35KV变电站 因设计原因35kv母线避雷器直接接在母线上(金属氧化锌避雷器),现在柜子已经做好了,如果更改费用很大。如果不该是否可行 对运行和检修有什么危害。
避雷器产品型号编制方法
大家好 最近发现 设计院蓝图 一般不给避雷器 的型号 只标注厂家配套 。所以对避雷器的选配有些疑惑,主要是对代号不懂 大家帮我看看 知道一下 以下是高压常用的型号 HLSP-B-7.6/600HLSP-B-12.7/600HY5W-7.6/30HY5W-17/50HYTBP-B-7.6F/131YTB-6/2以下是低压的Y1.5W-0.28哪位前辈知道 各种避雷器 型号的意义 以及用在多大电压的母线上指导我一下
35kV变压器布置于室外,高、低压柜布置于室内,问35kV变压器高压侧要设置的避雷器放在哪里?是高压柜子里吗?还是要在室外变压器旁放置避雷器?查了一天的规范也没查到,求指点!
一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
请问各位:在35kv电缆-变压器进线中,根据规程“与架空线相连的长度超过50M的电缆,应在其两端装设避雷器或保护间隙。长度不超过50的可在任何一端装设即可。 ”,当进线电缆长度超过50米时,两端加装的避雷器分别是线路型和变电站型吗?当进线电缆长度不超过50米时,装设在任一端的避雷器是选用什么型式的呢?还是根据装设位置不同而选择不同的?请先知们赐教啊!
最近做无功补偿的图是看到避雷器的型号是FYS-0.22,那个0.22是额定电压,我想请教一下FYS是什么意思,顺便问一下电流互感器的进出端可以颠倒吗?一般上面有标明进出吗?
避雷器命名方法标准:handshake
请教一个问题:一个35kV线路间隔的TYD和避雷器之间,他们的最小距离按哪个规范来执行?我在3——110kV高压配电装置规范上,找不到对应条款 两者相邻部分为等电位,装在支架上,对地安全距离亦完全能满足要求。我是这么认为的:如果都装在同一个支架上,两者方便连接跳线即可,即如果可以的话两者完全能连接在一起,相对距离为0如果各自用独立支架安装,那支架安装方便,能过人巡视即可,一般人肩宽400-600算,我认为有1米距离即可工程中,我把35KV线路TYD和避雷器距离设为1.4米,隔离开关至TYD,断路器设为1.8米因是扩建工程,限于场地位置所限,我把断路器和CT都在同一个设备内请大家发表一下看法!QQ:940060221
避雷器 产品型号编制方法
35KV变压器,星/三角接法,星形那一侧,也就是高压侧中性点一定要加避雷器吗?审图的说要加,为了防止操作过电压吗?请坛友指教,谢谢!
低压柜进线柜装的浪涌保护器上的微断,当雷电产生高压大电流,这个微断会动作么,动作的话,下次产生高压大电流浪涌保护器不是起不到作用了?
今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。
低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?
图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?
在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!
运行中击穿