如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 编辑 ]
本人总结部分资料,欢迎大家参考。
背景介绍,此为一屋顶分布式 光伏发电项目的汇流箱接线图。如图所示,此交流汇流箱为4进一出,进线电流61.2A,断路器额定电流80A,进线电缆ZRC-YJV-0.6/1kV-3*16。出线电流244.8A,断路器额定电流315A,出现电缆ZRC-YJV-0.6/1kV-3*185。有几个疑问,1,汇流箱出线电缆选择不带铠,而实际上汇流箱出线要从屋顶下引到厂房路边箱变低压侧,要直埋、过路穿管的。而且从工业与民用配电设计设计手册来看,电缆明敷和直埋的载流量相差很大,出线电缆按3*185选择可能载流量不够。2,浪涌保护器前面加个熔断器是什么道理,100A的选择是否合理另,之前看到的开关和电缆型号的一般选用方法,开关≥计算电流*1.25,计算电流*0.7≥线缆载流量。按这个方法出线电缆载流量要
光伏行业发展迅速,因此光伏汇流箱需求增大,尤其是江苏与北京两个地区。 光伏直流汇流箱按智能化程度分为普通汇流箱和监控汇流箱。 光伏汇流箱型号: AL-DBPV 如果您需要光伏汇流箱的话,那么请需要提供需要回流的路数以及是否带避雷器带监控。 ALDBPV 系列汇流箱,根据光伏发电并网逆变器选型设计要求分为: 1-2 路、 3-4 路、
光伏汇流箱:victory:光伏汇流箱原理图片资料
知识点:直流汇流箱
根据北京鉴衡认证中心发布的《光伏方阵汇流箱技术规范》,熔断器选型方法为:1.56Isc,其中Isc为电池组短路电流。我是一名新人,平时也做一些设计,有很多问题没有搞懂。单晶硅195W来举例,Isc=5.77A 那汇流箱分路熔断器选择 那就是5.77*1.56=9A 选型为1000V 10A熔断器但是我看过一些项目(单晶硅195W组件 )的汇流箱中的熔断器 用的是1000V 15A的熔断器,那这种线路中发生短路熔断器是不是就不会熔断了,那为什么这么选择呢?是设计失误么?本人电气知识匮乏,请大神帮助解答一下,或者在科普一下其相关的东西。
大家好,我是上海新驰电气有限公司的小彭。今天一个客户通过阿里巴巴向我询问公司太阳能光伏汇流箱产品,所以现在遇到的一个难题就是,我不太清楚汇流箱的作用,因此特别想请各位电气大师指点迷津。如果是同行的话最好能够告诉我,你们公司的太阳能光伏汇流箱都是卖到哪些公司,最好是大型的公司,以便我对太阳能光伏汇流箱市场有一个全面的了解。 小生,在此感谢各位了。
这是我们现场光伏电站其中一个汇流箱,近期检查发现已经严重烧毁了,下面与保险相连的是每块电池板的负极,最终汇至负极汇流排,上面已经烧通了的地方是正极汇流排,正负极汇流排接至断路器的上口,我们发现的时候断路器未动作仍在合位,现在初步判断是箱体密封不合格,近期又连续降雨,造成汇流排接地或短路,我有一个疑问就是,断路器无法反应发生在断路器上口的接地或短路故障么?对于类似的情况如何从设备方面改进加以避免?
光伏组件接入汇流箱的1*4平方电缆能否用硅胶电缆?如图
青海华电格尔木二期20MW并网光伏发电项目防雷汇流箱、35kV箱式变压器、35kV开关柜及电力电缆和控制电缆招标2012-08-27招标编号:F04000212GZ01SB003000001-4开标时间:2012-09-13所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 商业融资 所属地区:青海 受招标人委托,对青海华电格尔木二期20兆瓦并网光伏发电项目防雷汇流箱、35kV箱式变压器、35kV开关柜及电力电缆和控制电缆进行公开招标。一、项目基本情况招标人:中国电力建设工程咨询公司北京洛斯达电力工程有限公司设计单位:中国电力建设工程咨询公司项目地点:青海格尔木项目资金来源:业主注册资本金及银行贷款项目整体进度:初步拟定2012年9月20日开工,10月10日完成支架基础,10月15日完成光伏组件阵列安装,11月5日完成逆变器室、升压变安装施工及光伏阵列电缆敷设,2012 年11月25日前投产发电。二、本次招标标段情况一
公司光伏发电场的汇流箱有很多,都装在室外。大部份装在阴影处,有些为了方便引线装在阳光能直晒的地方。自从运行以来,每到天气晴朗本应多发电产电的时节,汇流箱内的小开关却接二连三的跳闸,造成许多电量无法上传至用电设备,损失很大。请问,这是什么原因造成的?
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
当前,光伏汇流箱的出线开关大多数用的是断路器,而且断路器的整定值是按故障电流也就是短路电流的1.25倍来整定,这个规定是在鉴衡的汇流箱认证技术规范里面有。汇流箱中,已有熔断器作为组串保护了,出线开关是否可以改用隔离开关就行了,或者说整定值,就按工作电流来整定?
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
假设有两幢民用建筑,一酒店,(一类高层)一住宅(二类高层),之间只有变形缝的距离,功能不同,建筑互相不连通,基础不连,两个楼的钢筋无连通部分。因为消防无法满足距离要求,且住宅的电源是由酒店地下层的变配电所引来,所以统一按一类高层考虑。但单算酒店为二类防雷,单算住宅为三类,此时很困惑,不知防雷如何做?分开还是统一考虑。
大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。