低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?
我看过某些图纸,低压进线柜内,一般选用同照明箱一样的浪涌保护器,外形类似微断那种,前端加入断路器或者熔断器。甲方建议改为HY1.5W-0.50/2.6,这类型号多用于高压柜内。按高压柜做法,前端不需要断路器。我的疑问是:前端需要断路器吗?直接从母排引至避雷器,再引到PE排?经验不足,请赐教。
1、低压避雷器安装在变压器支架上,还是安装在低压配电屏内的受电开关前?2、在住宅的集中计量箱中,电表前的隔离开关之后有没有必要安装一个浪涌保护开关,以防雷?
在电子机房的UPS配电系统中从综合配电柜到UPS输出柜、PDP配电柜都需要加装低压避雷器,请问选择的时候需注意什么参数性能呢?
本网讯通讯员张洪军徐红旗报道时下,正值盛夏雷雨季节即将来临之际。各地供电部门为保证变压器等配电设施的安全,纷纷采取措施,如组织对避雷器进行了集中校验等,确保配、电网健康运行。然而,由于有些地方选择安装避雷器的位置不当,将避雷器安装在配电箱低压侧的计量互感器与交流接触器之间。一旦低压避雷器遭雷击穿而接地时,容易造成两个不良后果:一是导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,而配电箱的剩余电流动作保护器都是分路保护,对接地电流没有保护功能,容易危及工作人员的人身安全;二是因接地阻值很小,使大电流经过击穿后的避雷器直接流入大地而不易被发现,造成电量损失。 据此,笔者认为:低压避雷器应选择安装在交流接触器与出线熔断器之间为宜,且接地线应穿过剩余电流动作保护器的零序互感器的探头。当避雷器遭雷击穿后,剩余电流动作保护器能直接动作、切断电流,这样既保护了人身设备安全,又减少了大电流入地造成的经济损失。来自:中国电力新闻网
最近公司一台变压器的低压避雷器炸掉了,避雷器是氧化锌的,安装在电容补偿柜中。我们的低压电气基本上三、四个月就维护保养一次,但从没对低压避雷器做过试验。请各位高人指点,如何测试低压避雷器,从而提前预知异常状况,避免损失?
低压柜中,避雷器的绝缘电阻式怎么测量的?
A相低压避雷器烧了是啥原因造成的
我们这的JP柜内避雷器一般用的都是HY1.5WS-0.5/2.6的,只是最近去签图纸时我们院长要求改为HY1.5WS-0.28/1.3的避雷器,说是避雷器是接在单相上的,应该选相电压220V的档,问其他设计院的,又有说是要按照被保护系统的电压选择380V的到底应该怎么选择,有什么依据吗?求各位大神解惑,谢谢
一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
在配电室中,低压柜中必须加装避雷器或者是浪涌保护器吗?如果有规定那么应该用什么呢?避雷器还是浪涌保护器,建筑中好像规定进线处必须设浪涌保护器的,那么配电室低压柜呢?欢迎交流
各位大侠,想请教一个问题,35kV的主变,低压侧为10kV,从主变10kV套管出来用电缆连接到10kV主变低侧间隔的断路器,那么需要在主变低侧套管出来的电缆头处装避雷器吗
我门公司的产品中低压补偿器被烧过两次。两次的负荷都是大功率电机,后来公司技术人员分析是避雷器出拉问题导致短路(放电时候避雷器内部没有及时与分开)。在以后的产品中避雷器都加装断路器防止避雷器坏了的时侯在短路。个人认为那样的话需要经常去查看补偿柜看在避雷器上的断路器是否是合上的这样给用户带来很多麻烦。
请问浪涌保护是不是就是避雷器?
不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!
运行中击穿
在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?
最近我们一回110KV外线雷击跳闸了,准备在线路加装线路氧化锌避雷器。目前哪家生产的避雷器质量好?如何选择安装地点和安装?是否需要每年进行预试?请高人解惑。避雷器给人的印象可靠性不高,应用避雷器因为本身的问题又可能带来新的问题?真伤脑筋。