1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
04D701-3_电缆桥架安装图集
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
电缆桥架 贴梁安装可以吗
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 编辑 一般规范里都讲电缆的转弯半径为电缆外径的10-20倍,桥架的转弯半径不小于里面电缆的转弯半径。根据这个只能求出转弯半径。但具体计算时是按多少角度来算呢,90度吗还是其它角度。例如185mm2的电缆,计算出转弯半径15d=15*57.6=864mm,怎么计算和判断出多大的桥架符合这个转弯半径呢?还是采用的的方法计算
小弟新人,今天看了一早上关于压降的资料,越看越晕了。希望通过手上的实际工作结合大神们的回答,弄清楚一点。大型市场里面的路灯,双侧布灯,灯杆6m.间距15m。配电房到末端的距离400m.(公式中长度应该按400算还是800?)负荷就算10kw吧。请问怎么算压降,请给出具体公式。(需要考虑些什么,我看资料说考虑压降。线路长了以后线阻不是主要考虑的因素,要考虑电抗,灵敏度。好晕啊{:1_105:}{:1_105:})
1、电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m 2、电缆桥架内侧的弯曲半径不应小于0.3m. 3、两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m,桥架距墙壁或柱边净距不小于100mm. 这些要求出自于哪本规范或图集。希望各位前辈指导下。
电缆桥架的选用与计算方法 来源:电力知识课堂 点击免费试听课:
希望大家用的上
找到一个电子版的桥架的规范
我厂有一联络变需加装35KV侧电缆,高压侧电压35KV,电流206A,中压侧相同,低压测6300V,电流572A,请问电缆选多粗,用不用考虑负荷情况。(中侧带一备用厂变做其它四台厂变后备1#68.1A2#68.1A3#55A4#146A.6KV侧572A)请问保护定值如何整定?
电缆桥架安装22D701-3 ,带书签
SHT801-2000 电缆桥架安装图.pdf
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:43 编辑 JB T10216-2000电缆桥架标准
变电站 110KV/10KV 主变, YND11接线,Ud%=16%, 10KV系统中性点采用消弧线圈接地,10KV电缆出线8回,每回平均4公里, 10Kv母线要求采用加接地变压器和消弧线圈接地。这个系统要计算消弧线圈的补偿容量,现在我看到一种计算方法是补偿容量的计算中,电容电流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白为什么要乘以 (1+16%)。请教学霸这样解对么?出处是哪里?我解的话肯定就不加16%了。
一个工业厂房,一段桥架的走向困难,唯一一个途径是过浴室,卫生间的室内,这样是否可行?我看了电缆规范,没有说不行。有具体哪个规范说不可以吗?我想在室内设吊顶,在吊顶里面走应该可以吧?
电缆线槽自己切角度应该怎么计算。假如400*100的电缆线槽要切个水平45度要怎么切,立式45度要怎么切,还有其他规格的线槽要怎么计算
强电竖井内 强电桥架,现场总施工员与桥架厂家交涉,将固定电缆的架子改为如下图所示。。。。意图是为了以后绑定电缆的时候更随意弱电竖井内 弱电桥架,强电和弱电是两家单位做的,弱电桥架内固定电缆的架子是厂家出厂时就这样的,这种架子固定电缆时不够随意,捆绑绳必须穿过架子上的孔洞(所以说不够随意)