供配电系统设计中的高压一次图中,关于高压避雷器的选择是20kV中性点带消弧线圈接地,选用HY5WS-34/85; 中性点带小电阻接地,选用HY5WS-22/26。这是为什么啊?
现在做的项目是有关10kV避雷器的,但不知道其有关的详细参数如果知道的,请帮帮忙,急需!谢谢!需要8/20雷电冲击下各kA电流所对应的电压值
10kV配电用避雷器故障分析
我司承接的某小区配电工程,在工程完工通电后15天的上午11点45分发生短路故障。故障发生为7月份,天气为晴天,气温32度。故障避雷器为德力西,型号为HY5WS-17/50。工程在投运前未对避雷器进行校试。但在故障后对有短路痕迹的避雷器进行校试时其泄漏电流为标准值的3倍。其余两相泄漏电流在规定范围内。故障后检查电缆室内无任何杂物及小动物痕迹,各电气安全距离全都大于150mm,,电缆及电缆头测试正常。故障后将避雷器更换投运正常。现场分析若为避雷器接地故障引起短路放电,但整个接地线无放电痕迹。故未对整个事件分析不明。请各位同仁帮忙分析一下此次事故的真正原因。(附:此次事故主接线图及事故照片)
10KV阀式避雷器的规格如何确定?避雷器的额定电压及在标称放电电流下的残压如何确定?[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-9-1 11:46 编辑 ]
10kV进线柜(或者进线隔离柜)都要放避雷器嘛? 起什么作用了?(过电压保护嘛?) 我现在的理解是:10kV进线柜(或者进线隔离柜)需要设置过电压保护,所以要装设避雷器。 这个理解有什么错误吗?
电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用。通常无功补偿电容器采用星结,当发生单相接地时健全相电压升高到线电压,如果电容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破坏绝缘,所以要加避雷器限制过电压。 电源供给负载的电流中,含有 1.有功电流 2.无功电流(分感性无功和容性无功) 都要流过二者之间的导线,并有一点损耗(被导线损耗掉的) 有功电流,不断的被负载消耗掉,用于做功,比如机械装置的转动等其他能量形式 无功电流,不断的与电源交换能量,用于为有功的能量转换建立必要的磁场,但是建立的磁场所需只是和电源交换,理论上并没有消耗 现在通过电容器补偿,感性负载就可以和电容器相互交换这个能量了 就不用再向电源额外的索取了 这样导线上的电流就减少了,损耗减少了,导线所占的压降也减小了,电网末端的电压升高了 电源的负担也就减少了,有能力做其他需要做的事情了,相当于电源出力增加了 整体上看电容器和感性负载,等效为一个功率因数很高的负载。
大家好!本人最近做了一个20KV配电设计,前期是10KV运行,设备选型按照20KV选,现在遇到一个问题,避雷器也按照20KV选吗?如果选20KV的前期10KV运行有问题吗?希望大家给点建议,谢谢!
《在工业与民用配电设计手册》中,第二章 供配电系统53页表2-20 10/0。4KV 变电所高压接线常用方案中,对于室内变电所与露天变电所中架空引入线避雷器的设置位置有什么讲究?为什么有的避雷器要保护隔离开关等电气设备,而有的却不用保护隔离开关等电气设备。谢谢指教!
变压器高压侧10KV侧的避雷器怎么选择呢?比如200KVA的变压器,高压侧选用HY型氧化性避雷器选用哪种型号呢?要详细的步骤啊!!!
10KV电网之避雷器脱扣器的使用,请大家提一下使用经验如何。
35kV变压器布置于室外,高、低压柜布置于室内,问35kV变压器高压侧要设置的避雷器放在哪里?是高压柜子里吗?还是要在室外变压器旁放置避雷器?查了一天的规范也没查到,求指点!
知识点:配电线路用多间隙避雷装置
10kV高压进线是否需要避雷器,出线是否需要避雷器?哪个规范里面可以查到?看了很多图纸,有的图纸中高压进线没有设避雷器,出线设了避雷器;有的则相反。请大虾们指教。谢谢!
某公司有两台800kva变压器两台,直接接的进线柜,PT柜,然后的两台变压器的控制柜,使用3年多从来没有做过高压试验。4台高压电机的控制柜,开始其中一台高压电机控制柜的避雷器烧掉一相,换掉之后一年又是同相避雷器烧掉一相。昨晚上天变电室没有人值班,3台高压柜起火烧了1个多小时,3台配电柜报废,请问是什么原因?
一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
自己查看样本,是安装接地开关。但是看之前工程画的所有图纸中,都是安装的避雷器。到底应该装那个?还是按照甲方要求或者都安装?
最近有一个十分迷惘的事情,到底这10kV高压柜用的避雷器的安装要怎样安装才合格呢。在供电验收时,有时45度安装无问题,有时就说要垂直安装。到底是不是一定要垂直安装呢,有没有相关的要求呢?如果有为何一定要垂直安装呢?
应用途径:10kv户内高压柜产品简介:APT-100避雷器泛在物联感知终端是交流高压电力系统中对避雷器设备的运行状态以及故障记录预警所创新研发的一款无线采集感知终端,该采集感知终端内置高精度泄露电流采集模块,可实时采集被监测避雷器的正常或故障泄露电流,从而有效地实时反应避雷器其内部防雷元件的正常或异常运行状态。APT-100避雷器泛在物联感知终端应用业内先进的低功耗有源供电解决方案,单节电池可提供感知终端三至五年的正常在线监测运行寿命,并设计了简便的电池更换方案,满足了感知终端对长期运行与快速维护的要求。APT-100避雷器泛在物联感知终端采用无线通信技术,将被监测避雷器一次侧下端所感知采集的相关数据,无线实时传输到数据管理主机或后台系统中,用户可通过数据管理主机或后台系统对所监测避雷器的实时运行情况进行浏览与管理。工作原理:APT-100避雷器泛在物联感知终端,由一次等电位感知器件与二次高精度感知通信器件组成。避雷器与感知终端串联于系统中使用,当避雷器在正常运行状态下,感知终端实时监测避雷器正常的泄露电流。当避雷器内部器件逐步老化,泄露电流逐渐增