一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/11/tech_3_16_11885.html1.1避雷器自身过电压防护问题 避雷器是过电压保护电器,其自身仍存在过电压防护问题。对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时反复动作直至热崩溃,避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压对避雷器有致命危害。如果已将全部暂态过电压限定在保护死区内不受其危害的避雷器,称之为暂态过电压承受能力强
低压柜进线柜装的浪涌保护器上的微断,当雷电产生高压大电流,这个微断会动作么,动作的话,下次产生高压大电流浪涌保护器不是起不到作用了?
今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。
低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?
图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?
在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!
运行中击穿
请问浪涌保护是不是就是避雷器?
若三层办公楼内设一台箱式变压器,且变压器为1250KVA,单独安装在一层中部,请问此台变压器中有无避雷器?若有,请问避雷器是否存在调试?
一台35/10kv的主变,35kv开关柜电缆出线到变压器,然后10kv电缆出线到10kv开关柜,开关柜内均配置了避雷器,请问在主变两侧是否还需加装避雷器?好像跟电缆长度有关,那么有没有具体规定,请帮忙解答!非常感谢!!
我刚接了一个690V系统的工程,在选避雷器时碰到问题了,我选的是YH1.5W-0.8/2.3的型号,但厂家说这个型号是用于电机中性点保护用,不用于配电保护的.开关,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合适的,请各位高手指点一下690V系统避雷器该用什么型号的?谢谢!
我负责一项工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安电瓷厂的氧化锌避雷器,型号是: HY1.5W-0.28/1.3 安装位置在电容柜的总开关出线端,而且在总进线的开关处还有避雷器,也是氧化锌避雷器型号是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的办法解觉方法,请帮忙分析分析。多谢:handshake
因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.
最近我们一回110KV外线雷击跳闸了,准备在线路加装线路氧化锌避雷器。目前哪家生产的避雷器质量好?如何选择安装地点和安装?是否需要每年进行预试?请高人解惑。避雷器给人的印象可靠性不高,应用避雷器因为本身的问题又可能带来新的问题?真伤脑筋。
供配电系统设计中的高压一次图中,关于高压避雷器的选择是20kV中性点带消弧线圈接地,选用HY5WS-34/85; 中性点带小电阻接地,选用HY5WS-22/26。这是为什么啊?
1.应用中的问题探讨 1.1 避雷器自身过电压防护问题 避雷器是过电压保护电器,其自身仍存在过电压防护问题。对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频 电源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时反复动作直至热崩溃,避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压对避雷器有致命危害。如果已将全部暂态过电压限定在保护死区内不受其危害的避雷器,称之为暂态过电压承受能力强,反之称暂态过电
从安全运行角度,避雷器的额定电压的选择应遵守如下原则: ①氧化锌避雷器的额定电压,应该使它高于其在安装处可能出现的工频暂态电压。在110kV及以上的中性点接地系统中是可以按上述方法选择的。 ②在110kV及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下安全运行10s构成严重威胁。且氧化锌避雷器与SiC避雷器结构、设计不同(后者是有间隙灭弧,前者没有间隙或者只有隔流间隙),使得实践中氧化锌避雷器出现热崩溃甚至严重的爆炸事故。面