本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 编辑 火规报警形式分为三种系统形式:区域报警,集中报警,控制中心报警。 14X505-1P16 集中报警系统图中区域报警主机接入E2设备
如题,何种情况设置区域火灾报警系统?设置区域火灾报警系统时是否需要切非消防电源?是否需要强亮应急照明?提前谢谢您的解答。
火规图集P15提示第4条:消火栓按钮用于报警及联动自动消防设备,因此不包括在区域报警系统。这意思是如果设报警,并且有消火栓就要上集中报警系统吗?但是建规也没有吧消火栓列入需联动的范围之内啊,看看水规范,不能绝对呀
一栋三层丙类厂房(纸加工),每层面积2800平米,根据《火灾自动报警规范》见49面,设了自动喷淋系统的可不设探测器,请问要不要设区域报警系统呢?有喷淋泵
区域报警系统也要设置消防控制室吗?《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 “5.2.2.2 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所。”“5.2.2.3 系统中可设置消防联动控制设备。”我的理解是挂墙安装在门卫或值班室就可以了,不需要专用的消防控制室。《建筑设计防火规范》GB50016-2006 “11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。”这一条的意思是不是如果只是设置火灾自动报警系统,而没有设置联动自动灭火系统或机械防(排)烟设施,就可以不设置消防控制室。反过来,也就是说如果区域报警系统设置了消防联动控制设备,就应设置消防控制室。是这样吗?
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
1.有2个小的单体建筑,只需上探头 手报 声光就可以了,无排烟风机等联动。。。能不能在室外值班室设一个区报主机,引至这两个单体?2.消防电话的主机有没有壁挂的,我看样本只有广播和消防电话主机没有壁挂的,小区值班室只有做柜子了,这样面积要加大了。我说的工程是个很小的丙类厂房,小区就这2个单体,门口一个值班室。
每个单体高层住宅建筑内设置挂墙式的小点数报警控制器,现在需要把这若干个报警控制器与消防控制室的中心机联网,但是,设置在消防控制室的中心机,需要多大的点数?难道要大于所设置的各个小点数的报警控制器的点数之和?另外,中心机与各个联网的报警控制器的关系如何?消防联动信号应该主要由各个分控制器控制,然后报告给中心机?
今天看规范,突然有点问题想不开,来请教下各位。以温感为例,地下室的温感,保护面积只有20,然后附录说一个温感只能保护一个大于12㎡的的梁区域。我再想,这个探测器保护了这个梁区域以后,他得保护半径内覆盖的其他梁区域的部分地方还能不能保护到。还有就是说,大于12的梁区域是否一定要布置一个探测器,可以靠其他梁区域的几个探测器保护吗?
区域报警系统中,区域报警控制器不应超过几台?
规范中的“报警区域”有什么意义呢?对业主来说,自动报警系统会详细的报告哪个探测器报警发出信号,对应探测器的编码可以绘制出具体位置详图,然后由LED灯在详图上闪亮显示,我想这样对发生险情位置的体现基本到位了,是不是有的自动报警控制器报警时提示业主“报警区域A区发生险情”呢?我只知道多数是前者后者还没见过。对设计者来说,“报警区域”不等于系统图中的一个回路,以现在的二总线技术,只要不超过单回路的节点数,一栋建筑用一个回路都可以,不管这个建筑有多少“报警区域”,难道由编程人员再利用程序去划分这样一个区域吗?如果用程序去划分,我觉得也是以“探测区域”或“防火分区”为单位更好,那么这个“报警区域”的说法究竟有什么意义呢?本人做的消防设计不多,对“报警区域”这个说法总想不清,另外对一个建筑究竟分多少回路总也把握不好,是不是真如我说的只要数量不超,一个楼一个回路都可以呢?怎么划分回路才最合理呢?希望有人解答我的疑惑,不胜感激。
三层建筑占地2100 一楼食堂,二楼和三楼是会议室,配电室放在一楼食堂了门朝向食堂内部开的,甲方不想在加房间了也就是没有弱电间,现在考虑把消防和弱电放在配电室不知道稳妥不电磁干扰什么的,要是在加房间只放弱电和消防这样可以不,房间多大合适。谢谢
新高规提出对人员密集场所宜设置漏电报警系统,但对具体哪些部位应设漏电报警系统并未做出规定;若结合附文说明中的例子(北京市某家具城……),应是整栋建筑的所有回路(包括每个支路)都应具有漏电报警功能。 但今看到一个厂家的样本,其中现场监控器(漏电报警系统中监视漏电电流的终端设备)的尺寸达到90x280x50mm,假若配电箱的每个回路都做漏电报警(每个回路配一个现场监控器),显然不现实。 不知大伙有什么看法?
本人对于火灾报警系统是菜鸟级,请教各位大侠几个问题:1.关于楼层复示器的作用,还有它能否取代声光报警器2.输入,输出模块的作用3.短路隔离器的作用,何种系统需要做短路隔离器
刚才看了近期各地火灾情况的报告:1)上海市公布2006年9月火情月报,本月全上海电气火灾 88 起,占全市火灾上报总数的 40.7%,用火火灾 51 起,占全市火灾上报总数的 23.4%,其它的原因基本都在10%以下了。2)北京第14期防火简报, 电气居首位231起,占本月火灾总数的41.8%;其次是用火不慎147起,占26.6%;第三是吸烟,共30起,占5.4%。3)武汉近期的统计,武汉警方提供的警情通报显示,上周,全市共接处火警198起,较前一周增加43起,其中,电气线路起火占4成以上。 可以看出,电气原因导致火灾占了很大一部分,但愿新规范要求的漏电火灾报警系统可以减少这些火灾。请大家关注漏电火灾报警系统的发展态势!
看见现在很多电气论坛都在讨论这个设备,而且本公司在几个项目上也都遇到图纸上出现这个设备,但好象国内现在真正能把这个产品做得很好的并不多,所以想咨询一下这个产品的前景到底如何?有哪家公司的产品是真正做得好的?
(1) 一般施工要求①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。(2) 电气管路敷设要求①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。
我在看一个关于火灾自动报警与消防控制的图纸,其中涉及了火灾自动报警系统,水灭火系统,正压送风及排烟系统,消防电梯及客梯和消防广播系统.但我弄不清这些系统的界限,不明白图纸上那些东西属于哪个系统.系统图中将烟感探测器和报警按钮连接在一起,他们是否属于同一个系统?图中还有很多的检测模块和控制模块,预算对他们是怎么计算的?
各位GG,JJ,DD,MM: 谁会做红外报警系统的毕业设计呢?`~~~帮帮忙哦`~ 有的话和我联系啊`~QQ:6299782~~ clhmn1@163.com
火灾自动报警系统产品中,有的为242个地址编码点的报警回路,有的是127个地址地址编码点的报警回路,如果设计预留与甲方实际选用产品不一致该怎么办呢?