我厂有一联络变需加装35KV侧电缆,高压侧电压35KV,电流206A,中压侧相同,低压测6300V,电流572A,请问电缆选多粗,用不用考虑负荷情况。(中侧带一备用厂变做其它四台厂变后备1#68.1A2#68.1A3#55A4#146A.6KV侧572A)请问保护定值如何整定?
小弟新人,今天看了一早上关于压降的资料,越看越晕了。希望通过手上的实际工作结合大神们的回答,弄清楚一点。大型市场里面的路灯,双侧布灯,灯杆6m.间距15m。配电房到末端的距离400m.(公式中长度应该按400算还是800?)负荷就算10kw吧。请问怎么算压降,请给出具体公式。(需要考虑些什么,我看资料说考虑压降。线路长了以后线阻不是主要考虑的因素,要考虑电抗,灵敏度。好晕啊{:1_105:}{:1_105:})
变电站 110KV/10KV 主变, YND11接线,Ud%=16%, 10KV系统中性点采用消弧线圈接地,10KV电缆出线8回,每回平均4公里, 10Kv母线要求采用加接地变压器和消弧线圈接地。这个系统要计算消弧线圈的补偿容量,现在我看到一种计算方法是补偿容量的计算中,电容电流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白为什么要乘以 (1+16%)。请教学霸这样解对么?出处是哪里?我解的话肯定就不加16%了。
VV22,3×120㎜2+1×70㎜2电力电缆,在你做电缆头之前电缆绝缘为50MΩ,电缆头制作好后,再测绝缘是15MΩ,你分析一下是什么原因。
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
有一电厂10KV电缆进线 长度3.5km对侧为一变电所请问在对侧开关合上而本侧开关断开时本侧开关线路侧容升电压是多少 如何计算
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
周期比计算是T3/T1还是结构扭转为主周期与平动周期之比啊??例如这个
老师们,我是新人,干这行才1年。现在会做10KV三芯交联电缆终端头。我想请教一下,各位师傅插把式高压电缆头的做法。有没有比较全的资料。谢谢。
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?
医院的一间检验室(设计照度500)长3.8 宽5计算高2.45(3.6-0.4-0.75)。计算利用系数0.46。选用飞利浦TBS369(3*TLD36W,3200)。灯具效率选0.7,维护系数取0.8,计算下来用4套灯具。可校验下来竟22.7W/M2,而新国标是18W/M2。再说这样的房间,这样的灯具也不好布置。该怎么半,谢谢了!
1. 我手里有一份同济大学的承台计算书 在计算二桩承台受剪计算时他使用的公式是建筑桩基计术规范 JGJ94-94的公式全文如下rov<Bfcboho 详5.6.8-12.我用PKPM的JCCAD计算2桩承台 他用的公式如下 ***抗剪计算*** 公式如下: v<βhsftboho 其中: b0-----------承台计算截面处的计算宽度 V------------扣除土和自重作用在锥体上的最大剪力设计值 β------------剪切系数 βhs----------受剪切截面高度影响系数 λ------------计算截面的剪跨比 h0-----------冲切破坏锥体的有效高度 这是建筑地基基础设计规范GB50007-2002中关于斜截面受剪计算的公式2者相比较第一种公式算出的结果要比第2种公式算出的的结果大很多另外这2种公式都没有考虑钢筋的影响。请各位高手给个明确的答复 谢谢。
规范上说三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。请问这个是怎么计算的啊?????
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。那么就是按照上述的公式制作出的计算小软件
关于110KV电缆头爆的原因看一下应力锥的情形就清楚.
新手想请教一下各位,作为设计方是否只需提供电缆清单,具体的长度是施工方计算吗?如果是设计方计算,那具体怎么个算法,每根电缆的长度加多少余量,是按图纸上的直线距离算吗?
国标清单说"电气配线按设计图示尺寸以单线延长米计算",那BV-3*2.5 SC20中线的长度是SC20管长的三倍左右还是一倍左右?还有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考虑? 这些问题我一直很疑惑,希望大家能帮忙!
我的方法是:L1------穿马路的长度L2------接线井个数X2mL3------(末端灯的桩号 — 控制柜桩号)总长度=(L1+L2+L3)X1.1不知道这样做合适吗??????求解~~~~