首页 课程 资料 论坛
  • 专为防火卷帘设置的自动报警系统

    请教大家,相互讨论一下,对于普通厂区的办公大楼,设置了中庭,防火面积超过2500平方,因此在中庭每层设置防火卷帘,为此需增加消防的联运装置,设置自动报警系统,像这种情况下,自动报警设施是每个办公室,每个区域都装还是只需在防火卷帘两侧设置感烟感温控头。

  • 某大楼消防火灾报警系统图

    图纸简介: 综合性大楼,包含地下室停车场,商场,高层住宅的火灾报警系统图,最新标准。 投稿网友: hkitty 上传时间: 2013-09-29

  • 疑惑2006年版防火规范报警系统问题

    根据2006年版防火规范11.4.1.8,要求老年人建筑均须设自动报警系统,可是在给排水部分却未提及自动灭火系统,如果只做报警系统,不做自动灭火系统,那就没有了联动部分,那火灾时又如何处理。另外,规范中要求老年人建筑都须设,没有面积要求,何为老年人建筑,是否说明不管什么建筑,只要是老年人出没的地方都须设报警系统,还是我理解有误,请大家踊跃发表意见

  • 防火剩余动作报警系统GBl3955—2005

    防火剩余动作报警系统GBl3955—2005规范哦,我觉得这是好东西

  • 未设报警系统的常开防火门,大家是怎么处理的

    现在做的一个项目,多层中学教学楼。建筑专业为了做防火分区分隔,在敞开式连廊做个常开式防火门。现在要怎么控制,按新建规6.5.1火灾是要闭合。但本工程多层中学教学楼,达不到设报警系统的要求,为了控制几个防火门上了报警系统也太扯了。这种情况大家应该常遇到吧,都怎么处理的?

  • 消防火灾自动报警系统关键技术

    摘要:本文结合工程实际及消防设计防火规范的理解,阐述消防设计的技术特性,并对消防火灾自动报警系统关键技术进行探讨? 消防电源及其配电 高层建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类高层建筑应按一级负荷供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电?对于非高层建筑应按《建筑设计防火规范》要求,将消防用电设备,其电源划分为一?二?三级负荷? 根据《供配电系统设计规范》的要求,一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏,一级负荷中特别重要的负荷,除由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急,对于二级负荷,宜由两回路线路供电,在负荷较小或地区条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路供电? 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统? 当设有自备发电设备时,一级负荷应设有自动启动装置,并应在30s内供电,二级负荷当采用启动有困难时,可采用手动启动装置? 为了保证发生火灾时各项救灾工作顺利进行,有效的控制和扑灭火灾,高层建筑的消防控制室?消防水泵房?消防电梯?防烟及排烟风机等的两个供电

  • 火灾自动报警系统用作防火间距的做法

    防火卷帘主要用于需要更多并对防火分隔的墙体,特别是设置防火墙、防火隔墙上因其生产、使用它等必须新开设较大张嘴而又无法设置方式防火卷帘时的封闭楼梯间。因挡烟垂壁不存在防烟效果要好,可靠度低等核心问题,所以,部分设计中要尽量减少挡烟垂壁的使用。根据《gb50016》gb50016-2014(2018版)6.5.3的规定要求,说一下防火分隔之间有关挡烟垂壁长度的相关规定及制作方法。1.图中为挡烟垂壁在中庭空间时,排烟风机的长度和宽度没有受限。2.当防火间距部位的长度不小于160m时,防火门的长度和宽度不应大于14m,上图紫色的为防火门,长度和宽度不小于10m。3.当防火间距不足部位的宽度小于30m时,挡烟垂壁的宽不应小于1该主要部位宽度和长度的1/3,且不应小于30m,如如上图所示,防烟楼梯间1与防火分区2之间的防火分区长度低于70m了,两个合理分区之间的半帘就根据隔挡的长度来计算方法,斗牛宫的宽

  • 请问有谁对工厂防火报警系统比较熟悉?

    我公司新上一个工程,委托一家设计院设计,今天来了一个车间的电气图纸,其中有防火报警系统,有80多个感烟器以及气体检测等其它探头,因为原来从没接触过,所以想了解一下,不知道能不能由自己公司来安装?需不需要安装单位资质?

  • 关于火灾报警系统的设置?

    规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?

  • 分了防火分区就必须做火灾报警系统么?

    如题,分了防火分区就必须做火灾报警系统么?还是看防火分区的大小?是一个厂房,每层12000平方,分两个防火分区,定的是丙类,做金属半成品和绝缘配件的装配,这样需要画火灾自动报警系统么?另外,防火卷帘一定要烟温感来控制么?如果不做火灾报警的话怎么控制?

