可以作为参考
地质资料:泥质粉细沙,层厚4m,深灰、灰色,饱和,中密,以石英质粉细砂为主,其次为粉砂,分选性较差,级配不良,含泥量约25~35%,含贝壳碎片;上层覆盖约1m厚耕植土,下卧层为7m淤泥,13%水泥搅拌桩进行处理,桩间距1.2m,无支护开挖深度约3.5m,请问放坡开挖需要多大的坡度?
这是安徽的一家非开挖施工公司的上海分公司在江苏的一个工地,拉管后,挖的一个坑.到现在欠着我的钱不说,手机也挺了.和他们合作,吓死人...[ 本帖最后由 xzj1218 于 2010-11-1 16:52 编辑 ]
2.某工程土方开挖、基坑支护及降水方案
采用的850直径的三头水泥搅拌桩,内插H型钢(700*300*13*24)的SMW桩,SMW桩采用P42.5级硅酸盐水泥,水泥掺入比为20%,水灰比为1.5。基坑深度为6.28~8.85m。每幅桩平均用水泥3.77吨,现在要求计算置换出来的土方量的置换系数(立方/米)?哪位高手帮忙算下!!![ 本帖最后由 z272856256 于 2010-5-26 09:43 编辑 ]
郑州某基坑边坡支护及土方开挖施工方案
支护、降水、土方管控操作手册
基坑深-9.2m,局部-11.2m,根据现场实际情况,与建设单位、设计单位及监理单位研究,决定采用上3m放坡开挖下6m至9m用钢板桩进行支护,以达到围护挡土的目的,提高施工的安全系数.
室内外地坪高差0.15m,基础埋深-15.55m(垫层以下),要求支护深度15.40m,护坡面内侧距结构底板外皮距离为600mm。
土方开挖外运、人工挖孔桩、锚杆、挂网喷射混凝土、冠梁钢筋混凝土。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-2 17:40 编辑 ]
商业广场深基坑土方开挖支护施工方案
工程地点:北京市xx区建国路98号为群体建筑,包括综合业务大楼、多功能演播中心和生活服务中心等多项;建设用地面积为3.61万平方米,总建筑面积为18.3万平方米;其中地上为11.92万平方米,地下6.37万平方米;建筑高度:主体建筑物为236.4米(不包括电视发射塔);建筑层数:最高地上为41层、地下为3层;结构形式:钢结构、钢筋混凝土结构基坑底面积约为145×187平方米,基底标高分别为-15.900m,-16.900m,-18.400m,-19.1000m,最深部分为标高-24.90m。采用上部挡土墙支护、下部护坡桩支护。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-10 16:01 编辑 ]
本工程为深基坑,请问土方开挖施工方案和基坑支护施工方案应该哪一个先报监理部审核?还是同时报审?在哪里有这方面的规定?谢谢!!!!!
主楼地下三层,地上11层。第一章 综合说明 1.编制依据 2.工程概况 3.施工难点分析 第二章 总体设计 1.总体设想 32.基坑支护及排水设计方案 第三章 施工部署 1.施工准备 2.项目管理组织机构及分工 3.主要进场设备计划 4.劳动力计划 5.现场平面布置 第四章 施工进度计划与保证措施 1.总体进度计划 2.施工进度计划保证措施 第五章 专项方案 1.土方施工 2.预应力锚杆 3.挡土墙施工 4.桩顶拉梁及连梁施工 4.桩间挂网喷砼 5.基坑南侧护坡桩破碎 第六章 基坑监测方案及紧急情况预案 1.基坑监测 2.紧急预案 第七章 质量保证体系 1.质量目标及分解 2.质量保证体系 3.物资材料质量保证 4.工序控制 5.纠正措施 6.雨季施工措施 <
代做工程预算.造价(yusuanw