从雷电流侵入变电站二次系统的途径出发,采取相应的防雷措施。 1 低压电源系统防雷措施
一、前言 随着电力体制改革的推进,变电站数字化改造与建设也不断深入发展,综合自动化变电站的不断增多,雷电对弱电设备的危害问题日益突显出来。从国内有关报道和变电站运行的实际来看,变电站二次设备遭受到雷击,造成设备损坏、通信中断、系统退出等情况普遍存在。这不仅严重威胁电网的安全运行,而且给人们的生活带来了诸多的不便。笔者结合工作实践,针对变电站二次系统的特点,通过对雷电波危害的途径分析,结合当今弱电防雷的一些技术和供电局变电站的情况,探讨变电站二次系统防雷措施。 二、变电站二次系统的结构特点
随着科学技术的日新月异,微机型的综合 自动化装置以其高灵敏性、速动性和维护管理的方便性在 电力行业中得到飞速的发展和广泛的应用。但微机系统越是先进,芯片的集成度就越高,电路就越复杂,工作电压越低,对环境稳定性的要求也越高。 抗干扰和耐冲击始终是微机系统在电力工业恶劣电磁环境下应用中的两大薄弱环节。而雷击事件由于其极高的电压幅值和不可预测性更是微机系统的“天敌”。综合自动化变电站交、直流 电源回路、网络通讯回路在雷击时引起的浪涌电压会对综合自动化设备产生严重干扰。它会导致计算或逻辑错误、程序运行出轨、通讯中断、甚至造成元件损坏。在宜昌公司变电站内就发生了多起因遭受雷击造成设备的严重损坏,这极
综合自动化变电站二次系统防雷措施的探讨摘要:从综合自动化变电站的二次设备入手,分析雷电入侵设备的路径,结合九江妙智变电站具体情况提出了相应的防雷防护措施。关键词:雷击 过电压 防雷措施 变电站二次设备1、 引言随着电力设备自动化改造的深入,综合自动化变电站的不断增多,雷电对变电站二次系统设备的危害越发突出,2004年九江地区妙智变电站二次设备多次遭受雷击,造成二次系统设备的继电保护误动、拒动的事故,严重威胁电网的安全运行。本文针对九江地区妙智变电站的二次设备的实际情况,通过分析雷电波入侵途径的分析,结合当今防雷的新技术,探讨变电站二次系统的防雷措施。2、 雷电危害及雷电入侵变电站建筑物内弱点设备途径分析2.1雷电的危害雷电从形式上可分为直击雷和感应雷。直击雷是雷云之间或雷云对地面上某一点(如树木、建筑物等)直接放电,感应雷是雷云放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,其中对地雷击由于距雷击点较近,产生的感应浪涌电压较大,作用半径也大,作用范围内的电子设备均是破坏对象。雷击对电力系统的危害是非常巨大的,直击雷可以
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010第4.5.4条 4.当人行横道长度大于16m时,应在人行横道中央设置行人二次过街安全岛……那我这个要不要设置二次过街安全岛呢?
无负压给水设备对管网不产生负压作用,但对管网肯定产生降压作用,市政管网的重要作用就是为低层楼群的居民提供一定压力的水,岂能是无负压,无负压的概念对市政管网来讲毫无意义.
近期有一个问题搞不清:一二次多股导线使用冷压端头,是否应经过涮锡处理。因为在不同的工程中有不同的要求,这个要涮,那个不要涮。请问各位高手,是否有相关标准?先谢了
假设有两幢民用建筑,一酒店,(一类高层)一住宅(二类高层),之间只有变形缝的距离,功能不同,建筑互相不连通,基础不连,两个楼的钢筋无连通部分。因为消防无法满足距离要求,且住宅的电源是由酒店地下层的变配电所引来,所以统一按一类高层考虑。但单算酒店为二类防雷,单算住宅为三类,此时很困惑,不知防雷如何做?分开还是统一考虑。
请问在竖向荷载下采用分层法计算弯矩,经过第一次分配后把各层组合,节点的不平衡弯矩需进行二次分配,但不再传递,请问,这第二次分配如何分,好像不是按第一次的分配系数分了,到底是按什么系数分呢?知道的能说说吗?先谢谢了,急!!!!!!请大家帮帮忙..
请看附图,10kV中性点不接地系统1TV、2TV接成V/V,二次测公共点经击穿保险F接地,据说KV是作“二次接地监察”用的。整个原理都不是很明白,凭感觉:SA1-2接通时应该是监测U630的绝缘情况,因为若W630接地,在SA1-2接通时KV线圈两端是等电位,KV不应该动作;同理SA3-4接通时应该是监测W630的绝缘情况。不晓得这个理解对不对?还有就是KV应该整定到多少?
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
我现在一个钢结构工程做监理。现在已经施工到安装屋面板了。可柱子底的混凝土二次浇灌都快半个月了,感觉质量还不是很好。用硬点的东西一刮都掉下来。今天问了一个施工人员,他也说二次浇灌时因为没水泥了,那天的水泥是临时买的,一个建材店送过来的。他们用的时候就感觉不是很好。因为他们浇灌时都快下班了,我们监理的也没在场,没注意到这情况。而图纸上混凝土还标的是C35的。不晓得影响大不?可现在要他们重新浇灌又感觉不可能了。大家提提意见哈。谢谢了
某疗养院有一栋建于80年代的三层别墅,在进行改造装修的过程中,甲方要求一定要做防雷,(注:没有原来的图纸,不知道原来做了没有)因为地处一山坡上。现在做了屋顶的避雷带,但由于找不到柱筋作为引下线,也不知到原来是否做了接地体,现在想在别墅周围用扁钢绕一圈新做一个接地体,再把屋面的避雷带通过引下线引下与接地体作可靠连接,不知这样可以吗?如果可以的话,又要注意那些问题呢?请各位帮忙解答,先谢谢了!
在软件板块里下载了以下两个防雷计算软件,同样的输入数据,但所得的结果差10倍。不知哪一个是正确的,请指教建筑物防雷计算软件(测试版) 软件作者:邵辉推荐人:hacker_boy81文件大小:31k下载 502 次发布日期:2005-10-14运行平台:win/me/98/2000简介: 建筑物电气计算软件,目前为测试版,仅有防雷计算。 防雷设计计算 ( 1 条评论 最新评论:2007-01-05 ) 软件作者:liu827feng推荐人:liu827feng文件大小:5k下载 479 次发布日期:2006-04-11运行平台:windows简介: 防雷设计计算只适用于100米以下建筑物。 (下载需要 2 积分,如何赚取积分)