古建筑一般是指古人遗留下来的具有较长历史年代的寺、庙、殿、楼、塔等建筑,它是研究古代社会政治经济、文化艺术、宗教信仰的历史资料,也是人类文化遗产的瑰宝。由于古建筑多为木结构,火灾荷载较大,一旦遭雷击起火,火势易蔓延,可能造成难以挽回的损失。而我国现存古建筑的防雷还存在许多问题,比如防雷引下线少,不易采取均衡电位措施,没有防球雷措施等。因此陕西伟信防雷公司介绍几种常见的防雷技术,希望对古建筑防雷工作有所启示。 一、关于古建筑物防雷类别的确定 目前普遍将国家防雷标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版)作为新、改、扩建建筑物防雷标准执行。如何根据古建筑物的特殊结构和对防雷的要求,将古建筑物防雷标准纳入到GB50057-94之中,确定古建筑物防雷类别,是做好古建筑防雷工程设计、施工的基础。 按G
知识点:文物建筑防雷技术
急啊,马上就要做一个仿古建筑的度假村啊,做电气设计,其中包括做防雷设计,以前从没接触过这类建筑,不知道在防雷方面有没有特殊的一些要求啊,不可能说和一般的建筑同等考虑吧。感觉无从着手啊,防雷规范上也没有具体的一些说明!望同行们不吝赐教,多提点意见啊,也希望大家能多接触些,多学习点共同进步!
古建筑接地装置的布设应根据建筑物的用途性质、地理环境和游客多少等情况来选择机构方式和位置。对重要的游客集中的古建筑内部应做均压措施;对宽度较窄的古建筑物可采用水平环形状式防雷接地装置,并注意防雷接地装置对地下管线路的安全距离,若达不到规范要求的一律连接成一体构成均压接地网,这样可以使接地网界面以内的电场分布比较均匀,可以减少跨步电压对游客的危害,也可以减少室内在被雷击时由于地面电位梯度大而容易产品的反击高压危害。另外为降低雷电跨步电压对游客的危害,当接地体距建筑物出入口或人行道小于3m时,接地体局部应埋深1m以下,若深埋有困难,则应敷设50-80mm厚沥青层,其宽度应超过接地体2m。文章来源:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=758
我有一些格扇门的图片,但不知道图样的名字,请教各位大侠,如果有其他的图片,可以传给我吗
巧用结构与材料——屋顶排水中国古建筑防水有“以排为主,以防为辅”、“多道设防,刚柔并济”的理念,说到“排水”,古人首先是从屋顶下功夫。古代建筑的屋顶,多采用高屋脊、大坡度的设计,靠近屋脊两侧的坡度超过60°,而在檐部的坡度不足30°,利用陡坡使水急下,再因惯性冲出檐外。 中国传统建筑的屋顶,多用大坡度的设计,靠近屋脊的坡度超过60°,而靠近房檐的坡度小于30°,利用惯性使快速流下的雨水冲出屋檐外。各种屋顶式样中最有利于排水的,叫做悬山顶。所谓“悬山”,就是屋顶房檐伸出“山墙”外,显然更容易将雨水排出。悬山顶在屋顶的式样中,等级不高,因此多
请教关于木结构古建防雷接地的问题,古代木建筑修复、新建工程,甲方要求设计防雷(虽然经过计算不够第三类防雷等级),如何敷设避雷带和接地网?古建既没有钢筋混泥土柱子,又是条石基础,墙体也是木结构的。在这种情况下怎么样做防雷和接地呢?接地系统采用哪种系统合适?而且还不是单体古建,而是大片古建筑区,都是一二层的房子。防雷按区考虑?再采用滚球法设置?希望有高手来解惑!谢谢!!!
第一类:制造、储存火工品等,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。<
日本古建筑的一些3D模型:lol
我们公司现在有个设计方案是古建筑,层高有事2-3的,单栋面积在500-1000m2,总建筑面积为20000m2,现在顶层没有吊顶,请问空调怎么设置?
马里安曼兴都庙色彩鲜艳
古建筑防雷(山海关)
本帖最后由 超越 于 2013-9-21 14:12 编辑 我们工地有三十几栋仿古建筑,屋顶各式各样,在飞檐的地方防雷的焊接安装出现点麻烦,如图我列举了几个屋顶飞檐图,刚开始我们的想法是防雷引上线 沿着飞檐的弧度走上去,但实际很难操作,而且弯出的弯子不一样严重影响美观,都是三、四层的楼,在下面很容易看到,哪位专家给出出主意:)