由于我项目开山建设,标高错落,形成很多永久性边坡,需要进行永久性边坡支护施工,但是在施工报监的工程中,质监站不受理,说是基坑支护报监,但是边坡不在他们的监督范畴,是不是支护施工就不用报监了呢?虚心求教!
请教永久性边坡设计计算的问题最近,遇到一个基坑,由永久性支护和临时性支护组成,其永久性支护也就2-3年时间,需要土方整平,边坡待挖除,但按照规范,仍按照永久性支护设计,跟甲方沟通后,采用1:1.5大放坡+土钉支护,方案设计时采用的计算软件为理正深基坑5.3 专家评审会上,抓家说,土钉支护用理正计算永久性支护,不是很合适,要求采用《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002那一套体系的软件来设计,理正的深基坑不合适做永久性边坡,尤其是土钉墙,所以,小弟跪求:哪位大哥帮帮我,1.永久性支护,采用土钉墙设计,一般用什么计算软件??? 2. 如采用框架梁做支护,一般采用设计计算软件?? 理正系列好像不能计算框架梁支护小弟电话:13607490251,QQ 93326264 信箱:chenxingliang@foxmail.com
永久性锚杆裂缝如何控制?锚杆保护层厚度为20mm.没有找到裂缝控制的依据,是否考虑了抗腐蚀余量之后就可以不考虑裂缝,抗拔桩的裂缝在稳定水位下为0.3mm,锚杆是否可以更加放宽?
总觉得CAD毕竟是泊来品,很不服我们的水土,在我们看来应是一件很简单的事,他却变得烦琐、复杂。比如:每次画一新图,都要在Tools/TextStyle下设置字体;每次调用别人的图,也都要一个一个的改字体;标注样式的设置也同样的麻烦!怎样永久性的改CAD的作图环境?改support下的某个文件,还是......?
如题:《建规》第8.2.9及8.4.5提到了室内外消火栓、阀门等应设置永久性标识的要求。我想请教一下,室外消火栓及室内消火栓的永久性标识该如何设置?
施工过程中被不小心把已埋好的PE管(DN250)挖坏了,口子十公分左右,管子还没有通水,如果全部挖开的话工作量有点大,有没有其他方法可以减少开挖量又能有效修补管子?抢修节能不能永久性使用?
将一座建筑按照积木来堆积是什么体验?
永久性土钉支护结构在山坡中的应用探讨.
永久性土钉支护结构耐久性设计的若干问题探讨
湖南大学土木工程学院 郭玉荣 邹银生 王贻荪 提要 对比《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99和《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 中有关锚杆的设计规定,探讨了土层锚杆设计中的安全系数和试验荷载问题。结合《土层锚杆设计与施工规程》CECS22:90提出了采用建设部规程 JGJ 120-99 设计永久性土层锚杆时的安全系数和试验荷载取值。 关键词 土层锚杆 安全系数 试验荷载
永久性控制措施是指对现有设施进行改造或设计扩建、新建工程时予以充分考虑。使污泥膨胀不发生,或发生污泥膨胀时有预防性设施。常用的永久性措施是在曝气池前设生物选择器。 通过选择器对微生物进行选择性培养,即在系统内只有利用菌胶团细菌的增长繁殖,不利于丝状菌的大量繁殖增长。从而避免生物处理系统丝状菌污泥膨胀的发生。选择器有三种,好氧选择器、厌氧选择器、缺氧选择器。 1、好氧选择器的机理是提供一个溶解氧充足、食料充足的高负荷区,让菌胶团细菌率先抢占有机物,不给丝状菌过度增长的机会。 例如在活性污泥法工艺的选择器就是在回流污泥进入曝气池前进行再生性曝气,减少回流污泥中高粘结性物质的含量,使其中微生物进入内源呼吸段,提高菌胶团细菌摄取有机物的能力和与丝状菌生物的竞争能力,从而使丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀均能得到抑制。为加强微生物选择器的效果,可以在再曝气过程中投加足量的氮、磷等营养物质,提高污泥的活性。 2、缺氧选择器控制污泥膨胀的原理是:大部分菌胶团细菌能利用选择器内硝酸盐中化合态氧做氧源,进行生