问题又来了,有一空气开关型号为 CH1-63/2P C40A .63为额定电流,C40A为保护整体定电流数值为40A。这个保护整定电流有什么用?具体怎么用?不太懂。还有断路器有3p的也有4p的,什么时候用3p的什么时候用4p的?@红苹果 @ccc___ 总是@两位都不好意思了
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可
我有一个25A的空气开关,一开5500w的厨宝,就发出嗡嗡的声音,关了厨宝就没有声音了,螺丝已经拧紧,换过空开还是有声音,这是什么原因
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
作电气设计一年半载了,还没有认真看过空开的问题,每次都是要求厂家配好屏一起到现场,现在突然想起来这个问题,汗啊!想求教各位空开型号的参数是什么意思,c d 曲线有什么区别......希望各位不吝赐教!
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
请教什么是空气开关的C 型曲线和D型曲线?还有的空气开关既有 C 型曲线 又有D型曲线是什么回事?- C 型曲线 (5~10) In - D 型曲线 (10~14) In (5~10) In 这是什么意思?
求助:空气开关的跳闸问题一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?
谁知道防雷开关的型号,参数是根据什么 来选定的啊????我的电气有94KW 电流151A 要选什么型号的 防雷开关啊??
如标题,请各位大虾指教,跪谢,有图纸最好.
一变压器的低压总开关为DW630,下面有八个回路,每个回路只有一个塑壳断路器,没有刀开关。八个回路中,有一个回路负荷很重要。现在如果其中一个塑壳断路器损坏,都必须停掉总开关进行更换,这样对这个重要负荷都会造成影响(这个附和很难停电)。各位网友,如何对低压盘进行改造,才能避免这种现象的发生。另外,盘面设计有缺陷,没办法加装各个回路的刀开关。
在低于配电系统中,关于开关分断能力的校验。应该怎么算?请教前辈高人我知道开关的分断能力要大于或等于装设开关处冲击短路的有效值Ish=1.09Ip;(Ip为短路电流周期分量有效值) 实际具体怎么算不清楚
------------用断路器好,还是用空气开关好?我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)----- 总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器
新鸟发帖提问~~~空气开关谁能告诉下我家用一般多大空气开关···能告诉我个计算方式吗??是W/A吗?谢谢了啊!!第一次发帖!!
请问大家正泰dw17空气开关内有两只二极管,其型号为R4000/m1c请问有谁知道它的参数及代换同类二极管的型号。非常感谢![ 本帖最后由 ak8189 于 2012-3-1 20:54 编辑 ]
刀开关和空气开关的使用十分普遍。无论是在工程上,还是日常生活中,两者都是很常见的电器产品。最近在网上看到一些说法,认为空气开关会彻底取代刀开关,当然这个观点也存在很久了。首先是简单介绍下这两者。关于刀开关就不再过多阐述,以前很多文章都有详细说明,HD系列单投刀开关和HS双投刀开关都有十分详细的介绍。稍微说下空气开关,虽然有着开关两字,但其实际上是一种低压断路器。说的更确切点,是一类具有保护功能的微型断路器。同时能够实现过载,漏电接地等诸多功能。如平时十分常见的DZ47-63微型断路器。要明白空气开关是否真的可以完全替代刀开关,就需要首先了解两者的区别和各自的优点。从而做出判断。空气开关和刀开关虽然都能起到线路短路保护的功能。但是但从功能上看:空气开关可以自动跳闸,不需要替换保险丝,过载能力更强,能减少电弧危害。所以相比之下,其使用更为方便,安全性也相对较高。特别是处于安全性能和使用性,现在很多人都选择空气开关,这也是很多人认为其能彻底替代刀开关的原因所在。但是事实上我们还需要考虑一些别的方面。比方说最直观的,价格问题,既然空气开关具有着
长话短说,家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果1、当客厅3匹空调,房间1匹空调,卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开。2、以上电器各单独开10min,不跳。3、以上两两电器一起开10min,不跳。当试验方法1时,跳开前后摸开关,接线均不发热,开关是换新的。感觉不是漏电,也不是开关问题,难道是不够大?但都不发热啊,请各位大大指教。
漏电断路器选型指南一、额定工作电流选择: 漏电断路器具有过载和短路保护功能,额定工作电流的选择和塑壳断路器一样。漏电断路器的连接导线截面要适当,根据额定工作电流大小(这是其中一种选择连接导线的方法)选用表1中对应安全载流量的导线截面。例如额定电流225A的漏电断路器从表1中可查得铜芯塑料绝缘导线的截面为50㎜,铝芯塑料绝缘导线的截面为:表1 +25℃时 塑料绝缘导线安全载流量导线截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 铜芯导线A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 铝芯导线A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.连接导线安全载流量见表1。二、漏电动作电流的选择: a) 多级保护用漏电断路器动作漏电动作电流的选择: .安装在离电源最近的保护称第一级保护或总保护。该级保护主要是保护间接触电和防止电气火灾事故。保护电网的覆盖面大,负载电流大,正常泄漏电流大(