书上都说单相接地电容电流。如果线路较长,正常工作时候10kv电缆线路上是不是也有电容电流,提供容性无功?10kv电缆正常工作时候的电容电流怎么计算?
一台电容柜已使用了几年.现在出现电缆发热严重的现象.不知道无功的电流怎么计算.电缆为95平方.每路容量是20KVR.当长时间使用5路时电缆发热严重.不知道是否正常.
变电站 110KV/10KV 主变, YND11接线,Ud%=16%, 10KV系统中性点采用消弧线圈接地,10KV电缆出线8回,每回平均4公里, 10Kv母线要求采用加接地变压器和消弧线圈接地。这个系统要计算消弧线圈的补偿容量,现在我看到一种计算方法是补偿容量的计算中,电容电流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白为什么要乘以 (1+16%)。请教学霸这样解对么?出处是哪里?我解的话肯定就不加16%了。
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
10kV电缆假如在充电状态(即带电状态)时操作开关断掉电缆的电,这时时会产生电容电流的是吗?我不是很理解,不过知道电容电压突变好像会有点什么事发生的,呵呵,我也是模模糊糊的,请高手教一下。谢谢。还有如何计算,是电压除以容抗吗?
哪位手头有手册,帮我查一下,万分感谢!0.1*U*L那个公式太粗。另外请教:现在的聚氯乙烯绝缘电缆与以前的油纸绝缘电缆接地电容电流差多少?
变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
电缆长度计算规则 &
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?
知识点:海底电力电缆
JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为:补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724 , 补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329 ,Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar) ,取整,约需要补偿120Kvar的电容器 ,其中φ2=0.3176,φ1=0.6266是怎么得来的?有网友告诉我是这样的来的:用反三角函数计算得来的。COSφ1=0.81,φ1=arcCOS0.81=0.6266 ,COSφ2=0.95,φ2=arcCOS0.95=0.3176,也有位网友告诉我用XP系统自带的计算器算出为35.90406…… ,请帮我,到底那个结果对啊?我是看百度供配电技术专家郭卫国帮助网友解惑后想到这些的
有个问题请大家帮忙解决下,在电容补偿中,三相共补时若为30KVAR,是否投入时即每相补10KVAR,若是分补电容30KVAR时,投入时,是否也是单相10KVAR,一直不敢确定,请大家帮忙解决下
我碰到过,有的按变压器容量的20%来作为补偿容量,有的说按30%来作为补偿量,具体是该如何计算呢?请高手们给予指点指点啊
原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