10kV配电用避雷器故障分析
知识点:配电线路用多间隙避雷装置
一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
在配电室中,低压柜中必须加装避雷器或者是浪涌保护器吗?如果有规定那么应该用什么呢?避雷器还是浪涌保护器,建筑中好像规定进线处必须设浪涌保护器的,那么配电室低压柜呢?欢迎交流
避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器,在配电系统中氧化锌避雷器可以有效防止配电系统遭雷击。 在三相四线配电系统中,当雷击高压侧时,雷电流通过接地电阻时产生的压降和氧化锌避雷器的残压叠加在一起作用在变压器绕组上,容易击穿绝缘。当氧化锌避雷器的接地线和变压器的外壳连在一起并接地时,使作用在高压绕组上的电压只有氧化锌避雷器护套的残压,但此时却提高了变压器外壳的电位,可能发生由外壳向变压器低压绕组的逆闪络。 为了防止这种逆闪络,把变压器低压侧中性点也一同连接在外壳上,使低压侧电位也相应增高。这种把氧化锌避雷器护套接地引线、变压器中性点、外壳连在一起并接地的方法,即所谓三位一体。防雷接地保护法可有效的防止雷击造成的设备损害。 电老虎平台上的氧化锌避雷器具有良好的保护性能,因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流
10kV配电变压器在分闸时相间一样会有过电压产生,为什么一般不在相间加避雷器来限制过电压。谢谢。[ 本帖最后由 wwxxly 于 2011-1-19 14:04 编辑 ]
请问浪涌保护是不是就是避雷器?
我刚接了一个690V系统的工程,在选避雷器时碰到问题了,我选的是YH1.5W-0.8/2.3的型号,但厂家说这个型号是用于电机中性点保护用,不用于配电保护的.开关,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合适的,请各位高手指点一下690V系统避雷器该用什么型号的?谢谢!
低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?
在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?
若三层办公楼内设一台箱式变压器,且变压器为1250KVA,单独安装在一层中部,请问此台变压器中有无避雷器?若有,请问避雷器是否存在调试?
一台35/10kv的主变,35kv开关柜电缆出线到变压器,然后10kv电缆出线到10kv开关柜,开关柜内均配置了避雷器,请问在主变两侧是否还需加装避雷器?好像跟电缆长度有关,那么有没有具体规定,请帮忙解答!非常感谢!!
最近我们一回110KV外线雷击跳闸了,准备在线路加装线路氧化锌避雷器。目前哪家生产的避雷器质量好?如何选择安装地点和安装?是否需要每年进行预试?请高人解惑。避雷器给人的印象可靠性不高,应用避雷器因为本身的问题又可能带来新的问题?真伤脑筋。
运行中击穿
不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!
因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.
供配电系统设计中的高压一次图中,关于高压避雷器的选择是20kV中性点带消弧线圈接地,选用HY5WS-34/85; 中性点带小电阻接地,选用HY5WS-22/26。这是为什么啊?
我负责一项工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安电瓷厂的氧化锌避雷器,型号是: HY1.5W-0.28/1.3 安装位置在电容柜的总开关出线端,而且在总进线的开关处还有避雷器,也是氧化锌避雷器型号是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的办法解觉方法,请帮忙分析分析。多谢:handshake