规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
一级保护对象设置的视频监控系统、周界报警系统,摄像头和探测器的电源可以采用链接的方式供电吗?就是一根电源线把所有的摄像头或者探测器都串起来?
有需要的吗?留下邮箱!!别墅区视频监控与周界报警系统方案描述本系统安装目的通过本系统的安装能够实现:a) 防止周边围墙攀爬。b) 通过图像实时监控后院与别墅区右侧靠近山体区域及车库区域。c) 与周界报警联动实时进行24小时录像监控设计原则a) 设计目标选用当今国际最先进的水平作为设计目标,采用当今新技术、新工艺,技术先进,稳定可靠,操作简单,维护方便。b) 系统满足对所要求的区域进行监视,综合考虑,不留任何死角。设计标准i. GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》ii. GA/T74-94《安全检查防范系统通用图形符号》iii. DBJ08-20-98《建筑设计标准》iv. JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》v. GB50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》vi. GBJll5—87《工业电视系统工程设计规范》vii. 《中华人民共和国安全行业管理规范》viii. 《中国电气安装工
上海地方性法规 大家参考下
本人对于火灾报警系统是菜鸟级,请教各位大侠几个问题:1.关于楼层复示器的作用,还有它能否取代声光报警器2.输入,输出模块的作用3.短路隔离器的作用,何种系统需要做短路隔离器
新高规提出对人员密集场所宜设置漏电报警系统,但对具体哪些部位应设漏电报警系统并未做出规定;若结合附文说明中的例子(北京市某家具城……),应是整栋建筑的所有回路(包括每个支路)都应具有漏电报警功能。 但今看到一个厂家的样本,其中现场监控器(漏电报警系统中监视漏电电流的终端设备)的尺寸达到90x280x50mm,假若配电箱的每个回路都做漏电报警(每个回路配一个现场监控器),显然不现实。 不知大伙有什么看法?
看见现在很多电气论坛都在讨论这个设备,而且本公司在几个项目上也都遇到图纸上出现这个设备,但好象国内现在真正能把这个产品做得很好的并不多,所以想咨询一下这个产品的前景到底如何?有哪家公司的产品是真正做得好的?
刚才看了近期各地火灾情况的报告:1)上海市公布2006年9月火情月报,本月全上海电气火灾 88 起,占全市火灾上报总数的 40.7%,用火火灾 51 起,占全市火灾上报总数的 23.4%,其它的原因基本都在10%以下了。2)北京第14期防火简报, 电气居首位231起,占本月火灾总数的41.8%;其次是用火不慎147起,占26.6%;第三是吸烟,共30起,占5.4%。3)武汉近期的统计,武汉警方提供的警情通报显示,上周,全市共接处火警198起,较前一周增加43起,其中,电气线路起火占4成以上。 可以看出,电气原因导致火灾占了很大一部分,但愿新规范要求的漏电火灾报警系统可以减少这些火灾。请大家关注漏电火灾报警系统的发展态势!
我现在家里做一个监控系统,和报警系统,4个摄像机,10个红外幕帘,请问需要买那些东西啊 监控我打算用松下的报警用霍尼韦尔的请赐教
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 不理解入侵报警系统有防区这个概念,如honeywell的VISTA-20p说最多可扩充到48个防区, 基本的有8个防区, 现在就是搞不清楚, 选择时, 假定有一个系统有10个防区, 是选择有10个基本防区的另外一个产品? 还是选择VISTA-20p就行, VISTA-20p因为扩展后48个防区,也超过10个防区?看哪个标准呢?谢谢了!
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 1.不理解入侵报警系统有防区这个概念,如honeywell的VISTA-20p说最多可扩充到48个防区, 基本的有8个防区, 现在就是搞不清楚, 选择时, 假定有一个系统有10个防区, 是选择有10个基本防区的另外一个产品? 还是选择VISTA-20p就行, 因为扩展后48个防区,也超过10个防区?看哪个标准呢?2. 那么说一层楼有11个红外线入侵探测器, 一个脚跳开关, 两个紧急按钮, 两个门磁开关, 请问一下这层楼的报警控制分机怎么选择? 如果选择Honeywell 的, 选几个防区主机呢? 谢谢了!
火灾自动报警系统(讲义),对做电气设计的人员很有帮助。
大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
工程概况:主机3102柜机,总共21个回路,3块回路板。故障现象:6回路开关量信号正常,模拟量故障; 12回路报“开路” 13回路开关量、模拟量报故障。检查经过:各回路在回路线连接后接线端子处电压25v,在断开回路线后回路板端子处和回路线上都没有电压,控制器柜机外壳接地0.1V电压。 将6回路线接到5回路口上,信号正常;将5回路线接到6号回路板口上,5回路开关量、模拟量均报故障。 将6、7回路在回路板上的接口对调后,6、7回路模拟量均报故障; 将6、8回路在回路板上的接口对调后,6、8回路模拟量均报故障; 将12回路连接到回路板20号接口后,12回路信号正常;20号回路线连接到12号接口后报故障。 13回路接到20号口后烟感温感故障。请问以上问题的原因和检查处理方法
各位GG,JJ,DD,MM: 谁会做红外报警系统的毕业设计呢?`~~~帮帮忙哦`~ 有的话和我联系啊`~QQ:6299782~~ clhmn1@163.com
(1) 一般施工要求①安装工程以设计施工图、设备技术文件、设备使用说明书的要求施工。在施工过程中发现设计中有不合理或不符合实际之处,及时提出修改建议,经现场指挥部或业主、设计人员研究决定按修改意见施工。②安装过程中为保证质量,按自检、互检和专业施工人员检查相结合的原则,对每道工序进行检查和记录(详见质量保证措施),并以这些检查记录作为工程验收的资料。对于隐蔽工程,在隐蔽前经检查合格,甲方监理签字方可隐蔽并及时做好记录交资料员妥善保管。③安装过程中所需要的仪器、仪表、量具、衡器等是经计量部门检查的合格产品,以保证施工作业的产品质量是合格的。(2) 电气管路敷设要求①配电管、箱、盒的安装管线应按图纸及实际现场按最近线路敷设,水泥保护层面不得少于15mm。并尽量避免三根管路交*于一点。箱体在墙上应固定牢*。标高应符合规范要求,接线盒与电管之间必须用黄绿双色线跨接。②电管拗弯无折皱和裂缝,管截面椭圆度不大于外径的10%,弯头半径大于6个管径。使用金属软管长度不宜大于1M,特殊情况应有加固措施,两端应用锁母接头固定,并有可*接地。
火灾自动报警系统产品中,有的为242个地址编码点的报警回路,有的是127个地址地址编码点的报警回路,如果设计预留与甲方实际选用产品不一致该怎么办呢?
我在看一个关于火灾自动报警与消防控制的图纸,其中涉及了火灾自动报警系统,水灭火系统,正压送风及排烟系统,消防电梯及客梯和消防广播系统.但我弄不清这些系统的界限,不明白图纸上那些东西属于哪个系统.系统图中将烟感探测器和报警按钮连接在一起,他们是否属于同一个系统?图中还有很多的检测模块和控制模块,预算对他们是怎么计算的?
现在本人有一个疑惑,是不是一个监控的视频点就要一个视频线来连接到矩阵控制器那?如果监控点数多了,是不是有几个点就要有几条视频线那?那线不是多的要命?能不能走光缆那?或者接调制调解器来省几条线那?还希望大家多多提出宝贵的意见!~~
昨天下工地,那里的技术员给我们提出火灾自动报警系统设计的干线要采用线槽敷设?我想问下火灾自动报警系统设计的干线我怎么在电缆井里敷设的?