一台电容柜已使用了几年.现在出现电缆发热严重的现象.不知道无功的电流怎么计算.电缆为95平方.每路容量是20KVR.当长时间使用5路时电缆发热严重.不知道是否正常.
哪位手头有手册,帮我查一下,万分感谢!0.1*U*L那个公式太粗。另外请教:现在的聚氯乙烯绝缘电缆与以前的油纸绝缘电缆接地电容电流差多少?
书上都说单相接地电容电流。如果线路较长,正常工作时候10kv电缆线路上是不是也有电容电流,提供容性无功?10kv电缆正常工作时候的电容电流怎么计算?
在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?
请教高手10kV交联电缆的电容电流计算公式?小于1kM的电缆一般情况下带电拉刀闸应该不会产生很大的电流吧小弟曾经遇到过变压器的地线会被烧融烧断的现象,其他火线都没有发生短路现象请教这是什么原因引起的
单相接地系统电容电流可以采用如下计算公式估算:Ic=K•U•L (1)式中:K=(95+1.44S)/(2200+0.23S);U为电缆线路的额定电压,kV;L为电缆的长度,km;S为电缆芯横截面,mm2。 针对6kV和10kV的电缆电容电流的计算公式进行修正: Ic =K•U•L (2)式中:K=(95+2.84S)/(2200+6S)。这两个公式是怎么推导的出来的?
有一个无功补偿装置,要求补偿容量 4500KVAR,厂家总共用12组AAM7.2/√3-475-1型号的电容器补偿,问一下各位专家,电流是多大?怎么计算?是用4500/6/1.732,还是跟这些电容器组的接法有关系?请大家说个准确计算法
变电站 110KV/10KV 主变, YND11接线,Ud%=16%, 10KV系统中性点采用消弧线圈接地,10KV电缆出线8回,每回平均4公里, 10Kv母线要求采用加接地变压器和消弧线圈接地。这个系统要计算消弧线圈的补偿容量,现在我看到一种计算方法是补偿容量的计算中,电容电流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白为什么要乘以 (1+16%)。请教学霸这样解对么?出处是哪里?我解的话肯定就不加16%了。
西北电力院编,电力工程电气设计手册,电气一次部分。P80-表3-2与P81-表3-3,两个表之间相差2倍。各位是怎么办的呀?按哪个计算呢?
请问各路高手,有一道题目:“设110KW为计算功率,求计算电流: I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A) 初选铜导线70. 线路较远先用压降效验一下:(压降不超过5%) U0=197*0.0175*200/70=9.85V. 220*5%=11V>9.85V 压降在要求范围内. 因此可选用: YJV22-3*70+2*50-1KV的低压电缆 问题:200米距离,功率110KW,怎样选电缆。”当中的“0.0175”是什么意思?为什么是“220*5%”不是“380*5%”?
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
110KV电缆型号 YJLW02 , 3根 ,每根截面积300mm²配三手册P153 查到10KV 单相接地电容电流公式 Ic=(95+1.44S)*Ue/(2200+0.23S)问题1:此公式是否适合110KV线路问题2:Ue为线路额定电压 是指相电压64KV 还是相电压110KV问题3:Ic算出来后 是否要乘以3,(3根)问题4:一天的无功电量是否是 Ic*Ue*24小时希望有经验的朋友帮忙解答,谢谢啦
某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:“3-60KV的电
电力工程电气设计手册中在介绍短路电流计算时提到有电容柜时,计算离电容柜近的短路点的短路电流时要考虑电容柜的影响,可是就一直没提怎么考虑。请高手给与帮助,要不给我指明查找的方法也可以,谢谢大家。
10kV电缆假如在充电状态(即带电状态)时操作开关断掉电缆的电,这时时会产生电容电流的是吗?我不是很理解,不过知道电容电压突变好像会有点什么事发生的,呵呵,我也是模模糊糊的,请高手教一下。谢谢。还有如何计算,是电压除以容抗吗?
请教下面图片中用红色直线标注的电容器之间的关系是什么? 为什么电容器额定电流计算中分母为什么用的是红色椭圆形标注的50 ? 提前谢谢您的回复。
如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?