首页 课程 资料 论坛
  • 什么时候做消防联动报警系统呢

    大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗

  • 火灾报警与联动控制系统.

    火灾报警与联动控制系统.

  • 无报警系统的正压风机如何启动?如何联动

    1,利用消火栓按钮启泵线两个触点和风机联动。这样,火灾时,启动消火栓泵的同时也启动风机.2,送风口边设按钮,风口的微动开关和风机联动。大家说说还有什么好的方法?

  • 消防报警系统联动的几个问题请教?

    1.声光报警是否是一个报警信号就启动呢?比如一个烟感动作就联动声光报警,而不需要像其他风机 广播这些需要两个报警信号才联动动作? 2.当消防水泵的控制柜在手动位置的时候,压力开关能联动气泵吗?多线联动盘能远程起泵吗? 谢谢指教!

  • 消防!火灾报警系统联动技术讨论

    《火规》中消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。问:1联动控制和手动控制的区别,联动控制是否指在自动状态下现场收到报警信号,控制器发出指令给受控设备动作!2除上述说的消防水泵、防烟、排烟设备以外还有没有其他的设备需要设置手动控制装置?比如防火卷帘

  • 请教消防报警及联动控制系统

    关于消防报警及联动控制系统。图纸配线说明是消防回路线、事故广播线、直接泵采用BVR1.5MM2;电源线为BVR4MM2;消防电话线为RVS2*1.5MM2。请问1、到楼层显示器线上符号是2+2所表示配的是什么线?2、到光电感烟探测器、手动报警按钮(带电话插口)(每层联线)、消火栓按钮(每层联线)、共5个信号阀报警、水流指示器报警、压力开关报警模块线上符号是2*2所表示每到一个部位配的是什么线?3、到四个联动控制模块线上符号是2+2,其中一个模块分别控制两个事故广播,另外箱里另出线到这控制模块线是符号是2所表示分别的配线是? 上诉是一个线出来的大致情况,请前辈指教!

  • 消防自动报警系统另类联动的探讨

    随着电视监控系统技术的发展,可靠性、实用性大大增强,普及率愈加广泛,那么,1、消防自动报警系统是否需要与电视监控系统联动?2、联动会影响消防自动报警系统的可靠性吗?3、应该如何联动?4、需要如何规范联动接口?

  • 火灾自动报警系统与联动系统应用

    我觉得不错的资料,希望能给需要的人带来帮助~~呵呵[ 本帖最后由 wangzhuyang 于 2012-3-9 10:47 编辑 ]

  • 消防报警系统的七类联动、连锁关系要求

    不管是在实际应用中还是消防工程师考试,都会用到 联动与连锁的控制 关系,其主要是规定了什么情况下应该启动哪些消防设备,以用于疏散、防火以及灭火等。联动与连锁概念不同,主要分为以下区别:

  • 火灾自动报警系统与暖通的联动问题.

    最近在联动的问题上产生了很多的疑问,通过和我们公司的 技术人员交流后,也动摇了我以前的观点,我以前就是认为,火灾火灾时关闭,平时是开着的,当火灾扑灭的时候才开动排烟.但是我们技术人员说了平时是关着的,火灾 的时候才打开,很让我疑问.昨天看过相关的资料还是不太懂,今天在联动的排烟阀产生了疑问就是送上24伏电源就关闭了,但是需要手动恢复,可是SVFD执行器上的接线图却说是开启.真不知道这样的技术到底是怎么正的.还希望可以提供这个方面的规范,想弄个明白.

  • 报警系统联动的灯光控制系统?

    BNAK装修设计中有这个要求:报警系统联动的灯光控制系统:前端的探头探测到警情时,报警系统、监控系统和灯光系统发生联动,灯光系统自动开启,警号启动,矩阵会自动在屏幕墙上切换报警现场的图像,并叠加报警地址信息,报警点附近的快球会按照预先设定好的预置位定位到相应的区域,或者按照设定的轨迹对重要区域自动巡视,硬盘录像机自动进行同步报警录像,以便日后的快速检索。还可以将与报警现场关联的多个前端图像一起切换到屏幕墙,有针对性地布控追踪。 ------请TX说说什么意思?

  • 消防报警时如何与门禁系统联动?

    一个20层的大楼,假设每层都把消防报警的信号输入到门禁系统中,消防报警时如何与门禁系统联动?我的主要目的是要切断门禁系统的电锁供电的220AV电源输入。谢谢各位大虾指点。不知道消防报警送过来的信号是什么信号,不报警的时候又是什么样的信号??常开无源吗?报警时是24VAC的?门禁系统电锁电源使用的是UPS供电220AC,通过开关电源转成12VDC。

  • 小区消防报警系统联动点怎么确定

    小区18层以上35层以下的住宅不需要做报警系统,但消防联动要做,请教下消防联动怎么考虑,消防联动点怎么估算?是做区域报警器还是其它方案?

  • “火灾报警系统”与楼宇自控系统的联动

    “火灾报警系统”与楼宇自控系统的联动火灾报警系统(FA)是楼宇自控系统(BA)的一个分系统, 服务於楼宇自控系统,共同完成对大楼的监控。在我国,由于宏观政策与行业管理的各种原因,消防系统总是作为一个需要独立於其他系统的系统对待,不强调参与到楼宇自控系统里来。这样,一方面,我国的消防自控系统产业取得了非常好的操作环 境:另一方面,由於对系统以外的各个方面关心不够,或多或少 地存在一定的封闭性,不利於消防电子产业更广泛的拓宽发展出 路,不利於与楼宇自控系统及其他子系统紧密结合。为消防电子 产业的发展计:增强与其他系统的联动能力是一个紧迫的问题。 一、消防自控系统的发展历史 消防自控系统产业的责正形成是在八十年代中期,由於经济 发展,新的建筑物日见增多,并且社会各方面对预防和消除火情 十分重视,这样就产生了需求拉动。经过短时间的混乱後,由於 国家主管部门的适时介入,有力地整合、规范了市场,使本产业 在有规可循、有法可依的基础上健康成长。 二、消防自控系统的控制方式 由于有国家主管部门的强力参与,本系统的技术规范已有国 家标准,并

  • 火灾报警系统与楼宇自控系统的联动

    火灾报警系统与楼宇自控系统的联动http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=56487&fromuid=58271楼宇自控系统(BAS)的经济效益简析 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=72766&fromuid=58271天津市国贸中心楼宇自控系统的设计分析 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=75886&fromuid=58271议五星级宾馆的楼宇自控设计http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1306914&fromuid=58271基于浙大中控OPTISYS系统的楼宇自控系统(BAS)http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=78663&fromuid=58271

  • 火灾自动报警消防联动控制系统

    火灾自动报警消防联动控制系统随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些粗浅的见解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:“临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。”由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》

  • 火灾自动报警及联动系统相关问题

    发一个“火灾自动报警及联动系统相关问题”,供大家参考!

点击加载更多

联动报警系统

联动报警系统专题,为您提供联动报警系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与联动报警系统 相关的专业交流讨论,更多联动报警系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

汽车报警系统

火灾探测报警系统