工程上用到大量的单芯交联电力电缆(见下图),请行家说说YJY73、YJV72这两种电缆的结构特点,尤其是:其铠装层用的是什么金属材料?先谢过哈。YJY73-27.5kV-1*400
单位有个UPS机房,容量比较大。我看从UPS机房往下一级送电的出线配电柜上,所用的电缆是单根240的橡胶软缆。这样安装是否可行?是不是该用3×240+1×120的电缆[ 本帖最后由 zxc24 于 2011-7-9 07:13 编辑 ]
施工定额中有干包式,浇注式,热缩式电缆头,在10KV以下实际施工中冷缩用的较多,冷缩该怎么套用定额?施工中的集束电缆施工套用什么定额?
刚做建筑电气的设计,有很多问题不是很明白向大师们请教!在设计中,电缆的截面是怎么选的?网上给的方法比较杂。有没有比较明了的选择方法? 电缆的芯数是怎么选择的?与接地方式有关么?
前言 高电压等级的变电站进入城市中心区,将采用大截面电缆输送电力。由于电缆截面大,采用传统的排管敷设模式的技术难度高,而且,市中心道路下管线密布,管位资源紧张,无法满足高电压等级的大截面电缆的敷设要求。因此,借鉴国外经济发达的大型城市的供电设施建设经验,采用电力电缆隧道进行电力输送。 电力隧道相比于其它敷设方式具有隧道内部环境整洁,通风条件良好,有利于电缆的散热,电缆运行工况比直埋或排管好,提高了电缆的使用寿命,同时,运行维护方便,有利于巡视人员及早发现并处理问题,以防患于未然的特点。电力隧道还可以根据电力发展需求很容易的增加电缆数量,而且还可避免路面重复开挖现象。本文就结合上海市北京西路~华夏西路电力电缆隧道工程对电力电缆隧道设计研究介绍如下。1 工程概况
各位小伙伴们,在选购电力电缆或者是购买家装电线的时候是不是有些闹不明白CCC认证,CQC认证,行业标准和国标产品这些概念?今天,湘江电缆小编就简明扼要的带大家一起了解电力电缆关于CCC认证的那些事儿。1、铝导线执行的一定是行业标准,国标产品的导线均是铜导体;
各位大神, 已知电缆型号,可以通过查询什么手册得到电缆的电气型号吗?比如单位电抗值,单位电阻值,以及载流量等等。 望大佬们指点,跪谢。
工作中可能会遇到 这里整理了一些资料 希望对大伙有用
知识点:电力电缆
除了电力电缆还有什么类别的电缆?除了
这两天看报纸,有盗割电力电缆的新闻,我就很纳闷,110KV的电压,他们用什么方法把电缆割断头走呢?首先我不是因为知道原因后而去破坏电力设施,只是很好奇。其次从事电气方面,知识却很缺乏,所以想知道到底是什么原因
3*240+1的一根铝电缆,输送距离160米,原本输送电流400A左右后本人在受电端加了一只电容补偿柜,电流降至250A,电缆两端电压降5V,现在是用电厂家电费出奇的多(比预想的每月多出两万)非说是这根铝电缆的损耗,要求更换成铜电缆,请教高手们是否有效果:)[ 本帖最后由 xypylp 于 2008-8-16 09:58 编辑 ]
问题见图片
请教各位:电力电缆怎样校验?2x315kVA配电变压器低压出线能用YJV22-1.0 3X50的电缆么?具体怎样进行动稳定效验?
CA800首页 >> 技术文库 >> 专业论文 >> 分支电缆与建筑电气设计规范 分支电缆与建筑电气设计规范 2008-11-27 11:17:00 来源:中国自动化网 网友评论 条 点击查看 摘要:分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,广泛用于中高层建筑、大型厂房、文体场馆的电力配送,该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体等三部分进行一体化设计制造,具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面,比传统电缆和母线具有突出的优点。本文旨在简要介绍分支电缆结构、性能的基础上,重点分析介绍该产品在符合建筑电气的相关规范方面的技术先进性。 关键词:分支电缆、结构、性能、设计要求、规范 一、分支电缆的结构与性能 1、产生与技术标准分支电缆是在普通塑力缆基础上发展而来。由于现代文明的发展,都市的高层建筑越来越普及,在高层建筑配电系统电气设计中,供电可*性、工程经济性和施工便利性越来越重要,
最近做一个工程,为一工厂,接地系统TN-S,设厂总低压配电室,由此配电室到各车间配电室电缆芯数是选择五芯还是四芯呢?有什么依据?谢谢回答。另给电机供电的四芯电缆其中的一芯是叫PE线还是N线?
电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1 导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜; (5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。 2 内半导体屏蔽处理 凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的
那位前辈有整理过各个电力电缆和电线的名称:比如 YJV-铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆WDZN-YJY :无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 前几天刚看了一个设计,写的是WDZN-YJV型电力电缆,当时很是疑惑,既然是YJV电缆 就是含氯的,怎么能做到无卤低烟?后来才知道,是哪个设计人员写错了,相信现在还有很多和我差不多刚刚做设计不久的人,对于这些电缆有些疑惑不知道是否有那位前辈以前有整理过这样的资料?发上来共享下小弟感激不敬~
YJV22-5等芯-铠装电力电缆特点和应用场所 随着工业的发展和城市化进程的加速,
求助10kV电力电缆于公路隧道内敷设是否有什么具体要求?是否有相应规定?谢谢