首页 课程 资料 论坛
  • 浪涌保护是不是就是避雷器?

    请问浪涌保护是不是就是避雷器?

  • 浪涌保护器和避雷器的区别?

    我们是成套厂的,经常看见在配电箱里面装浪涌保护器,可是价格太贵了,能不能用低压避雷器替代?如果不能,他们之间有何区别呢?谢谢大家了。

  • 浪涌保护器与避雷器的区别

    在网易上已经有了类似的帖子,其他电气网站我也看过一些.但是都没把问题说清楚期望能够得到一个清楚的解释.望各位高手说说这两者的具体有那些区别,比如使用范围\性质、特点等等

  • 避雷器与浪涌保护器的区别

    请教专家一个问题,避雷器和浪涌工作原理一样吗?怎么常见的避雷器和浪涌保护器的放电电流相差一个数量级呢?而避雷器的个头比浪涌保护器的大得多呢,如HY系列的避雷器.浪涌保护器只有普通微断大小.却有几十KA甚至100KA的放电能力,很不理解,请老师指教.

  • 避雷器与浪涌保护器的区别!!

    我公司现在正在建设F5厂,设计院图纸上有这样写: "除高压装置设避雷器外,在变电所低压配电屏上装设电涌保护器.在消防控制室、弱电间和向电脑供电的配电箱内装设电涌保护器。建筑物顶上的广告照明和彩灯的配电箱内装设电涌保护器。电子设备的电涌保护器根据各设备要求由厂家配套供货。"请问避雷器和浪涌保护器有什么区别,为什么高压用避雷器,低压有浪涌保护器??我这方面一窍不通,请高手嫌弃我笨,耐心教我好么?急急~~~~~

  • 欢迎避雷器(浪涌)产品前来登记

    目前生产避雷器、浪涌保护器产品的厂家很多,市场推广的力度也较大。但各家型号不一,给用户选型、询价带来一定的不便。特开一专帖,欢迎生产避雷器、浪涌保护器的厂家/经销商前来登记,以便大家选型。登记内容:厂商名称/联系方式/产品系列名称/电子样本链接地址/厂商网址/销售业绩简介。字数不超过200字为宜。注意:不欢迎商业宣传!

  • 浪涌保护器与避雷器有什么区别?

    安装浪涌保护器的目的是把瞬态过电压 有效、快速地 限制到设备能够承受的水平(雷击和操作过电压);不同质量,采用不同技术的产品,效果也不同。 电涌进入到设施内将分散到整个建筑物的配电系统。选用电涌防护器的规格取决于它要安装的位置。出现在建筑物主进线端的电涌能量最大,通过配电系统逐步分散,经过各分支配电盘强度逐渐减小,最后,末端配电盘经受的电涌电流最小,并在系统的深处泄放。 安装在建筑物主进线端的电涌防护器必须具有一个相当大的电流分流能力,而在建筑物深处的设备可使用一个小很多的防护器来处理残余雷击和本地产生的电涌。

  • 成套厂可以安装浪涌、避雷器吗?

    水电安装公司买了我们做的盘,防雷系统也是安装公司自己装的,现在验收,安装公司提供不出防雷安装资质,但我们盘里装了浪涌,他们说浪涌是防雷系统里的一个元件,现在安装公司要我们提供防雷安装资质,你们说哪条标准有规定成套必需有防雷安装资质才可以安装浪涌(进线柜照明箱),避雷器(中置柜,电容柜)?浪涌的资质证书,合格证,气象备案我们都有提供了。大家发表一下自己的意见啊。苏州启华机电设备有限公司---专业生产标准及非标动力柜及各类变频节能控制柜电话:0512-65135892-810传真:0512-65135895 E-MAIL:lian.hua@sohu.com http://www.qihuasz.com/

  • 避雷器效验周期都一样吗?

    一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?

  • 进户电缆为什么要避雷器

    有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了

  • 你知道避雷器与浪涌保护器的区别吗?

    你知道避雷器与浪涌保护器的区别吗?

    一、避雷器 1、避雷器过电压限制器。当过电压出现时,避雷器两端子间的电压不超过规定定值,是电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。 2、阀片具有非线性伏安特性的电阻片,在过电压时呈低电阻。从而限制避雷器上的电压,而在正常工频电压下呈高阻,能限制通过避雷器的电流。 3、避雷器的额定电压是施加到避雷器端子间最大允许工频电压有效值,按照此电压所设计的避雷器能在所规定的动作负载实验中确定暂过电压下正确地工作他是表明避雷器运行特性的一个重要参数。但它不等于系统额定电压。 4、避雷器的残压放电电流通过避雷器时,其端子间的最大电压值。

  • 氧化锌避雷器与浪涌保护器的区别

    避雷器指建筑物避雷器,与避雷针、接地排等一起形成一个法拉第笼,防止建筑物被损坏,避雷器的基本原理是把雷击电磁脉冲(LEMP)导入地进行消解。现在市场上用的最多的氧化锌避雷器,但是为什么在安装避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的设备被雷击损坏呢?首先,避雷器的导线采用铜铁合金,因此其导线性能是有限的,反应速度仅为200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量达到最大值)为20微妙(uS),也就是说LEMP的速度快于避雷器,这样氧化锌避雷器把第一次直击雷导入地后,对于二次雷、三次雷往往反应不过来,直接泄漏打在设备上。也就是说,避雷器对二次雷、三次雷几乎不起作用。其次,LE

  • 避雷器和浪涌抑制器的区别在那里?

    电网设备常用的避雷器和配电设备用的浪涌抑制器(或称电涌抑制器)的区别在那里?看到有些说明书说,浪涌抑制器的开断时间为25nS.避雷器呢?是否开断时间长一些.有明白的请告诉一下,先谢谢了.[ 本帖最后由 daoquan3366 于 2008-9-27 16:21 编辑 ]

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!

  • 低压总柜一般都装避雷器吗?

    低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?

  • 请教有关避雷器的安装位置

    在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!

  • 避雷器这样接有什么问题吗?

    避雷器这样接有什么问题吗?

    图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?

  • 关于线路避雷器应用问题

    最近我们一回110KV外线雷击跳闸了,准备在线路加装线路氧化锌避雷器。目前哪家生产的避雷器质量好?如何选择安装地点和安装?是否需要每年进行预试?请高人解惑。避雷器给人的印象可靠性不高,应用避雷器因为本身的问题又可能带来新的问题?真伤脑筋。

  • 请教关于电缆避雷器的问题

    一台35/10kv的主变,35kv开关柜电缆出线到变压器,然后10kv电缆出线到10kv开关柜,开关柜内均配置了避雷器,请问在主变两侧是否还需加装避雷器?好像跟电缆长度有关,那么有没有具体规定,请帮忙解答!非常感谢!!

点击加载更多

浪涌避雷器

浪涌避雷器专题,为您提供浪涌避雷器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浪涌避雷器 相关的专业交流讨论,更多浪涌避雷器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

避雷针安装方法

网络防雷器