35KV变压器做耐压试验时做到了85KV,60S。这个从规范上看应该没有问题。但现在是我们的避雷器在标称电流下的残压不超过134KV,也就是说可能达到这个数字。哪我们的额定35KV的避雷器还能保护35KV的变压器吗?
大侠们帮帮忙,我想问的是;1,压变避雷器柜就是PT柜吗?2.变压器柜里的电流互感器是什么作用?3.变压器柜接指示灯,跟隔离接地分别是做什么的?是为了检修接地安全吗,
水电站仅一回35KV出线,采用线路变压器组出线,避雷器要经过隔离开关吗?主变高侧还需装设后备保护吗?如果装设,和线路的后备保护是不是重复(因为电压、电流采用同一设备)
各位,请问110kv变电站,双母线,4进线每条进线长度为2km,避雷器至变压器的最大电气距离为多少???JKA_A@43.png' />
110kV等级的变压器,如果是三圈变,由于方式要求,中低压侧可能断口运行,因此要加桥避雷器,对于两圈变,有没有必要在低压侧加桥避雷器呢?
变压器高压侧10KV侧的避雷器怎么选择呢?比如200KVA的变压器,高压侧选用HY型氧化性避雷器选用哪种型号呢?要详细的步骤啊!!!
35kV变压器布置于室外,高、低压柜布置于室内,问35kV变压器高压侧要设置的避雷器放在哪里?是高压柜子里吗?还是要在室外变压器旁放置避雷器?查了一天的规范也没查到,求指点!
DLT620中,氧化物避雷器至主变压器最大电气距离。如果出线也是架空线是否也算进线路数?例如,110KV 2回架空进线,2回架空出线,最大距离应该是多少呢?
这几天设计一台干变SCB9-2000/10,用户要求在外壳内安装避雷器,比较特殊不知道哪位大哥有类似的经验?如何安装接线?避雷器的对地距离要求多少?
看到网上一个sc9-50/10的变压器高压侧选用的是HY5WS-17/45或HY5WS-17/50型避雷器。那选用步骤和计算方法是什么呢?谢谢!!!
10kV配电变压器在分闸时相间一样会有过电压产生,为什么一般不在相间加避雷器来限制过电压。谢谢。[ 本帖最后由 wwxxly 于 2011-1-19 14:04 编辑 ]
请教下,该变压器的第三绕组出线端电压20kV,与其对应的避雷器之间的连接采用什么导体好?该避雷器也安装在变压器本体上。导体的截面按什么原则选择呢?
按照新规,如果10kV带壳干式变压器远离中央变电所中压出线柜,应在其高压侧加装避雷器。通常的做法是在前端加一环网柜(带避雷器),如果受地方限制,直接在墙上装避雷器,各位大侠有类似经验不,怎么做的,请教。
各位大侠,想请教一个问题,35kV的主变,低压侧为10kV,从主变10kV套管出来用电缆连接到10kV主变低侧间隔的断路器,那么需要在主变低侧套管出来的电缆头处装避雷器吗
求教,变压器上口开关柜应该怎么画?打个比方,1000的10/0.4kv变压器。高压侧三个柜子,左边进线柜,中间计量柜,右侧出线柜。进线柜和出线柜我是选择隔离开关还是断路器?是根据电流大小选择还是再乘以一个一点四的倍数选择?我如果两个柜子选择了隔离开关,还需不需要再下面再加上一个隔离开关?(我看很多图纸都是不知道为什么上面一个隔离开关下面一个断路器。)另外,变压器高低压侧的避雷器或者采用浪涌保护器如何选择?装不装,装哪一个柜子里?
35KV变压器,星/三角接法,星形那一侧,也就是高压侧中性点一定要加避雷器吗?审图的说要加,为了防止操作过电压吗?请坛友指教,谢谢!
连接在箱变中变压器低压侧的避雷器的接地端向箱变主地排做母线连接时,可否将此段地排直接固定在箱变壳体上吗?还是在主要支撑的地方加绝缘子支撑。请知道的同学告知,感谢
大接地电流系统中,主变压器中性点都装有放电间隙和避雷器,在中性点电压升高时放电从而保护变压器。但既然装了间隙,为什么还要装避雷器,间隙与避雷器如何分工,有什么区别?在网上搜了很多,都没看明白,肯请详解另:变压器零序过压过流的动作时限如何,网上有说0秒,那怎么与线路保护配合?这个问题可能我理解有误,也可能很简单,看到实例就会知道,但我是二次变的,正在为投一次变做准备,找不到具体资料,见谅
到底选0.45Um和0.57Um还是选0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的话
110KV及以上高电压等级的变压器一般是半绝缘的,即中性点的绝缘水平低于线端绝缘水平。对于中性点不接地的分级绝缘变压器,当雷电波从线路侵入变压站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行,特别是伴随产生变压器励磁电感与线路对地电容谐振时,会产生较高的雷电过电压或工频稳态过电压,对分级绝缘变压器中性点构成威胁,甚至使绝缘损坏。 所以中性点要装设避雷器。
相关热门专题