一、雷电的分类 雷电是雷云层接近大地时,地面感应出相反电荷,当电荷积聚到一定程度,产生云和云之间以及云和大地之间放电,迸发出光和声的现象。雷电可分为直击雷、感应雷(包括静电感应和电磁感应)和球形雷。 (一)直击雷 大气中带有电荷的雷云对地电压可高达几亿伏。雷云同地面凸出物之间的电场强度达到空气的击穿强度时,产生的放电现象称为直击雷。此时雷电的主要破坏力在于电流特性而不在于放电产生的高电位。大气放电直接通过地面建构筑物和地面设备,强大的雷电流经过这些物体入地,在瞬间产生很大的机械振动力和高温高热使物体遭到破坏。当雷电流通过具有电阻或电感的物体时将产生很大的电压
摘要:目前我国科学技术发展比较迅速,为电力系统变电站防雷措施提供了先进技术,电力系统变电站采用了更多的电子及微电子设备,相对于过去的抗干扰能力就比较强,在一定程度上加强了变电站弱电系统防雷保护能力。本文基于当前变电站弱电系统的防雷保护的现状进行分析,在高科技迅速发展的今天,采取先进的防雷技术,希望能够更好的促进变电站弱电系统的整体控制功能。信息化时代在近几年的发展比较迅速,运用信息化技术的自动化控制系统的构建,是当前变电站弱电系统防雷技术发展的首要任务,但是根据相关调查显示,变电站弱点系统防雷技术和措施在运行的过程中存在着一系列的问题,需要给予及时的整顿和解决,那么本文的多弱电系统防雷措施的分析和探究就是非常必要的。变电站弱电系统在近几年来已经发生不少因雷电引起的一系列事故,传统的防雷系统为利用避雷针、屋顶接闪器、法拉弟笼及基础内接地网进行防雷接地,能对建筑物及其中的人员起到保护,但是这些传统的防雷技术和措施对于雷电感应等预防能力是比较弱的,在一定程度上是不能有效控制的。(1)雷电直接击中延伸在建筑物外的供电
审图的人(防雷中心)非要我把综合布线信号部分的防雷按照弱电公司的做法套我们的图框出,有这个必要吗我已经在设计中说明按照弱电公司深化设计来实施(注:电源的防雷我已经做了),大家是怎么做的?
摘要:地铁车站弱电系统多与强电系统共用一个综合接地装置,经各自引上线至强、弱电总接地端子排,再引致众多机电设备房内的弱电接地端子排上,在设备房内系统设备除以弱电接地端子排为基准做等电位联接,还需在各级电源端加装浪涌保护器 SPD.接地系统的类型有保护性接地、功能性接地以及功能性和保护性合一的接地。保护性接地分为:保护接地、过电压保护接地(包含防雷接地)、防静电接地和防电蚀接地;功能性接地分为:工作接地、逻辑接地和信号接地。不同的接地有不同的要求,应按设计决定不同的接地方式。功能性和保护性合一的接地,如:屏蔽接地;与普通建筑不同的是,地铁因其牵引供电系统产生杂散电流,决定了地铁车站的接地装置必须与车站内的金属物绝缘,接地装置多选用人工接地网(接地电阻小于 0.5Ω),由水平接地体、垂直接地体、接地引上线等组成,其材料以耐腐蚀的铜质材料为主,水平接地体采用 50mmX50mm镀锡铜带、垂直接地体采用¢50X7.5mm 铜管、接地引上线各采用 3根绝缘铜芯电缆
弱电系统的防雷保护资料库内容->防雷接地工程解决方案(技术资料) 防雷工程步骤一、移动通信站的交流供电系统的防雷与接地一般要求 1、移动通信站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。2、移动通信站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。3、当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Omegamiddotm,电力线应在避雷线的25deg角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地,如图所示。为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆﹑终端杆前第一﹑第三或第二﹑第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保险丝。避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。4、当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用电力电缆从地下进站,电缆长度不宜小于200m,电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装氧化锌避雷器,电缆两端金属外
感觉防雷接地也是我们弱电从业人员不甚了了的地方,所以大白也整理了相关方面的资料供大家学习参考,这次是关于建筑物内的防雷接地做法,下次会介绍下室外设施部分的做法。弱电智能化系统根据需要保护的设备数量、类型、重要性、耐冲击电压额定值及所要求的电磁场环境等情况,可以选择下列接地防雷防护措施:等电位连接和接地;能量配合的浪涌保护器防护;电磁屏蔽;合理布线。建筑物的防雷接地是一项系统工程,我们弱电智能化系统只是其中之一,核心工作就是线路防浪涌,设备保护接地,接入建筑物的等电位网。很多人看不懂防雷接地技术方案,是因为方案没写明白,没有区分好土建与弱电智能化系统的工作界界面:弱电智能化系统的防雷接地(包括安全保护接地、信号工作接地、屏蔽接地、防静电接地、浪涌保护接地),与建筑物防雷保护接地,交流工作接地,直流工作接地,安全保护接地等宜共用一组接地装置,接地电阻值不大于1欧姆,并优先利用建筑物的自然接地体。一、首先看一下建筑物整体的防雷接地系统图:
论文简介:弱电机房工程、UPS、防雷及接地系统方案。我辛苦找来 的资料,一定对大家有帮助。 投稿网友:qjundream 上传时间: 2013-09-02
1 雷击的形成及入侵途径 1.1 雷击形成主要有两种形式:直接雷击和感应雷击 直接雷击是指雷电直接作用在物体上,产生电能效应、热效应和机械力等对物体造成危害。 感应雷击是指雷电放电时,在附近导体上产生的静电效应和电磁感应,由此产生的放电效应使使金属部件之间产生火花,称之为感应雷击。 1.2 感应雷击的入侵途径有以下几种
现在住宅弱电系统的设计内容到底是什么?各位大师,你们那住宅弱电中宽带和电话是合二为一吗?宽带是光纤到户吗?是PON系统吗?每户都设置在什么位置了?点数有具体要求吗?本人有一安徽的设计,可建设单位没人说出一二来,让我随便做,有安徽的朋友吗?你们那都怎么做?
