首页 课程 资料 论坛
  • 防雷接地电阻值多少是安全的?

    接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”,同时建议规程采用接触电压和跨步电压作为安全判据;还应选用轻便、准确的异频测量系统获得接地阻抗的正确结果,以保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行。 接地电阻多少以上是安全的 接地电阻肯定是越小越好,设备不同要求不同: 1、在1kV以下中性点直接接地系统中,接地电阻小于或等于4Ω,重复接地电阻小于或等于10Ω; 2、电压1kV以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻为4Ω。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4Ω。单点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻; 3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220V低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4Ω,当容量在10

  • 关于一级防雷接地电阻的阻值问题

    据知,变压器在100KVA及以下的接地电阻不大于10欧,100KVA以上容量的不大于4欧,一级防雷接地电阻不大于10欧,但我就经常我看到一些设计电气图中的说明,要求防雷接地电阻不大于1欧.我曾试找过相关的规范,但就找不到相关的规范说到该接地是不大于1欧的,请大家说说这个问题,谢谢!

  • 如何检测路灯等设备的接地电阻值

    征能ES3010接地电阻仪(简易型)具有:2、3线法接地电阻、接地电压测量。手动换档,数据上传功能,报警功能,数据存储500组,接地电阻量程:0.00Ω~3000Ω,接地电压量程:0~600V等。此为测量路灯的其中一个实例。准备测量的路灯

  • 防雷接地电阻什么时候可以进行测试?

    防雷接地电阻什么时候可以进行测试?如题,现在我们这边又增加了施工图纸的防雷审核,越来越严格了,接地电阻什么时候可以进行测试?谢谢。

  • 【急求】在线等!建筑物接地电阻值的问题。

    以前做的项目都比较大,画接地平面的时候标注接地电阻值不应大于1Ω。现在做的一个项目有几个独立的单体,比如240平的厨房,120平、50平的公厕,像这种接地电阻有什么要求吗?好像以前在哪看到过4Ω的情况,先谢过各位啦!!!

  • 综合分析接地电阻柜的电阻值如何选取!

    中性点接地电阻柜应根据下列条件进行分析,进行合理的选用。 1、按限制弧光接地过电压的要求选择 当IR=Ic时,在半个周期内可将电网对地电容的电荷泄放到只有0.043Q0,这时可将间歇性弧光过电压倍数限制在2.5倍以内。当IR= 4Ic时,可将间歇性弧光过电压倍数限制在2倍以内,一般选取IR=(1~4)Ic即可满足限制间歇性弧光过电压的要求。IR指流过电阻电流,Ic指系统电容电流。 2、按保证继电保护灵敏度的要求选择 中性点经电阻接地系统是通过各条线路的零序保护,来判断故障线路的,当某条线路发生单相接地故障时,该线路的零序保护动作,跳开本线路的断路器,使故障点与电源隔离。线路的零序保护是按躲过本线路的对地电容电流进行整定的,单相接地时,故障电流远远大于整定值,保护灵敏度是可以保证的。 3、按降低对通信线路的干扰影响考虑 为了降低中性点

  • 请问各位:防雷接地电阻到底是多少?

    我们以前做的防雷接地都是和电气接地是共用接地,接地电阻为1欧姆。但是现在我们总院电气总工提出来说是共用接地是4欧姆!我翻了防雷规范和民用建筑电气规范,都没有提到这个!请问,这个垫子到底是几欧姆?最好能把出处写一下(注:建筑为普通的建筑,并非什么电子计算机房啊什么的)谢谢

  • 有关单独防雷接地电阻的问题

    新人,请教一下:1、单独防雷接地电阻中涉及到两个值,10欧和30欧,这两个值是分别用于什么环境的?2、为什么在该种环境下接地电阻要不大于10欧或者30欧呢?就是说,这两个数字确定下来的原理是什么?

