1、打开仪器箱盖,将仪器外壳牢固接地。 2、将避雷器的一端插入仪器的高压套管内(H端),另一端用线夹夹住。或者用专用的绝缘线从高压端引出外接试品。 3、合上 电源开关,仪器内部自检后,报警灯亮,放电灯亮,两块表头指示值为零±1个字。 4、按一下复位键,报警灯灭,仪器进入检测状态,可以进行测试。 5、按下检测按钮约1秒钟后松开,仪器自动完成MOA的全部检测项目。 热电阻的常见故障是热电阻的短路和断路。断路情况更为善觅,这是因为热电阻丝较细所致。可
我记得是用兆欧表给一个电容充电,然后对放电计数器放电,但电容器的规格没有记住,哪位网友能给说详细一下,非常感谢!
使用仪器前,请仔细阅读本说明书,以免造成不必要的损失● 转换开关处于“关”状态,接好电源线、仪器地线及相应的“参考电压输入”线和“泄漏电流输入”线。● 将“功能转换开关”转至交流AC(220V供电)、或直流DC(仪器内部电池供电)挡,仪器预热5分钟,然后再开始测量。● 仪器背光:开机时,仪器背光处于“关”状态,这样是为了在用仪器内部直流电源时节约电能,使仪器工作时间长一些。在光线足够强的情况下不必打开背光。光线较暗时,在主菜单下,按“■”键可打开或关上背光。● 避雷器编号:按键盘将光标指向“避雷器编号”,按“确定”进入;按“?”键选择要调整的位置,此位置会反向显示;按键进行选择,可选择的字母或数字的范围和顺序见附表;所有位调整完成后,按“确定”键。(如果不想改动避雷器编号,可按“退出”键)●电压变比值:电压变比为避雷器高压端电压与送到仪器“参考电压输入”端的电压之比。例如:带电测试时,母线对地电压为220KV/√3,PT二次侧电压为100V/√3,两者之比为2200,所以,电压变比值为2200。又例如:实验室方式下,“参考电压输入”端的电压取自控
安规中规定在在雷雨天是不准靠近避雷针和避雷器。在我站中,110KV线路的避雷器安装在屋外,但是避雷器的放电计数器却从避雷器底部通过电缆连接到屋内安装。再通过屋内接地网引出于计数器相连。请教:避雷器放电时通过连接电缆到计数器,再到接地网,那么这个时候是不是人也不能靠近放电计数器呢????如果靠近放电计数器有危险,那么安规中是不是也应加上雷雨天气不能靠近避雷针、避雷器和放电计数器呢???那为什么在好多的变电站的避雷器的放电计数器安装位置都不高,一般都1.5米左右吧?那不是都很危险???
氧化锌避雷器是一种常用的过电压保护器设备,可以保护电网和电气设备免受过电压的侵害。 计数器用于检测氧化锌避雷器的工作状态,可以实时监测其击穿次数,并对氧化锌避雷器进行维护和更换。 氧化锌避雷器的连接方法: 1、用计数器连接在氧化锌避雷器的端头处,连接方式简单,可以实现对单只避雷器进行监测。 2、用计数器连接一组避雷器,连接方式将三只避雷器用绝缘板串在一起,分出一根线与计数器连接,这种方法可以监测整条线路的状态,节省成本。
一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
氧化性避雷器在运行中,由于阀片老化以及经受热和冲击破坏会引起故障,必须对其进行及时的预试,而相邻的电器主设备往往不能及时停运,因而必须采用带电测量的方法对氧化锌避雷器进行测量。在测量中,因不能停电,方法不当、外界电磁干扰等因素往往对试验结果产生很大的影响,采用合理的试验方法,消除因相邻设备带电而带来的电磁干扰显得尤为重要。 氧化锌避雷器因其优越的过电压保护特性而逐步取代了老式的阀式避雷器,在电力系统中得到广泛应用。但氧化锌避雷器阀片老化以及经受热和冲击破坏会引起故障,严重时可能会导致爆炸,避雷器击穿还会导致变电站母线短路,影响系统安全运行。因此,必须对运行中的氧化锌避雷器进行严格有效的检测和定期预防性试验,开展氧化锌避雷器在线监测。由于氧化锌避雷器预试(特别是主变三侧避雷器)必须停运主设备,会影响设备的运行可靠性,而
35KV变电站进行moa避雷器带电测试时,电压信号仪器上说取PT二次侧的电压。但受变电站条件限制,无PT时,是否可取35KV站变的低压侧电压?(笔者用站变电压时经比较,数据差别不大),请行家详细说明原理?本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1724474&fromuid=8897794
从事工作有关,无论春夏秋冬,无论是220kV还是110kV的,避雷器放电计数器的故障率非常高,现在都形成习惯啦,无论去哪个站先预备好放电计数器,准备更换,请教各位,主要原因是什么,如果需要,我可以把故障统计附上。谢谢!真心求教!
现有一工程,要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器,但出线柜已经没地方可加装了,一般工程都是在PT柜上加装,不知大家有没做过在出线柜上加装的?是否有必要?
如题。避雷器与计数器之间的连接导体与钢支架有带电距离要求吗?找了不少规范都没看到,劳烦大佬给个提醒,并告诉下出至那本规范。谢谢
今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。
低压柜进线柜装的浪涌保护器上的微断,当雷电产生高压大电流,这个微断会动作么,动作的话,下次产生高压大电流浪涌保护器不是起不到作用了?
因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.
我负责一项工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安电瓷厂的氧化锌避雷器,型号是: HY1.5W-0.28/1.3 安装位置在电容柜的总开关出线端,而且在总进线的开关处还有避雷器,也是氧化锌避雷器型号是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的办法解觉方法,请帮忙分析分析。多谢:handshake
在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?
一台35/10kv的主变,35kv开关柜电缆出线到变压器,然后10kv电缆出线到10kv开关柜,开关柜内均配置了避雷器,请问在主变两侧是否还需加装避雷器?好像跟电缆长度有关,那么有没有具体规定,请帮忙解答!非常感谢!!
运行中击穿