光伏行业发展迅速,因此光伏汇流箱需求增大,尤其是江苏与北京两个地区。 光伏直流汇流箱按智能化程度分为普通汇流箱和监控汇流箱。 光伏汇流箱型号: AL-DBPV 如果您需要光伏汇流箱的话,那么请需要提供需要回流的路数以及是否带避雷器带监控。 ALDBPV 系列汇流箱,根据光伏发电并网逆变器选型设计要求分为: 1-2 路、 3-4 路、
光伏汇流箱:victory:光伏汇流箱原理图片资料
知识点:直流汇流箱
根据北京鉴衡认证中心发布的《光伏方阵汇流箱技术规范》,熔断器选型方法为:1.56Isc,其中Isc为电池组短路电流。我是一名新人,平时也做一些设计,有很多问题没有搞懂。单晶硅195W来举例,Isc=5.77A 那汇流箱分路熔断器选择 那就是5.77*1.56=9A 选型为1000V 10A熔断器但是我看过一些项目(单晶硅195W组件 )的汇流箱中的熔断器 用的是1000V 15A的熔断器,那这种线路中发生短路熔断器是不是就不会熔断了,那为什么这么选择呢?是设计失误么?本人电气知识匮乏,请大神帮助解答一下,或者在科普一下其相关的东西。
光伏组件接入汇流箱的1*4平方电缆能否用硅胶电缆?如图
这是我们现场光伏电站其中一个汇流箱,近期检查发现已经严重烧毁了,下面与保险相连的是每块电池板的负极,最终汇至负极汇流排,上面已经烧通了的地方是正极汇流排,正负极汇流排接至断路器的上口,我们发现的时候断路器未动作仍在合位,现在初步判断是箱体密封不合格,近期又连续降雨,造成汇流排接地或短路,我有一个疑问就是,断路器无法反应发生在断路器上口的接地或短路故障么?对于类似的情况如何从设备方面改进加以避免?
公司光伏发电场的汇流箱有很多,都装在室外。大部份装在阴影处,有些为了方便引线装在阳光能直晒的地方。自从运行以来,每到天气晴朗本应多发电产电的时节,汇流箱内的小开关却接二连三的跳闸,造成许多电量无法上传至用电设备,损失很大。请问,这是什么原因造成的?
光伏系统的防雷及电涌保护
如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 编辑 ]
青海华电格尔木二期20MW并网光伏发电项目防雷汇流箱、35kV箱式变压器、35kV开关柜及电力电缆和控制电缆招标2012-08-27招标编号:F04000212GZ01SB003000001-4开标时间:2012-09-13所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 商业融资 所属地区:青海 受招标人委托,对青海华电格尔木二期20兆瓦并网光伏发电项目防雷汇流箱、35kV箱式变压器、35kV开关柜及电力电缆和控制电缆进行公开招标。一、项目基本情况招标人:中国电力建设工程咨询公司北京洛斯达电力工程有限公司设计单位:中国电力建设工程咨询公司项目地点:青海格尔木项目资金来源:业主注册资本金及银行贷款项目整体进度:初步拟定2012年9月20日开工,10月10日完成支架基础,10月15日完成光伏组件阵列安装,11月5日完成逆变器室、升压变安装施工及光伏阵列电缆敷设,2012 年11月25日前投产发电。二、本次招标标段情况一
当前,光伏汇流箱的出线开关大多数用的是断路器,而且断路器的整定值是按故障电流也就是短路电流的1.25倍来整定,这个规定是在鉴衡的汇流箱认证技术规范里面有。汇流箱中,已有熔断器作为组串保护了,出线开关是否可以改用隔离开关就行了,或者说整定值,就按工作电流来整定?
