大家棒棒忙已知末端用电电流为565A/380V,供电距离约260米, 甲方说用240电缆即可,我说不行至少要2*150才行,甲方问为为什么,并要求出具计算公式来证明,这我就犯难了,以前一直查电缆载流量的表,现在跟我要计算公示,我就不知道怎么解释了,请大家帮忙。请问怎么从已知电流计算出需用电缆的线径,要公式计算,不要查表。 大侠们最好给出公式 多谢了 请排除施工难度的考虑,只从载流角度计算。 谢谢谢谢了
目前电建施工中所使用的电缆桥架弯头一般是由电缆桥架厂在出厂之前完整加工好的,但是由于施工现场情况各不相同,所以有的项目需要因地制宜现场加工电缆桥架弯头,这就需要安装人员有一定的施工基础知识才能胜任。施工现场电
电缆热稳定校验公式为S>sqrQ/C,Q=短路电流的平方乘以短路切除时间,有的公式后面还乘以10的平方,有的没有,请问短路电流和时间的单位是什么的时候不用乘10的平方,请高手指点一二!
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
各种计算公式全集.part01.rar
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
电线电缆常用计算公式_secret.rar
1.电力电缆的成本价格计算公式: YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。2.橡套电缆的成本价格计算 平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费
哪位手头有手册,帮我查一下,万分感谢!0.1*U*L那个公式太粗。另外请教:现在的聚氯乙烯绝缘电缆与以前的油纸绝缘电缆接地电容电流差多少?
泵与电机的匹配计算公式简单使用
CAD电气系统图中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 请问他们是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名称的符号代码?
本来是给老板做驾驶员,但是今年被他换下来到工地学习,目前被丢弃在测量这块,但是我对测量这块基本为无知,每次都是跑杆。其他的都没有接触到过,现在发现测量用全站仪只要实物操作应该很快学习,主要的还是每次师傅测量完毕后的各种计算,我对这个计算更加迷茫,无从下手。内业师傅说只要有这些计算公式,就基本完成了。但是我找师傅要也没能要到。所以只能上来求助各位大大了。网上找了很多资料,但是那些个计算公式基本为不懂。所以要求下大大们,有没有什么更好的介绍。(我是初学刚踏入这块)比如:师傅测量到高程,然后计算坐标桩号。有的请发我QQ邮箱:77461013@qq.com
教材P286,泄压阀开启面积计算公式: 注意与《技术措施》的注解不一样。
本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 编辑 大神们!最近碰到了一个问题,就是地下室基础土方开挖时算方量,在网上看到了好几个计算公式,我怎么看到好几个公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,希望哪位专业人士帮我解决下 不知道大神们都是用的什么方法算的。用那个公式比较准确?
1、08K132里面有一个关于吊杆强度校验的公式,吊杆截面积F=总重量/210=19.74mm2。请问这个公式是什么原理,210这个数字代表什么?2、求等边角钢的截面抵抗矩相关数据,请问该从什么地方查到?网上有大概查了一下,不知是否正确,根据图集的举例,2000*1250的镀锌风管至少需要用到90*90*8的等边角钢(抵抗矩为15.51cm3),但实际施工中仅用到50*50*5即可,难道平常的经验选择有误?还是所查数据有误。请高手予以解惑,谢谢!
供暖室外计算温度:
知识点:混凝土护坡斜坡