  • 机房设备的防雷接地及环境要求措施

    一、通信设备的防雷措施 (一)天馈线避雷 1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。 2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。 3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。 4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的

  • 对防雷接地的接地要求是什么?

    防雷接地:为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。建筑多属于一级负荷,应按一级防雷建筑物的保护措施设计,接闪器采用针带组合接闪器,避雷带采用25×4(mm)镀锌扁钢在屋顶组成≤10×10(m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气连接,与大楼柱头钢筋作电气连接,引下线利用柱头中钢筋,圈梁钢筋,楼层钢筋与防雷系统连接,外墙面所有金属构件也应与防雷系统连接,柱头钢筋与接地体连接,组成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。这样不仅可以有效防止雷击损坏楼内设备,而且还能防止外来的电磁干扰。各类防雷接地装置的工频接地电阻,一般应根据落雷时的反击条件来确定。防雷装置如与电

  • 论网络机房防雷接地的重要性

    论网络机房防雷接地的重要性 尽人皆知,雷电具有极大的损坏性,其电压高达数百万伏,刹那间电流可高达数十万安培。尽人皆知,雷电具有极大的损坏性,其电压高达数百万伏,刹那间电流可高达数十万安培。 雷击所构成的损坏性后果表现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿数下降;③传输或贮存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,乃至使电子设备发生误动作而暂时瘫痪或整个体系中止。现在,世界上各种修建、设备大多数仍在运用传统的避雷针防雷。用避雷针避免直接雷击实践证明是经济和有用的。 但是,跟着现代电子技能的不断发展,很多精细电子设备的运用和联网,避雷针对这些电子设备的维护却显得无能为力。网络机房防雷接地避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波侵略过电压,而这类过电压却是损坏很多电子设备的元凶巨恶。 现代防雷技能体系的防雷计划包括外部防雷和内部防雷两个方面: 1、外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功用是为了幕保证修建物本体免受直击雷的侵袭,将也许击中修建物的雷电经过避雷

  • 实例讲解机房防雷接地,很全面

    对于机房的接地,我们平时主要是 参考三个规范比较多。

  • 请教大家一个机房防雷接地的问题

    现场情况,这个机房做了静电地板但还没做均压环。请来的电工说:spd的地线和均压环的地线要接到避雷针的地网上,防雷公司说,spd和均压环的地线让我们拉25平的地线到总配电房的大楼综合地网端子上,防雷器公司说,让我们接入电源地线上就可以,前提是地线要真接地。。我给弄糊涂了,请指教

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 房屋金属门窗的防雷接地要求

    房屋金属门窗的防雷接地要求.在建筑物防雷设计规范GB50057中没有具体的规定,到底铝合金窗的防雷接地要求是多少米?请各位大虾指点!

  • 网络机房的防雷接地该怎么设计和施工!

    请教一下,网络机房的防雷接地要怎么设计,怎么施工,用到些什么防雷设备?有用过OBO的吗?大约多少钱!机房面积是74坪QQ:472247855

  • 移动基站防雷接地安装的技术要求

    1 总的技术要求 移动基站的接地应当采用联合接地,是各种通信系统设备的保护地、工作地以及基站防雷地联合接成一个公共地网。站内各类需要接地的通信设备与接地汇集线之间的连接在一起,其导线截面积应根据通过的最大负荷电流确定,一般采用16~70mm2的多股绝缘铜线,严禁使用裸导线布放。 2 接地装置和安装

  • 关于防雷接地新规范新要求

    今天跟设计院电话联系,听设计人员说设计规范新要求,柱内钢筋采用螺纹连接的,不再需要做防雷跨接,不知道有没有新的施工规范,在其中有明确要求啊。知道出处的能提供资料的编号。没有明确的资料,跟监理也扯不清楚,总不能去买本设计规范来吧,办技术洽商,设计院可能不会签字,麻烦。 在论坛搜索了哈,也没有搜索到相关方面帖子。 另外说明哈,是重庆地区哈。

  • 住宅防雷的环型接地网埋深规范有要求吗?

    一住宅的镀锌扁钢防雷环型接地网,设计埋深为自然地面下1米,但施工单位施工时,埋深深度有3米了,监理说不行,请问大家行不?

  • 机房防雷接地工程设计方案

    机房防雷接地工程设计方案目录: 1、雷电概述1) 雷电的描述2) 雷电的破坏3) 怎样进行雷电灾害防护4) 常规防雷5) 雷电保护的整体概念2、防雷接地原理1) 接地系统2) 防雷接地3) 接地的种类4) 地网工程概论5) 防雷等电位连接6) 等电位连接的主体及要求3、项目概述A. 项目勘察的具体情况B. 雷暴区及危险等级C. 客户要求4、设计方案A. 引用标准B. 设计方案5、验收方法6、工程设计进度表7、材料汇总表8、工程报价汇总表9、提供的服务10、企业简介11、参考工程1、雷电概述雷电的描述雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层

  • 机房防雷接地体设计的介绍说明

    机房防雷接地体设计 采用均衡接地网方式埋设防雷接地体,接地网可以采用环形埋设方式,即在粘土地质条件下,在边长为3m的正方形四边开挖0.8m深的地沟,在正方形的四角各打入一根长度为2m的φ60mm镀锌管或L75mm镀锌角钢,并将四根桩用40mm镀锌扁钢在沟底焊接在一起,再分两根引出地面,并进行接地电阻测量合格后对地沟回填土埋实即可。若打入四根桩接地电阻不能满足要求,则进一步拉开距离增加打接地桩,土质少的地质条件下还应采用降阻剂等措施使接地电阻达到要求值。 从接地网引出两根接地线,其中一根与铁塔或天线杆塔相连接(焊接),另一根引到机房安装设备处作为设备防雷接地。防雷接地引线需要用30mm镀锌扁钢或横截面积大于35mm2的多股铜芯线;若是扁钢作为设备防雷接地线则在扁钢顶端上预留φ8mm孔;若是多股铜芯线则在顶端装配接线端子(铜鼻子)。

  • 电力企业系统运行对防雷接地的要求

    防雷接地系统应该有较低的接地电阻,因为接地电阻越小过电压值越低,理想值为零,但实际是做不到的。《电力系统通信站防雷运行管理规程》要求调度通信设备与生产调度大楼内的电力设备、建筑物防雷接地共用接地网,接地电阻小于1欧姆。变电所电气装置的接地电阻根据最大短路电流计算得出,供电所/营业所的接地电阻在共用接地网的情况下接地装置的接地电阻值必须接入设备中要求的最小值确定。对于同一场所的所有设备接地(交流工作接地、直流工作接地、防雷接地、信号接地、保护接地等)均应共用一个接地网。变电所、调度大流信息机房都要良好的接地系统,在此不再详述。针对供电所/营业所大部分都没有接地的情况,