  • 问一个接地电阻阻值问题

    现有100kVA变压器一台,高压与低压电力装置共用的接地装置,我设计时规定接地电阻不大于4欧,但是有人说接地电阻应不大于1欧。 根据民用建筑电气设计规范规定“14.5.1.1 小接地短路电流系统的电力装置的接地电阻,应符合下式要求:(1)高压与低压电力装置共用的接地装置R≤120/I(14.5.1.1-1).接地电阻不宜超过4Ω(2)仅用于高压电力装置的接地装置R≤250/I(14.5.1.1-2)式中 ——考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω); ——计算用的接地故障电流(A)。接地电阻不宜超过10Ω。我想在想问到底是4欧还是1欧,另外“计算用的接地故障电流”怎么计算?

  • 供应机房防雷接地工程 防雷接地模块 防雷接地电阻值

    防雷接地工程施工工艺 一、建筑防雷接地工程工艺流程: 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试。 二、基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。 三、要求: 1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。 2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观,

  • 关于防雷接地电阻测量的季节修下系数

    在防雷接地测试中。不同季节测量的地阻值要乘一个季节系数。不知是出自那个规范?请问那个高手,重庆或西南地区的修正式值是多少。

  • 一般接地摇表摇测出的是什么电阻值?

    1、一般接地电阻摇表摇测出的是什么电阻?是工频电阻吗?2、如果测出的是工频极地电阻,那么防雷冲击电阻如何测量?3、如果通过换算求得冲击电阻,那么基础自然接地的换算系数是多少?

  • 请教:如何计算电气保护接地电阻值?有什么要求?

    三万平米的大学城,设计无避雷系统,电气保护接地系统采用裸铜线敷设于基础四周,设计对于接地电阻值无规定。查阅相关资料,保护接地最大允许值不大于4欧姆。但我想知道一个确切的数值,并以此作为接地电阻摇测的标准。请问如何确定电气保护接地电阻值?根据接地装置的设计还是根据电气系统的短路电流来确定?

  • 高土壤电阻率地区接地电阻值可以提高吗?(急等回复)

    如题,该建筑为一会议中心,含有很多弱电系统.当地为高土壤电阻率地区,很多降阻的方法都使用了,但仍达不到设计要求,请问个位大侠,是否可以提高接地电阻的阻值,对弱电系统又有何影响???

  • 到底接地电阻不得大于多少?

    第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?

  • 各位大侠:关于接地电阻的测试!

    采用ZC-8接地电阻测试仪测量建筑的接地电阻,电气的施工技术员说两个探针只要在距离建筑物外围5米处跟测试点分别保持20米、40米的距离就可以了!不知道各位高手们是怎么认为的,兄弟我郁闷啊!

  • 接地电阻的测量还是用摇表吗?

    某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?

  • 请教大家-有关接地电阻的计算

    有以下这样一道题目:某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为多少欧姆?有哪位大虾帮我计算一下,最好能写出计算过程!谢谢啦!

  • 接地电阻柜是如何运作的?

    有的变频器开关电源,会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号,也可通过接在外壳的地线发出去。接地电阻柜厂家介绍线路越长则干扰范围就越大,大功率电阻柜不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身。 有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器,则有时因干扰问题令你头痛,如果你的控制系在使用变频器的同时,还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,在选购变频器及布线时就要很小心。 制动电阻柜要求耐高温,功率大,过电流大,耐冲击。重要的感抗值,电感值要求很小,否则放电时产生会产生巨大的冲击。这些要求市场上很多产品来说要求太苛刻,所以很难找到能够满足使用要求的产品。大功率电源,变频电源,继电器,医疗器械及各类仪器,在使用中往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就要用到大功率制动电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。 制动电阻柜在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之

  • 接地电阻柜是如何命名的?

    接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻的测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式结构。接地电阻柜通常是一种专门用于测量和控制接地电阻的柜式设备,包括电阻测量、信号处理、控制等功能。 综合起来,接地电阻柜的命名主要是基于其功能和外观特征,用于测量和控制电力系统的接地电阻值。

点击加载更多

防雷接地电阻值

防雷接地电阻值专题,为您提供防雷接地电阻值相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷接地电阻值 相关的专业交流讨论,更多防雷接地电阻值相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

防雷工程方案

监控机房防雷