电系统 电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。 1 简介 人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。如智能消防系统,监控系统,计算机网络,楼宇自控,智能广播等等。弱电技术的应用程度决定了智能建筑的智能化程度。 2 种类 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用,主要包括: 1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。 2、通信工程,如电话。 3、智能消防工程。 4、扩声与音响工程,如小区 中的背景音乐广播,建筑物中的背景音乐
从某种意义上说,设计是工程的成败之本,是一项非常重要而充满挑战性的工作,一个优秀的弱电设计更是如此。然而,目前国内的弱电设计工作现状还不容乐观,究其原因,我认为主要是:(1)弱电系统的子系统多,所牵涉的高新技术多,现有的理论体系,规范不很完善,有些焦点问题还未形成定论,目前成功的、值得借鉴推广的工程建设经验寥寥,这些是造成目前弱电设计难度大的客观原因。(2)优秀设计人员的匮乏及其广大设计者的素质亟待提高则是人为原因。现在的一些弱电设计者往往是闭门造车,严重脱离实际和用户需要,一味地追求高标准、高档次,设计千篇一律,毫无特色与新意,这些设计造成许多弱电工程"先天不足"。弱电的高科技性与复杂性需要设计者(特别是总设计师)有高素质,他至少具有广博的计算机、通信、
请问,电视接入中75、12、是什么意思呢,这里面怎么知道电线的型号和根数呢,谢谢
光伏系统的防雷及电涌保护
本人机电行业小白,一直认为机电分为水 、暖、 电,电气再能细化为,强电、弱电和消防。现在又出来个智能系统,这个跟弱电有区别么?请大神科普一下~~
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 编辑 本书以下程实践经验为主,并辅以扎实的理论知识,详细讲述弱电系统及其配套装t的安装调试、运行维护、故障排除等工艺方法、程序要求、质量监督、注意事项及弱电装置在电气工程、自动化工程中的应用,是从事弱电工程及电气工作的必读之物。
智能客控系统已经是酒店行业中的主流产品,他不仅提高酒店的管理水平和获客水平,而且还提升酒店的整体经济效益。但是很多人会有这样的疑问,酒店智能管理系统是依靠什么电压运行的,会不会有危险,他们是怎么为酒店省电的。带着以上问题,我们来为客户一一解答。对于整个酒店系统来说,智能管理系统是一种新的系统工具,很多客户对此并不熟悉,其实整体客控系统基本上都是由弱电系统进行控制,如智能灯光、智能电视、智能空调等控制面板和调控设备控制器等。酒店的弱电系统的具体应用可以分为以下几种:首先,智能客控系统是商家专业为酒店定制的专业的酒店管理系统,整个管理系统采用弱电形式,交流电不超过36伏特的电压,这个电压对人身体没有任何危害。一般弱电表现在电压低,能够有效的为酒店节省用电,也就是说,我们只需要少量的电压就可以完成对酒店的完全控制,而不会对酒店的电能的大消耗。酒店客房控制系统一般都是采用弱电控制看光面板,强电流点亮灯光、电视、空调等,他们之间的传送和转化是通过强弱电的转化按钮相互转化而成。在整个转化过程中,只需要技术员对转化器进行有效的变频
本人设计的一栋办公大楼,大约有十几个门禁机,一个考勤机,一个POS机(售卖饭菜),请问如何设计一卡通系统?如果为一个一个考勤机,一个POS机各设一条总线,一套考勤系统和一套售卖系统似乎太乱费.能否将一个考勤机,一个POS机和十几个门禁机挂在一条485总线上? 如果你设计该系统将如何考虑? 谢谢!