首页 课程 资料 论坛
  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?

    建筑防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。

  • 这个工程该如何划分防雷等级

    普通办公楼,136m x 45m x 24m. 计算年雷击次数为0.1045总面积约1万5千平米其中三层 有两个350平米的300人会议厅,是否就应考虑为人员密集场所?

  • 防雷接地工程的注意方法和步骤

    由于自然灾害的增多,尤其通信部门,非常有必要安装防雷装置,下面就介绍了防雷工程的方法 关键词:通信 防雷接地 注意方法 步骤 一、移动通信站的交流供电系统的防雷与接地一般要求 1、移动通信站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。 2、移动通信站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3、当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m,电力线应在避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地,如图所示。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆﹑终端杆前第一﹑第三或第二﹑第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保险丝。避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 4、当电力变压器

  • 办公楼防雷工程应用案例

    办公楼防雷工程应用案例

    一、项目概况 1、该办公楼地处加格达奇,依据加格达奇雷暴图来看属于高发雷暴区。该楼设计6层,楼顶有多样复杂金属物(如水箱、太阳能、卫星天线等物),很容易造成严重雷击。仅有简单的避雷网带无法对其覆盖保护,为了工作人员和设备的安全,建议加装防雷设施。 2、计算机中心是现有办公系统不可缺少的部份,信息机房系统设备众多,有监控系统,电视信号系统,网络、通星、电信系统及电源系统,为了中心机房能正常工作,保证设备及人员安全。

  • 热力工程乙级资质办理条件?

    首先,需要详细了解申请的资质类型对应的国家或地方的资质标准、条件和要求。这包括但不限于注册资本、人员配置(如注册工程师数量及专业)、业绩要求、技术装备等。 准备企业基本材料: 准备并核实企业的营业执照、公司章程、法定代表人身份证明、股东会决议等相关基础资料,并确保企业的经营范围符合资质申请的要求。 人员配备与社保缴纳: 根据资质标准要求,招聘和配置相应数量和级别的技术人员,确保所有人员在本单位连续足额缴纳社会保险,并提供有效的社保证明。 整理申报材料: 收集整理各类人员的职业资格证书、职称证书、劳动合同、业绩证明材料等,形成完整的申报材料包。 建立管理体系: 建立健全企业的质量管理体系、安全生产体系以及其它相关的企业内部管理制度,以满足资质审核对管理体系的要求。 完成财务审计: 如果有资本金或者

  • 送电设计工程资质如何办理

    办理送电工程设计资质的流程通常包括以下几个步骤: 1. **企业注册与基础条件准备**:    - 申请单位需具有独立法人资格,且注册资本、经营范围等符合相关要求。    - 社会信誉良好,无不良记录。 2. **工商注册和系统购买**:

  • IDC工程的一个防雷接地问题

    我在做一个IDC低压配电工程,是这样的:建筑物有28层,我们设计采用三相四线制,三相材料采用3根铜排从1层到28层,3个铜排沿3个独立汇流槽引上,汇流槽与大楼接地网连接,问题是汇流槽全长有130多米,只有末端一层与大楼接地网接地,是不是应该每隔一段距离就接一次地,以免遭受雷击的时候残余电压能够迅速泄放。请大家发表一下看法,我应该怎么做比较合理,避免出现问题!

  • 环保工程专业承包资质标准

    环保工程专业承包资质分为一级、二级、三级。 一级资质标准: 1、企业资产 净资产2000万元以上。 2、企业主要人员 (1)一级注册建造师不少于5人。 (2)技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称;环保、结构、机械、通风、给排水(水处理)、电气控制等专业中级以上职称人员不少于20人,且专业齐全。 (3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于20人,且施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、造价员、资料员等人员齐全。 (4)经考核或培训合格的电工、焊工、瓦工、木工、油漆工、除尘工等中级工以上技术工人不少于30人。 3、企业工程业绩近5年承担过2项大型或3项中型环保工程,工程质量合格。 二级资质标准: 1、企业资产 净资产600万元以上。 2、企业主要人员 (1)注册建

  • 如何才能办理环保工程专业承包资质

    环保工程专业是做各类污染工程的施工,例如水污染、大气污染固体废物处理等,所涉及到的施工范围也比较广,也就是说做环境保护。那么。办理环保工程施工资质需要考虑的条件有人员、业绩和资产,其中最重要的就是各类人员配备,环保工程专业资质,设为三个等级,不同等级的人员配置差别较大。具体标准如下。 一、技术负责人: 1、施工管理经验,三个等级分别要求是10年、8年、5年; 2、一级要求技术负责人具有高级职称,二级要求高级职称或一级注册建造师执业资格,三级要求中级职称或注册建造师执业资格。 二、建造师: 一级资质和二级资质都规定企业要配备5名建造师,三级资质需要2名。其中,一级资质要求是一级建造师。

  • 电力工程资质有分为哪些呢?

    1、特级类型的资质

  • 陕02D12 防雷与接地工程

    陕02D12 防雷与接地工程

  • 【学习】建筑防雷与接地工程图及措施~

    【学习】建筑防雷与接地工程图及措施~

    ◆◆ 建筑防雷接地工程图 ◆◆ 一、施工说明 (1)避雷带、引下线均采用25×4的扁钢,需镀锌或做防腐处理。(2)引下线在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保护。(3)本工程采用25×4扁钢做水平接地体,绕建筑物一周埋设,其接地电阻不大于10Ω。施工后达不到要求时,可增设接地极。(4)施工采用国家标准图集D562,

  • 变电所防雷保护系统工程

    变电所防雷保护是一个系统工程,它由3个子系统即三道防线组成: 第一道防线,即第三子系统期望将侵入变电所的雷电波降低到电气装置绝缘强度允许值以内。我国主要是采用金属氧化物避雷器(MOA),西方国家除用MOA外,还在所有电气装置上安装空气间隙,在MOA失效后空气间隙可作为后备保护。 第二道防线,即第一子系统的作用是防止雷直击变电所电力设备。 雷击是无法阻止的,只能通过拦截导引改变其入地路径。好的设计和建设,能

  • 05D10_防雷接地工程与等电位联结

    05D10_防雷接地工程与等电位联结

  • 古建筑防雷工程-伟信防雷

    古建筑一般是指古人遗留下来的具有较长历史年代的寺、庙、殿、楼、塔等建筑,它是研究古代社会政治经济、文化艺术、宗教信仰的历史资料,也是人类文化遗产的瑰宝。由于古建筑多为木结构,火灾荷载较大,一旦遭雷击起火,火势易蔓延,可能造成难以挽回的损失。而我国现存古建筑的防雷还存在许多问题,比如防雷引下线少,不易采取均衡电位措施,没有防球雷措施等。因此陕西伟信防雷公司介绍几种常见的防雷技术,希望对古建筑防雷工作有所启示。 一、关于古建筑物防雷类别的确定 目前普遍将国家防雷标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版)作为新、改、扩建建筑物防雷标准执行。如何根据古建筑物的特殊结构和对防雷的要求,将古建筑物防雷标准纳入到GB50057-94之中,确定古建筑物防雷类别,是做好古建筑防雷工程设计、施工的基础。 按G

  • 某工程防雷接地安装施工方案

    某工程防雷接地安装施工方案

  • 防雷接地工程工艺流程,很全面!

    建筑防雷接地工程工艺流程:

点击加载更多

防雷工程资质

防雷工程资质专题,为您提供防雷工程资质相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷工程资质 相关的专业交流讨论,更多防雷工程资质相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

机房防雷标准

机房防雷设计