电力线路的防雷一般都是用避雷线。如果遇到特殊情况需要开断避雷线,就需要加装避雷器,这个避雷器有什么要求?装在水泥杆上是不是需要自己出一个避雷器的安装底座图?
雷电对电力线路的危害及高压架空线路的防雷保护措施 1、雷电对电力线路的危害 架空线路受到直接雷击或线路附近落雷时,导线上会因电磁感应而产生过电压,即大气过电压(外过电压)。这个电压往往高出线路相电压的2倍及以上,使线路绝缘遭受破坏而引起事故。当雷击线路时,巨大的雷电流在线路对地阻抗上产生很高的电位差,从而导致线路绝缘闪络。雷击不但危害线路本身的安全,而且雷电会沿导线迅速传到变电站,若站内防雷措施不良,则会造成站内设备严重损坏。
10kV架空 电力线路绝缘很低,装设避雷线后也不能把雷电压降低到线路绝缘所能承受的水平;加上目前lOkV线路大多采用钢筋混凝土杆,电杆的自然接地可起到避雷线的作用;再则10kV电网中性点都不是直接接地,单相网络接地后不会引起线路跳闸。此外,10kV线路的供电重要性较低,电杆不高,且受到城市建筑和野外树木的屏蔽。雷击机会较少,所以lOkV架空电力线路一般都不装设避雷线。 10kV架空电力线路一般可采取下列防雷措施: 1、采用比线路电压高一级的绝缘,最好采用陶瓷横担,以提高线路绝缘水平。 2、尽量缩短线路跳闸的时间,以减少雷击引起工频电弧烧断导线。 3、在木材较多的地区,可因地制宜在线路雷电频繁
电力线路合理输送功率和距离表中:10KV高压电缆输送功率为5000KW,这5000KW如何理解?这是指高压5000KW还是指低压5000KW?或者高低压功率是一样?若是指高压5000KW,那如何转换为380V低压功率为多少?若是指低压功率,那是否1条10KV高压电缆最多只能供5000KW的用电?
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:36 编辑 韩 爱 芝 摘要:提出了电力变压器的综合防需措施,并给出了故障实例。 关键词:变压器;绕组;措施
由于铺设铁路,公司110kv电力线路需要迁改,导线为LGJ-240/30,档距150m左右,架桥机架桥施工时高度为13.4m,换算到设计距轨顶为12.8米,电力线路距轨顶最小距离最低16.5m,请教专家弧垂大致多大?选用杆塔呼称高要求多少?
请问架空电力线设计中上拔力怎么计算,如跨距l=60米,线材张力t=10kN,线材密度g=1kg/m,如直接用公式gl2/(2t)=1.8米,感觉比经验的情况小很多?是否就是这样计算,还是有其他算法,请指教?一般60米跨距架空线可以向上抬升多少米
原帖转自 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/14/08314C7F40E455.html1.前言 随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,电力调度自动化系统已使用了相当数量的计算机、RTU和其它微电子设备。县级电力调度及其变电所由于所在地土壤电阻率较高或地处山区等,其地网上接地电阻往往很难达到规程的要求,其防雷工作更要加强。由于一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至μA级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流产生的瞬变电磁场对微电子设备的干扰和损害尤为严重。在雷雨季节,有的县电力局调度大楼和电力局所属自动化显示系统、通讯联络系统(Modem、载波机、程控交换机等)等常常损坏,造成较大的直接和间接经济损失,影响当地电力系统的正常调度、工农业生产和人民的日常生活。尽管有些电力调度自动化系统采取了一定的防雷措
本帖最后由 w760831 于 2015-6-13 14:51 编辑 安装于安卓手机内,具有巡线路径实时记录,巡线记录导入导出,画线路图等功能
1常见故障 地埋电力线路的故障常见的有单相接地、相间短路、相间短路接地、漏电和断心等几种,以单相接地故障为最多。 (1)单相接地。单相接地的原因,一般都是由于线路中一相的任何一点破皮导致绝缘损坏而造成的。在中性点直接接地系统发生单相接地时,故障相线的熔断件会熔断,故障相线对地绝缘电阻大大下降。
在低压 配电网中,杆塔的平均高度要比送电线路的杆塔低,线路的周围可能受到建筑物和树木的遮蔽,因此遭受直击雷的机会相对少一些。但由于配电网绝缘水平相对较低,线间距离小,一旦遭受直击雷,就很容易跳闸。因此,必须加强配电网的防雷保护,才能提高供电可靠性。 配电线路防雷,应采取的基本技术措施是: 防直击雷。为提高配电网防直击雷水平,要从提高线路的耐雷水平入手,采用瓷横担或高一级的绝缘子。因配电线路点多、面宽、线长,采用避雷线或避雷针作直击保护是不经济的。而配电线路由于采用中性点不接地系统,档距也很小,因而导线容易形成三角形排列,此时,最上面的导线可起到避雷线的作用。所以,最好的办法是在最上方导线的绝缘子上,每隔一定距离装设一个接地的保护间隙。 防感应雷
知识点:电力线路压降
OPGW光缆架设能否跨越电力线路?请问各位朋友有没有关于这个的问题的规程规范?请帮忙找一个,谢谢啦。我的邮箱是scwzp@126.com。
配电线路绝缘导线的防雷措施及分析
论文简介:陕09D3 电力线路敷设及安装,电力线路敷设及安装 投稿网友:anhongbo4 上传时间: 2013-03-28
按照电力出版社的教材,电力线路电压降落公式,S的公式应该为S=P+jQ啊,按照书上的公式推算,S不等于P+jQ,而是等于P-jQ,求助大神,为什么!
图纸简介: 这是35KV-110KV电力线路铁塔所有图集。包含:110DSn伞型终端塔、 110JG千字型转角塔、110JGu鼓型转角塔、110JJ三角型转角塔、110ZGu1鼓型直线塔、110ZM猫型直线塔、110ZS1上字型直线塔、110ZSX上字型拉线直线塔、3560DGu鼓型终端塔、3560DJ三角型终端转角塔、3560FGu鼓型分歧塔、3560JJ三角型转角塔、3560ZGu鼓型直线塔、3560ZS上字型直线塔等。
继电保护装置的动作电流的整定 怎么计算 ? 哪位有相关资料还有 PLC的过电流保护 速断保护 自动重合闸 的程序小弟急求?有相关的资料的请帮助下。