大家好,我想问个问题,有一个大桥,在混凝土箱梁里面每隔60米,我设置了一个检修插座箱(里面有一个16A三相插座和两个16A的单相插座),总共3000米,设置了50个,我想的供电方法是在混凝土箱梁中间设置一个配电箱,供电点距离配电箱的距离是1500米,那么电缆应该选多大规格的?插座的功率是怎么考虑的?
直流供电电缆电压损失计算
查了整晚的资料,单条就会算,但双电缆就不会算了。例如:270kW负荷,380V三相供电,0.85功率因数,计算电流是480A,线路长度为0.21km,使用YJV22-4X150电缆,如何简便算出电压降是多少?
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-2 20:48 编辑 有一座泵房,需要供电,330kW(3台110kw),水泵启动方式软启动,供电距离280米,甲方要求低压供电,采用3根YJV22-3X240+1X120电缆,请问如何计算压降,单根的我会算,3根是不是按每根承受1/3的电流计算呢,请各位不吝赐教
单位三台龙门吊都在一条滑触线上供电。两台32吨,主钩电机45kw两台,行走电机15kw4台,装机容量160kw。一台50吨,主钩电机55kw两台,行走电机7.5kw8台,装机容量185kw。请问计算PJ取常用系数多少,如何计算pj及ij,着急,非常感谢
请问大家,如果是1600kVA容量,15kv的变电所,高压侧的电缆截面该如何确定呢。如果容量是2500kVA,最远距离3500m,截面又该选多大合适?用载流量和热稳定条件计算出来所需截面都很小,应该是不对的。一般计算高压侧电缆截面是用什么方法,或者特定容量有没有对应的惯例的截面大小呢,求指点~
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
最近有一个项目,容量比较大,用户为节约投资,采用的单芯电缆供电,审查单位要求提供电缆选择计算书。由于单芯电缆厂家不像三芯电缆那样提供电感值,但是多根电缆敷设时肯定存在电感,不确定电抗对电缆的阻抗影响大否?如果如三芯电缆的电阻电抗值,肯定是不能忽略电感的。 请问大家有计算过吗?或者有没有好办法估算出单芯电缆的电抗值,谢谢!
现有一泵房,三相负荷,250KW,电流约500A。距离300米。直埋YJV用单根240计算压降,0.3x500x0.054=8.1(查常用电气数据手册)按U%=PL/CA=250x300/77x240=4.06按双根185计算:0.3x500x0.064/2=4.8(按单根185计算除2)这样计算是否合适?
论文简介:针对住宅小区单体建筑较多、负荷大、分散、供电距离长等特点、通过对低压电缆供电末端电压降和电缆有功功率损耗的计算得出合理的距离。。。。。。 投稿网友:zydqgb 上传时间: 2013-11-20
设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
电缆长度计算规则 &
变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1
知识点:海底电力电缆
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???