客户使用我公司熔断器, 风力发电 配 RW5-35/100 熔断器 熔丝自配。业主在使用过程中 有部分50A的烧掉,只烧坏熔丝,产品在出厂没检验熔丝 熔丝配置我方不会计算在内,查了资料 100A 200 分别在 2-1.5倍数选用。业主回馈说 是 风大的时候 烧掉,我猜想是 风机在转速大的使用电流升高 选用50A 我不清楚对方几台风机 在一起。客户自己买的熔丝 加10% 也就是55A最大值,应该不会是熔断器问题,因为只烧熔丝,有行家说下 一台风机 或者50A 分别是电流、50A带几个风机,选着大点熔丝会不会烧 风机[ 本帖最后由 conglin983 于 2010-3-13 21:25 编辑 ]
全是风力发电工程的一些照片.
高压和低压里,如电压互感器一次线圈要装熔断器,二次线圈要熔断器;控制母线、信号母线等电源也要装熔断器(不装小型断路器的话);不过,看有些图纸有些还是没有装的,小型断路器没也装。大家谈谈对自己所接触的线路中总结一下放置熔断器的情况吧!
有朋友分享说,他所在的公司很大一部分设备还在用这种老式的保险丝,电路出现问题保险丝会直接烧掉,得更换新保险丝。 现在领导规定,每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事身心省费用。你认为这样改可行吗? 电友A:不能替代,保险还有一个重要作用是分断,空开跳闸有时候不能彻底分断。空气开关触点黏连,在发生短路时是很恐怖的。 电友B: 设置保险丝的地方是不能空开替代的。保险丝一般有三种,快速.普通和延时。各自的保护对象不同,另外他的极限分断电流很大,工作温度范围远大于空气开关,快速保险对电子功率元件的保护是自动空开达不到的,体积远小于空气开关。价格便宜,综合性价比高。 电友C: 保险丝和断路器都是配合着使用的,各有各的用处。断路器一般的要求达到10倍电流才会动作,保险丝不需要那么大电流就能熔断。
罗克韦尔高低压配电用熔断器开关。
在10kv配电系统中一般的电压互感器一次回路都要加高压熔断器,但是熔断器的规格怎么选择啊?首先要考虑的是电压然后其他的项目还有吗?电流怎么计算?
有一台400KVA的干式变压器一直没用,前天我给它送电大约一个小时左右,高压柜上的B相熔芯竟然烧碎了且出线没问题!因为是两台变压器一用一备,一直是用另一台供的电没问题!请高手指教!!!
我们厂里是10KV。我们用了一节电容柜做自动无功补偿。里面有12只电容,都是15KVAR 熔断器用的是32A 不知道什么原因熔断器一直爆掉 一组里面总是坏一,两只 上次我一共换了20几只的 基本上全坏了 能不能帮我解释解释 谢谢
如图熔断器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
请问有卖这种熔断器的吗?请联系13802235014李
老外美女在宣传风力发电
不知道各位做过1140V的电控没有?现在矿上都用1140V的电压,别的还好说,就是熔断器找不到型号我想用两个660V的串联,不知道行不行?还想知道熔断器跟电压等级为什么会有关系?
请教各位师兄,熔断器的分断能力技术指标中有一项"cosφ"值是什麽意思?如果短路电流大于熔断器的分断能力会怎样?
希望对大家有用
一般的风机调试:先由电网给风电场变电站送电,再由变电站给风机供电,然后开始调试。 目前我公司调试在风电场变电站没有带电的情况下,由农网10kV经由备用变压器,低压配电段到站用变,然后到35kV目前,再送到线路,提供风机调试的电源,此种调试方式缺点,风机不能并网,由于站用变、备用变的容量不满足,风机调试并网测试暂时不做,等送电以后再并网,还有用发电车给风机调试提供电源,我公司用发电车为250kVA,690V。此种方式提前风机并网的时间,我风电场用此种方式电网给变电站送电一天后,所有风机全部并网。合理安排风机调试工作,有利于提前工程时间,节约工程成本。
QSA到熔开关配的熔芯是便宜货,造成了事故的发生。
请问额定电压为12KV的熔断器能用在额定电压为10KV的线路中吗?如果不能的话,那么10KV电路中的变压器、电动机、电压互感器、电容器如果要用熔断器只能选额定电压为10KV的熔断器了,是这样的吗?举个例子,在10KV电路中,电压互感器是用RN-10的熔断器,还是选用XRNP1-12 型号的熔断器?还有电压互感器的熔断器额定电流是怎么确定的?
刚接触风电领域,想画个简单的风力发电的原理图,这个应该用什么软件呢,之前用visio画过简单的图,但发现图库好多元件没有呢。谢谢前辈们指教
近日,在尖山新区滩涂最南端,由央企中广核集团投资的 浙江 省最大风力发电项目正在抓紧建设。该项目今年1月20日全面开工,项目总装机规模达40MW,总投资3.3
1.额定电压选择 对于一般的高压熔断器,其额定电压UN必须大于或等于电网的额定电压UNs。但是对于充填石英砂有限流作用的熔断器,则不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,这是因为限流式熔断器灭弧能力很强,在短路电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔体熔断时因截流而产生过电压,其过电压倍数与电路参数及熔体长度有关,一般在UNs=UN的电网中,过电压倍数约2~2.5倍,不会超过电网中电气设备的绝缘水平,但如在UNs