本人总结部分资料,欢迎大家参考。
背景介绍,此为一屋顶分布式 光伏发电项目的汇流箱接线图。如图所示,此交流汇流箱为4进一出,进线电流61.2A,断路器额定电流80A,进线电缆ZRC-YJV-0.6/1kV-3*16。出线电流244.8A,断路器额定电流315A,出现电缆ZRC-YJV-0.6/1kV-3*185。有几个疑问,1,汇流箱出线电缆选择不带铠,而实际上汇流箱出线要从屋顶下引到厂房路边箱变低压侧,要直埋、过路穿管的。而且从工业与民用配电设计设计手册来看,电缆明敷和直埋的载流量相差很大,出线电缆按3*185选择可能载流量不够。2,浪涌保护器前面加个熔断器是什么道理,100A的选择是否合理另,之前看到的开关和电缆型号的一般选用方法,开关≥计算电流*1.25,计算电流*0.7≥线缆载流量。按这个方法出线电缆载流量要
逆变器;直流柜、交流柜;光伏电缆;变压器;电缆;高压开关柜;汇流箱;支架;桥架;铝型材;钢材采购招标招标编号:开标时间:所属行业:能源化工,环保,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:河南 洛阳阿特斯能源管理有限公司就其洛阳市30MW金太阳光伏发电项目进行招标,有关事宜公告如下:一、招 标 人:洛阳阿特斯能源管理有限公司二、项目名称:洛阳高新区30MW金太阳示范项目三、项目地点:洛阳市四、招标内容:1.一标段:施工安装;2.二标段:设备采购。除组件外所需支架、逆变器、开关柜、电缆等设备的采购分为11个包,投标人可选择报名以下一个或多个包。设备需求一览表如下:序号设备类别规格备注1逆变器500KW有金太阳认证证书2直流柜、交流柜 国标3光伏线缆 有TUV认证4
逆变器;直流柜、交流柜;光伏电缆;变压器;电缆;高压开关柜;汇流箱;支架;桥架;铝型材;钢材采购招标公告所属行业.能源化工,环保,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:河南 招标代理联系人:杨皓 15801376338 招标人:洛阳阿特斯能源管理有限公司 洛阳阿特斯能源管理有限公司就其洛阳市30MW金太阳光伏发电项目进行招标,有关事宜公告如下:一、招 标 人:洛阳阿特斯能源管理有限公司二、项目名称:洛阳高新区30MW金太阳示范项目三、项目地点:洛阳市四、招标内容:1.一标段:施工安装;2.二标段:设备采购。除组件外所需支架、逆变器、开关柜、电缆等设备的采购分为11个包,投标人可选择报名以下一个或多个包。设备需求一览表如下:序号设备类别规格备注1逆变器500KW有金太阳认证证书2直流柜、交流柜 国标3光伏线缆
逆变器;直流柜、交流柜;光伏电缆;变压器;电缆;高压开关柜;汇流箱;支架;桥架;铝型材;钢材采购招标公告招标方式: 工程招标,货物招标 标讯类别: 国内招标 资金来源: 其它 信息详情 就其洛阳市30MW金太阳光伏发电项目进行招标,有关事宜公告如下:一、招 标 人:洛阳阿特斯能源管理有限公司二、项目名称:洛阳高新区30MW金太阳示范项目三、项目地点:洛阳市四、招标内容:1.一标段:施工安装;2.二标段:设备采购。除组件外所需支架、逆变器、开关柜、电缆等设备的采购分为11个包,投标人可选择报名以下一个或多个包。设备需求一览表如下:序号 设备类别 规格 备注1 逆变器 500KW 有金太阳认证证书2 直流柜、交流柜 国标3 光伏线缆 有TUV认证 4 变压器 干式/油浸式5 电缆 有3C认证6 高压开关柜 国标7 汇流箱 有金太阳认证证书8 支架 国标9 桥架 国标
逆变器;直流柜、交流柜;光伏电缆;变压器;电缆;高压开关柜;汇流箱;支架;桥架;铝型材;钢材采购招标公告2012-08-30 ? 招标编号:? 开标时间:? 所属行业:能源化工,环保,其它? 标讯类别: 国内招标 ? 资源来源: 其它 ? 所属地区:河南就其洛阳市30MW金太阳光伏发电项目进行招标,有关事宜公告如下:一、招 标 人:洛阳阿特斯能源管理有限公司二、项目名称:洛阳高新区30MW金太阳示范项目三、项目地点:洛阳市四、招标内容:1.一标段:施工安装;2.二标段:设备采购。除组件外所需支架、逆变器、开关柜、电缆等设备的采购分为11个包,投标人可选择报名以下一个或多个包。设备需求一览表如下:序号 设备类别 规格 备注1 逆变器 500KW 有金太阳认证证书2 直流柜、交流柜 国标3 光伏线缆 有TUV认证 4 变压器 干式/油浸式5 电缆 有3C认证6 高压开关柜
大家好,我是上海新驰电气有限公司的小彭。今天一个客户通过阿里巴巴向我询问公司太阳能光伏汇流箱产品,所以现在遇到的一个难题就是,我不太清楚汇流箱的作用,因此特别想请各位电气大师指点迷津。如果是同行的话最好能够告诉我,你们公司的太阳能光伏汇流箱都是卖到哪些公司,最好是大型的公司,以便我对太阳能光伏汇流箱市场有一个全面的了解。 小生,在此感谢各位了。
逆变器;直流柜、交流柜;光伏电缆;变压器;电缆;高压开关柜;汇流箱;支架;桥架;铝型材;钢材采购招标公告招标方式: 工程招标,货物招标 标讯类别: 国内招标 资金来源: 其它 信息详情 就其洛阳市30MW金太阳光伏发电项目进行招标,有关事宜公告如下:一、招 标 人:洛阳阿特斯能源管理有限公司二、项目名称:洛阳高新区30MW金太阳示范项目三、项目地点:洛阳市四、招标内容:1.一标段:施工安装;2.二标段:设备采购。除组件外所需支架、逆变器、开关柜、电缆等设备的采购分为11个包,投标人可选择报名以下一个或多个包。设备需求一览表如下:序号 设备类别 规格 备注1 逆变器 500KW 有金太阳认证证书2 直流柜、交流柜 国标3 光伏线缆 有TUV认证 4 变压器 干式/油浸式5 电缆 有3C认证6 高压开关柜 国标7 汇流箱 有金太阳认证证书8 支架 国标