一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
一台35/10kv的主变,35kv开关柜电缆出线到变压器,然后10kv电缆出线到10kv开关柜,开关柜内均配置了避雷器,请问在主变两侧是否还需加装避雷器?好像跟电缆长度有关,那么有没有具体规定,请帮忙解答!非常感谢!!
我刚接了一个690V系统的工程,在选避雷器时碰到问题了,我选的是YH1.5W-0.8/2.3的型号,但厂家说这个型号是用于电机中性点保护用,不用于配电保护的.开关,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合适的,请各位高手指点一下690V系统避雷器该用什么型号的?谢谢!
若三层办公楼内设一台箱式变压器,且变压器为1250KVA,单独安装在一层中部,请问此台变压器中有无避雷器?若有,请问避雷器是否存在调试?
在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?
低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?
最近我们一回110KV外线雷击跳闸了,准备在线路加装线路氧化锌避雷器。目前哪家生产的避雷器质量好?如何选择安装地点和安装?是否需要每年进行预试?请高人解惑。避雷器给人的印象可靠性不高,应用避雷器因为本身的问题又可能带来新的问题?真伤脑筋。
因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.
我负责一项工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安电瓷厂的氧化锌避雷器,型号是: HY1.5W-0.28/1.3 安装位置在电容柜的总开关出线端,而且在总进线的开关处还有避雷器,也是氧化锌避雷器型号是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的办法解觉方法,请帮忙分析分析。多谢:handshake
供配电系统设计中的高压一次图中,关于高压避雷器的选择是20kV中性点带消弧线圈接地,选用HY5WS-34/85; 中性点带小电阻接地,选用HY5WS-22/26。这是为什么啊?
不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!
运行中击穿
请问浪涌保护是不是就是避雷器?
今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。
低压柜进线柜装的浪涌保护器上的微断,当雷电产生高压大电流,这个微断会动作么,动作的话,下次产生高压大电流浪涌保护器不是起不到作用了?
我公司现在正在建设F5厂,设计院图纸上有这样写: "除高压装置设避雷器外,在变电所低压配电屏上装设电涌保护器.在消防控制室、弱电间和向电脑供电的配电箱内装设电涌保护器。建筑物顶上的广告照明和彩灯的配电箱内装设电涌保护器。电子设备的电涌保护器根据各设备要求由厂家配套供货。"请问避雷器和浪涌保护器有什么区别,为什么高压用避雷器,低压有浪涌保护器??我这方面一窍不通,请高手嫌弃我笨,耐心教我好么?急急~~~~~
最近公司一台变压器的低压避雷器炸掉了,避雷器是氧化锌的,安装在电容补偿柜中。我们的低压电气基本上三、四个月就维护保养一次,但从没对低压避雷器做过试验。请各位高人指点,如何测试低压避雷器,从而提前预知异常状况,避免损失?
本网讯通讯员张洪军徐红旗报道时下,正值盛夏雷雨季节即将来临之际。各地供电部门为保证变压器等配电设施的安全,纷纷采取措施,如组织对避雷器进行了集中校验等,确保配、电网健康运行。然而,由于有些地方选择安装避雷器的位置不当,将避雷器安装在配电箱低压侧的计量互感器与交流接触器之间。一旦低压避雷器遭雷击穿而接地时,容易造成两个不良后果:一是导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,而配电箱的剩余电流动作保护器都是分路保护,对接地电流没有保护功能,容易危及工作人员的人身安全;二是因接地阻值很小,使大电流经过击穿后的避雷器直接流入大地而不易被发现,造成电量损失。 据此,笔者认为:低压避雷器应选择安装在交流接触器与出线熔断器之间为宜,且接地线应穿过剩余电流动作保护器的零序互感器的探头。当避雷器遭雷击穿后,剩余电流动作保护器能直接动作、切断电流,这样既保护了人身设备安全,又减少了大电流入地造成的经济损失。来自:中国电力新闻网
避雷器hy5wz
避雷器hy5wz专题,为您提供避雷器hy5wz相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷器hy5wz 相关的专业交流讨论,更多避雷器hy5wz相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题