  • 请教没有火灾报警系统的防火卷帘设置问题

    向大家请教个问题,没有火灾报警系统的防火卷帘,它的控制箱内部配套了两组烟感和温感使防火卷帘自动下降,请问这对烟感和温感是不是也要受高度影响,如果厂房房间高度是15米,那么这个防火卷帘是不是就不能用了。

  • 消防火灾自动报警系统36个审图技巧,你get到了嘛?

    消防工程安装施工前,我们都要对消防工程相关施工图纸进行会审,检查它是否有错漏、表达不清等问题。1先了解消防电系统有多少模块箱装置,线槽走向、弱电井位置。2平面线路与设备连接是否清晰,线路标注是否正确? 3风机、水泵、湿式报警阀、电梯是否有非标控制线路?规格型号、数量是否正确? 4报警、广播、电话线路材料规格型号的选用是否标明? 5报警、广播、电话线路保护材料是否为线槽和线管?保护材料规格型号选用是否标明? 6风机、卷帘门、水泵的控制箱是否一对一? 7水流指示器和信号阀监控模块是安装于设备附近或弱电井模块箱? 8使用哪个自动报警设备厂家的产品?报警主机所能容纳的回路数量及每个回路所容纳的设备点数是否明确?9防火卷帘应如何控制? 10风机与防火阀采用哪种控制方式?(风机其一,靠现场监视和控制模块控制;其二,靠联动控制盘手动控制) 1

  • 70度防火阀都应接入自动报警系统吗?

    空调系统中所有的70度防火阀都应接入自动报警系统吗?我见过不少甲级院的图纸,客房卫生间通风管道70度防火阀未接入自动报警系统。

  • 甲类物品库房的消防火灾报警系统设计疑问

    甲类物品库房内包含有爆炸品库、易燃品库、腐蚀品库和一般物品库,请为应该用感烟还是感温探测器?探测器是不是要用防爆型?可我看消防火灾报警厂家样本没有防爆型的探测器,怎么处理?请高手赐教!!!谢谢!!!

  • 关于消防火灾自动报警系统中二总线环路设计

    消防火灾自动报警系统中二总线环路设计,任意一点断线不影响系统报警,在施工中如何实现? 在正常施工中消防二总线为树枝状分布,不能环路如形成环路易造成总线短路,在现场施工如何处理?

  • 火灾自动报警系统:防火门、帘的联动控制

    火灾自动报警系统:防火门、帘的联动控制

    本帖最后由 mantou1hao 于 2013-7-2 14:42 编辑 在设有火灾自动报警及联动控制系统的建筑里,如何设置防火卷帘及防火门的联动控制,是衡量自动消防系统好坏的重要环节,直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,笔者现谈一下我们在实际工作中总结出的一些看法。 随着现代化、智能化建筑的发展,高层建筑越来越多,面积越来越大,如果不正确设置防火门及防火卷帘的控制方式,一旦发生火灾,火势蔓延会非常迅速,将会给人民生命财产造成重大损失。 在设有火灾自动报警及联动控制系统的建筑里,如何设置防火卷帘及防火门的联动控制,是衡量自动消

  • 只有特级防火卷帘的工程 需要设置火灾自动报警系统吗

    一个一层建筑物 为防止超防火分区 建筑专业在中间设置特级防火卷帘 分隔后的两部分面积均不超过防火分区面积 没有通风排烟设备 这样的工程需要设置火灾自动报警系统吗?

  • 松江3102报警系统的问题

    工程概况:主机3102柜机,总共21个回路,3块回路板。故障现象:6回路开关量信号正常,模拟量故障; 12回路报“开路” 13回路开关量、模拟量报故障。检查经过:各回路在回路线连接后接线端子处电压25v,在断开回路线后回路板端子处和回路线上都没有电压,控制器柜机外壳接地0.1V电压。 将6回路线接到5回路口上,信号正常;将5回路线接到6号回路板口上,5回路开关量、模拟量均报故障。 将6、7回路在回路板上的接口对调后,6、7回路模拟量均报故障; 将6、8回路在回路板上的接口对调后,6、8回路模拟量均报故障; 将12回路连接到回路板20号接口后,12回路信号正常;20号回路线连接到12号接口后报故障。 13回路接到20号口后烟感温感故障。请问以上问题的原因和检查处理方法

  • 什么时候做消防联动报警系统呢

    大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗

  • 消防炮系统作为防火分隔

    有哪位大侠指点一下:目前设计工作中遇到一个工业场地,欲设置消防炮系统进行防火隔断,不知道这样是否可行呢?有没有相关的规范标准可供参考,谢谢

点击加载更多

防火报警系统

防火报警系统专题,为您提供防火报警系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防火报警系统 相关的专业交流讨论,更多防火报警系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

红外监控报警系统

网络报警系统