小弟刚毕业再一家大型设计院工作,做了一个月发现对于一般工程的电气设计都不要求出计算书,因此许多设计人员对三类防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。据JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才设置三级防雷,而现在设计院只要接到中小型建筑就都按三类防雷来做,我觉得这样使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,但是看了很多资料和手册都没有做三类以下的防雷说明了。现在想请问一下各位网易前辈当遇到N<0.06的情况是不是就不再做防雷设计,还是有其他做法,谢谢~~~
第三类防雷建筑物的防雷措施 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
我们公司有一三类防雷建筑,会审时我们提出总等电位做法建议明敷改为地基圈梁内焊接,但是设计师不同意,请问总等电位的连接必须做成明敷的么?明设既不美观,也不节约。
各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!
最近做一外地工程,设计审查提出应按二类,我认为按三类既可,他认为我违反强条某地一工程,地下一层,地上十九层.地下一层为人防、设备用房和车库。地上一至三层为商务办公,四至十九层为大开间办公。地下三层为裙房,长71.9M,宽34.5M,高14.1m,中间从四层起为塔楼,长43.5m,宽33m.建筑总高73.3m,当地年雷暴日为23d/a,我计算的年预计雷击次数为0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高层民用建筑,应为三类,而审图认为是二类。他的依据是应算人员密集的公共建筑,我的依据是规范解释条文人员密集场所指的是集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物。本建筑物建筑虽然定为综合楼,但实际是办公功能。应为一般性民用建筑。
地点:上海杨浦,18层纯住宅,53.5m高,60m长,14.5m宽本人计算结果:第三类防雷建筑物防雷办雷电评估:第二类防雷建筑物大家觉得应该是第几类?
我是新手,刚做第三类防雷检测,主要是建筑物。请问做三类建筑物防雷检测主要检测什么项目譬如是电阻土壤率 接地电阻测试 等电位 。在防雷检测中T1T2T3检测的是什么点。是是在屋滴检测的么,是否是引下线和接闪器焊接处的过度电阻?
第一类防雷建筑的接闪器采用独立装设避雷针会架空避雷线(网)。避雷针是安装在建筑物突出部位或独立装设的针形导体,通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。避雷线通常装设在架空输电线路上面的导线,一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线。架空避雷网相当于架设在屋面上空纵横敷设的避雷带组成的网络。
《建筑物防雷设计规范GB 50057-2010》4.5.1 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定:2 当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30%以下,且第二类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30%及以上时,或当这两部分防雷建筑物的面积均小于建筑物总面积的30%,但其面积之和又大于30%时,该建筑物宜确定为第二类防雷建筑物。但对第一类防雷建筑物部分的防闪电感应和防闪电电涌侵入,应采取第一类防雷建筑物的保护措施。3 当第一、二类防雷建筑物部分的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物;但对第一、二类防雷建筑物部分的防闪电感应和防闪电电涌侵入,应采取各自类别的保护措施;当可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。3.0.3.9 预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公
建筑物在10米左右,建筑物已作防雷。突出建筑物外墙1米左右的一圈挑檐,挑檐距地面高度在2米左右,挑檐本身高度在1米左右,想问一下挑檐用作防雷吗?
我所在的工地是佛山一个大楼盘,4座21层,2座27层.由于去年底防雷做的实在很差(好多地方都是无预留到接地端子,9层或10层以上的等电位好多无烧接一起)!但他们的施工单位老板就扯皮:电气接地是不大于4欧母,我的防雷不大于10欧母.到时候综合接地如果达不到不大于1欧母的话,不关他们的事!当时我就发单强制要求检验合格之后我才给予支付款项!看看大家有无遇到一样的问题呢?
没有弄懂图中公式4.4.7的最后一个参数的值该如何取?哪位知道的给回复一下,谢谢您的回复。
我发现在三级防雷措施上《民规》与《建筑物防雷设计规范》有不一致的地方。特别是屋面避雷带网格大小和结构柱引下线间距,都不一样。是否按照两者严格的执行?
一类与二类区分在于是否会造成巨大破坏和人身伤亡,但是规范上并没有做具体规定,多大才算巨大,完全凭各人判断吗?不同性格的人势必会有不同的自我定量标准,显然这不行。请问有什么规范或书上对各种现场有较详细的说明与区分?另外我想问一下单独的小型汽油存储间,一般只有十个平方左右,里面只存放四、五桶汽油,应该算几类防雷建筑?
有一栋普通办公楼,建筑高度为15m,平均雷暴日大于15d/a,经计算雷击次数为0.045次/a,该建筑物要做三类防雷设计吗?
我马上要做一个球状建筑物(超市),就像一个半球扣在地上,直径50米,高25米的钢架结构,外表面均为玻璃,请教高手防雷和接地该怎么做法?
一个工厂的二层办公楼,长约50米,宽约20米,高约8米,该地区年平均雷暴日为12.9天,经计算年雷击次数为0.0075次/年,我没有设计防雷,我依据新民规认为它不属于三类防雷建筑,而且该建筑物也不在空旷地方建设。可审图的非要让我补充防雷设计,大家说说审图的意见对还是不做防雷设计对?不过最后为了过关我还是做了防雷设计。我不是怕多画一张图,也不是对审查图纸的同志有意见,而是我想知道谁对?对的理由是什么?错的理由又是什么?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 编辑 ]
建筑物防雷的分类及措施 作者:刘屏周 时间: - 摘要:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 关键词:建筑物防雷 分类 防雷措施 1.1建筑物防雷的分类建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。1.应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。2.应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水
一工业建筑,金属彩板屋面,钢结构,钢柱跨距30m,如按二类防雷建筑物考虑的话,引下线间距不应大于18m,现在不知如何解决这个问题?建筑物四周通透,没有任何围墙。请有经验的提出解决方案,谢谢。
现有综合楼,一至四层为商业,五至十二层为宾馆,每层面积为1580平方米,现计算年雷击次数N=0.0782次/a,这个建筑物的防雷设计是应该按二类防雷还是三类防雷考虑?(这个建筑物可以按人员密集场所考虑吗?如果按人员密集场所考虑,就应该按二类防雷考虑了)