各位好,本人请教个问题。我工地位于一条大河旁边,地下水比较多。由此在地基开挖后,迅速做了防水层,没有考虑到防雷接地的预埋。现在在做地板,接地的引下线又不能破坏防水层插于地下,真不知道怎么办??求解!!
GB20057-2010《建筑物防雷设计规范》5.3.8 第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距。 青海审图公司说当垂直支柱都作引下线时,必须设专设引下线,但间距没有要求。不满足5.3.8 时应按4.3.3和4.4.3设计。 我仔细读了下,最后一句确实有这个意思,这是规范编写有误吗 ?
向各位请教一个问题,这个问题一直困扰着我。这是一个关于防雷引下线的问题,由于我们工地上的防雷引下线是利用柱主筋引下。但是我们工地上部分剪力墙钢筋大小只有12,按照规范来说要焊接4根钢筋引下至基础承台,但是定额是按照2根钢筋考虑的,那我们结算怎么办?向各位请教,谢谢!
三类防雷要求引下线距离不超过25米 老师说是最短距离 我认为应该是实际路径(即两个引下线之间的避雷线的长度)。到底谁是对的?请各位前辈们指教一二,谢谢
最近发现一个问题,对于新雷规4.5.6条,对于小体量项目,比如8根柱子之类的,如何防跨步电压和接触电压呢?新雷规4.5.6条要求10根柱子,我所有柱子都做引下线仍不满足,最简单的方法是加警告牌,那我所有柱子都得加警告牌??那比如一个校门口,不是搞笑死了?? 当然广东这边审图好像不会抓这条,之前做引下线一般满足距离就好,现在对于不大的项目,应该是越多越好了??
请问利用柱内的钢筋作为接地引下线,钢筋机械连接处要做焊接跨接吗?而GB 50601-2010建筑防雷施工规范中 (3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。)
中间这根铁丝是防雷引下线吗? 泥工先把这根线从低端到顶端锯掉了,然后把这两根水管包了起来,并贴上了瓷砖。 高层电梯房,如果这个真的是防雷引下线,一旦被雷击会发生什么事?危险吗?如果还有其它的引下线,会不会没有什么大碍?现在还有什么挽救的方法吗?求指教。
>>>> 引下线分类
请教各位:防雷引下线的间距18m 、25m,规范所指的是构筑物一周圈的平均间距允许值,还是限定所指各每二根引下线间距值?谢谢!
老师好: 最近我遇到一个防雷接地的问题:建筑基础为独立桩,用40*4的扁钢将基础连接成整体,在经过没有防雷引下线的1/2/3/4/5/6号桩时,是否需要将该6个桩基内的2根大于16的钢筋与扁钢焊接,作为重复接地极呢?
项目是一个厂房,工字钢柱、砖墙结构,利用柱内主筋或工字钢柱作为防雷验引下线~刚工作不久的小白,这段现场刚开始做构造柱,现场看到在扎钢筋,支模板,如图所示,此处图纸标有引下线,请问,柱筋是否需要和最下面的水平铺设的钢筋焊接啊?
防雷接地设计要求中实验室专用接地引下线采用40×4镀锌扁钢,请问有哪位知道扁钢的合格标准是什么?尺寸偏差在多大范围内才算合格?谢谢各位了!
防雷引下利用钢筋做引下线导体时,钢筋套管处的圆钢跨接该怎么做焊? 是单面12D圆钢 还是双面6D圆钢,有没有规范明确的? PS:电气规范没有明确钢筋跨接的要求。
本帖最后由 豆花饭 于 2015-2-3 10:12 编辑 如题,底框建筑,屋面利用构造柱内钢筋做引下线,但是由于是底框,二层以上的构造住和底层的框架柱子不全都对位,遇到这种情况该如何处理呀? 补充个问题,利用柱子钢筋做引下线时测试电阻还是做断接卡么?
当利用柱内钢筋作防雷引下线时,采用锥螺纹连接、搭接方式的钢筋连接处是否都应该作跨接?跨接的材料是否必须使用圆钢,可否采用螺纹钢代替?规范中有相应的规定吗?有请各位大侠告知,小生有礼了!谢谢
刚接手个厂房,彩钢板屋面,长度80米,宽30米,高9米(檐口)。关键是宽30米是一跨的宽度,厂房中间没有一根柱子。请教大家防雷引下线如何设置呀?厂房中间无法设置引下线(纵向间隔30米),是不是沿厂房四周间隔18米设置就可以了?
一厂房,利用其钢柱作为防雷引下线,当然钢柱是明的,人可以触摸到.我有个疑问:如果雷击中此厂房,而恰恰有人此时触摸到钢柱,是否会对人造成伤害?雷电流沿着钢柱泻入大地,此时人触摸钢柱会一点反应没有吗?假设雷电流是30kA,即使钢柱接地电阻是0.01欧姆,那么人接触到的电压是30K*0.01=300V.好可怕呀,我这么计算对吗?请指教,谢谢!
1.明敷防雷引下线近地端为什么要加以保护? 明敷防雷引下线地上 1.7m 至地下 0.3m 的一段加保护措施的目的有两个:(1)在易受机械损坏的地方,加保护管后可防止防雷引下线受机械外力而损坏;(2)在人们能接近的地方.加绝缘保护(套硬塑料管或包缠绝缘材料),一旦雷击时,可减小接触电压。 在工矿企业,防雷引下线设在人们不易接近的地方。为防止防雷引下线受到机械外力,可用角钢或钢管加以保护.如图1 所示。当用钢管保护时,钢管两端,应把钢管管口和防雷引下线焊成一体,如不焊接,则雷击时,钢管感应电抗大,不利把雷引到地下;钢管的上口应封口.防止管内积水。 在住宅区,防雷引下线应用硬塑料管保护,塑料管的上口亦应封口。保护管或保护角钢应用铁卡子固定在墙上.铁卡子离地面或离保护管上口的距离为300mm,铁卡子一般用 25mm×4mm 锌扁钢加工。
一高层医院建筑,手术室在第10层,设备厂商要求手术室要有独立接地线(总接地极单独引上)。我开始准备把接地端子做在柱子上,再从端子引BVR-1x50 PC32引下至接地极,后来一想,这样有三个问题:1、铜导线和接地体如何连接?焊接是不现实的。2、铜导线在柱子里面暗敷,和柱子主钢筋距离很近,那干吗不能干脆直接用柱子钢筋?就算设备厂商不认可,可我认为这其实没有什么区别。3、当有雷击时,柱子钢筋有雷电流通过,而铜导线和钢筋距离那么近,肯定会被感应出高电压,那这个接地端子不是形同虚设了?想不明白了,难道这个独立接地线要离开柱子一定的距离,可是那样又如何才能引下到接地极呢?
请问柱子做为防雷引下线有什么规律?我只知道一般用建筑周边的柱子做引下线,间距不超过18m(二类防雷)就行了,但我看见很多建筑内部的柱子(不是周边)有以下两种情况:1、上一层与下一层都画了做引下线,而中间一层却不画。2、相同间隔的柱子有的做有的就不做。谁可以说说它的规律啊?