首页 课程 资料 论坛
  • 可燃气体探测报警系统设计

    谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。8. 1. 4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。8. 1. 6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的

  • 可燃气体探测报警系统调试

    可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。可燃气体探测报警系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高,是属于**考点。今天我们一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。

  • 可燃气体探测报警系统 ~

    可燃气体探测报警系统是实现可燃气体泄漏探测并发出可燃气体超限报警信号的系统。 可

  • 一文全面了解可燃气体探测报警系统

    知识点:点型可燃气体探测器

  • 可燃气体探测与火灾自动报警关系?

    做了个酒厂项目的白酒仓库厂房,在里面只设置了乙醇浓度探测器没有设置感温感烟等探测器。结果专家说这样不行,让蜜月中的我到网吧修改,凌乱啊。个人理解:可燃气体探测器是火灾探测器的一种,跟感烟感温等都是并列的。设置了可燃气体探测器就不需要再设置感温感烟的了。在现行的火灾自动报警规范从7.1.1.5可见可燃气体探测跟其他类型并列。不知道大家如何看待这个问题,专家说的对吗?

  • 可燃气体报警系统的资料怎么做

    最近有两栋楼,里面做了火灾自动报警系统+可燃气体报警系统,是不是可燃气体报警系统也属于火灾自动报警系统,在验收的时候可燃气体报警系统资料用单独做吗,要是单独做该怎么做,资料软件里面没有这个分类,求高人指点。

  • 可燃气体探测器接入系统问题

    最近做了个厂房,有甲类车间,做了可燃气体探测器,我是在总线里接入的。可审图的提出可燃气体探测器是不是可以直接接火灾报警系统。难道可燃气体探测器跟其他探测器连接不同?[ 本帖最后由 z_guoli 于 2010-7-24 14:12 编辑 ]

  • 厨房可燃气体探测报警器接入可视对讲电话分机问题

    系统图 平面图 可燃气体探测报警器接线说明

  • 可燃气体检测报警设计规范

    石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范大家如喜欢,请在“好评”上帮我点一下,谢谢啦。

  • 关于可燃气体探测器的应用

    有个逻辑推理问题,是关于可燃气体探测器的应用。现在可燃气体探测器应用日渐普及,特别在石油化工工程设计中。安监部门也极力推荐采用。 可燃气体探测器的工作原理简言之:当嗅敏元件检测到可燃气体时,如其浓度达到爆炸浓度下限25%,则启动排风装置,降低可燃气体浓度;如排风无效可燃气体浓度继续上升达到50%,则切断有关区域内的所有电气设备的电源,以策安全。 有此可见,可燃气体探测器安装区域只是潜在的爆炸性可燃气体区域,而不是现实意义上的按有关规程分区要求得出的“爆炸区域”,实属非爆炸区域,因此该区域内的电气设备是无需选用防爆电器的。 进而言之,可燃气体探测器本身更无需按防爆电器产品要求设计。有的可燃气体探测器生产厂家仍把他们的产品设计成“防爆产品”,只能说他们对于自己产品的可靠性缺乏自信。 但这样的推理,很多安评“专家”是不予认同的。他们是只要“安全”,不管资源是否浪费的。 不知各位意下如何?

  • 可燃气体报警器接线问题

    可燃气体报警器接线问题

    这个通过对讲户内机接家庭弱电箱,送到对讲主机,这个报警信号线到底传送到哪里去报警?谢谢 还要和对讲机连接吗?

  • 关于可燃气体探测器的问题

    刚拿到一分图纸可燃气体探测器接入了对讲系统中,请问为什么,怎么实现 C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截图20141106203659.png

  • 什么叫可燃气体自动报警系统?什么叫自动抑爆系统?

    油漆车间的火灾报警是不是不能设感烟探测器?而应该设可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,可是这两种报警系统是个什么概念呢?向大家请教!

  • 消防探测报警系统采购选型心得

    火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能 建筑中的火灾自动报警系统设计首先必需符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。 火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建 筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。 智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积 部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“ 3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。欢迎大家对本站的消防探测报警系统产品、样本积极点评,把工程中使用过的消防探测报警系统的

  • 防爆可燃气体探测器设置

    正在做一化工厂房,甲类防爆,需要设置防爆可燃气体探测器,遇见以下几个问题:1,爆炸性气体一共有3种,是不是要在同一个地方需要设置3个不同探测介质的可燃气体探测器?有没有可以探测3种介质的可燃气体探测器?2,本工程爆炸性气体比空气重,可燃气体探测器设置在距地0.3米处,但甲方要用水清洁地面,要求将探测器放高一些,最高设置多高?3,厂房面积约500平方米,可燃气体探测器探测面积大慨多少平米设置一只?请各位高手指点迷津,谢谢

  • 请教一个可燃气体报警的问题

    例如一个带有厨房的教学楼,楼里做火灾报警系统,设一台火灾报警控制器,厨房里设感温探测器和可燃气体探测器。请问可燃气体报警,是一定要单独设置可燃气体报警器,独立形成可燃气体报警系统之后,再与全楼的火灾报警系统连接吗?有没有直接利用全楼的火灾报警控制器接收可燃气体探测器的信号,并联动关断燃气阀的做法?

  • 请教关于可燃气体探测器的问题

    请教各位同学,可燃气体探测器需要标注其防爆等级么?还是本身都是防爆型的?[ 本帖最后由 sagayh 于 2010-6-2 10:16 编辑 ]

  • 有毒可燃气体探测器介绍

    文章介绍的是有毒可燃气体探测器,通常我们所听到的气体探测器有可燃气探测器和有毒气探测器两种,那么有没有有毒可燃气体探测器呢?在了解有毒可燃气体探测器之前首先要对可燃气探测器和有毒气探测器两种探测器的的检测气体类型和工作原理有所了解: 有毒气体探测器: 有毒气探测器-用于检测周围大气中的毒气(ppm)。即可检测一氧化碳,硫化氢和氢气等气体。 气体探测器由一个带气体传感器的变送器构成,可对气体进行检测,隔爆加本安复合型防爆产品。 二种传感器可采用:可燃气体(LEL),毒气可燃气体探测器(%LEL)-用于测量浓度低于标定时目标气体的低爆炸极限(LEL)的可燃性气体。有毒气体探测器广泛应用到各类石油、石化、化工生产装置区;市政、消防、燃气、电信、煤炭、冶金、电力、医药、食品加工等其它存在有毒有害气体的场所比如H2S、CO、SO2、O2、O3、C2H2、C2H3O、C3H3N、CL2、CLO

点击加载更多

可燃气体探测报警系统

可燃气体探测报警系统专题,为您提供可燃气体探测报警系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与可燃气体探测报警系统 相关的专业交流讨论,更多可燃气体探测报警系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度