ABV4的载流量是30ABV6的载流量是50ABV10的载流量是64ABV16的载流量是100ABV25的载流量是105ABV35的载流量是150A
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
铜芯电线电缆载流量标准
谢谢朋友们。
各位大侠:本人有个小问题 施工中,设计单位建议采用185的单芯电缆,结果我方购买了3*185的3芯电缆.结果设计单位说单芯电缆的"截流量"比3芯电缆的"截流量"大,如果要布放需把3芯电缆的两芯并联才能达到单芯电缆的要求.请问以上说法是否属实?另"截流量"是不是"载流量"?请赐教
我想问一下,如果两根25平方的线并联起来的载流量怎么算,是不是就是50平方的载流量呢?同时可不可以一根25平方的和一根6平的线并联,如果可以,这样的线载流量又是多少
电缆和导线载流量如何选择确定?如果查《建筑电气常用数据》04DX101-1选用,导线或电缆穿管在墙内敷设是查“隔热墙内”敷设一栏载流量,还是查“敷设在明敷导管内”一栏载流量?[ 本帖最后由 sy8653554 于 2012-8-23 18:32 编辑 ]