  • 有关母线桥架的躁声问题

    10*10铜排平放在桥架里,用绝缘子固定,长度有20米,现在感觉电磁躁声很大,人站在低压配电室时间稍长就难受。请问各位有没有什么好的办法来解决这类问题,是不是用线排夹就好些?

  • 自治区建筑电气工艺标准母线桥架2---PPT

    自治区建筑电气工艺标准母线桥架2---PPT

  • 封闭母线盒桥架的防火封堵

    封闭母线盒桥架的防火封堵

    以下是年初竣工的封闭母线盒桥架的防火封堵工程照片:

  • 封闭母线、桥架的防火封堵照片

    封闭母线、桥架的防火封堵照片

    封闭母线、桥架的防火封堵照片 一800A 封闭母线

  • 关于变电所母线桥的问题

    各位前辈,我们这里的工程问题有点棘手, 两段母线的的跨接母线桥的尺寸,厂家不能到现场具体核实尺寸,只能依据设计院出的图纸的尺寸做,这就有个问题,如果到达现场不能安装什么办 ?现在请求大师 帮忙解决一下这个问题 不胜感激。

  • 大电流母线桥无磁材料问题

    近日在投标国产纠结一个问题,投标项目有很多10KV系统大电流的母线桥,我咨询我们老大,说要用不锈钢304制作,但是不锈钢201和304均为奥氏体不锈钢,均为无磁材料,我在网上遛了一圈,201加工后会有磁性,304似乎也会有但是要弱点,同时都可以用消磁机去退磁。不锈钢201和304的价钱相去甚远,我在纠结能否用201去制作,各位大侠,你们这么看?特别有中过标的同行,你们生产的大电流母线桥的材质问题是如何处理的?

  • 这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?

    请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借

  • 我这个桥架的母线夹设计4个合理吗

    我这个桥架的母线夹设计4个合理吗

    我这个桥架的母线夹设计4个合理吗

  • 10KV开关柜与母线桥的连接

    由于铜母排配制错误,导致从母线桥到开关柜后,相序颠倒,即A变C,C变A,在不改变母排的情况下,能否用10KV电缆进行更改连接.

  • 关于母线桥和电缆连接的问题

    同一个电气室里,两排电气柜之间的母线要连接,一般有两种做法:做母线桥和用电力电缆连接,电流在400A左右的时候用哪种更合适?电气柜是固定单元式的,如果用电缆连接会不会柜子里没有空间走电缆?麻烦各位帮帮忙。

  • 10kv母线桥与主变的连接

    10kv母线桥与主变的连接

    10kv母线桥与主变的连接

  • 看看一起联络母线桥的事故。

    看看一起联络母线桥的事故。

    朋友们看看图,猜下这起事故是怎么造成的?事故原因:一弱点施工人员在维修配电房灯具时,踩在母线桥外壳上,导致相间短路和对地短路。造成变压器线圈烧毁![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 编辑 ]

  • 封闭式母线及桥架安装(简版)

    D701-1~3_封闭式母线及桥架安装(2004年合订本)(简版)x

  • 想做桥架.母线桥.和空气附加绝缘母线槽(专业人事提供点意见)

    我现在一直在小公司专门负责母线桥.桥架和空气附加绝缘母线槽的技术工作,现场测量设计生产等。我公司这方面的业务主要是来自一个大的成套厂,他们拿到项目后,他们做柜子,把桥架业务给我们做。 我想问几个问题: 1.我感觉现在市场上高低压柜子同母线桥架这一块都是由成套厂家把业务给拿下来了,这样如果同成套厂家没有关系就很难拿到桥架的业务。我个人感觉的。就是不知道还有没有别的途径可以拿到业务。 2.不知道做这方面要什么办什么证(比如说电气方面什么3C啊等,还有就是办厂的证啊,如果是不办公司或是挂认识的朋友的公司下面也开始干会不会有什么问题。

  • 帖子集锦-元件成套之桥架母线篇

    元件成套之桥架母线篇桥架选择{http://co.163.com/forum/content/880_194927_1.htm内外桥接线的讨论{http://co.163.com/forum/content/880_203385_1.htm谁有防火桥架的行业标准?{ http://co.163.com/forum/content/880_221062_1.htm求助关于电缆桥架,高人进.{ http://co.163.com/forum/content/880_228712_1.htm规范上要求强弱电桥架必须镀锌了么?{ http://co.163.com/forum/content/880_227364_1.htm请教密集型母线问题{http://co.163.com/forum/content/880_221466_1.htm母线槽和母线桥的区别?{ http://co.163.com/forum/content/880_227862_1.htm请问谁有:电缆桥架的企业标准.{ http://co.16

  • 10KV母线桥的怪问题ABB产品

    10KV母线桥的怪问题ABB产品在封闭式母线桥内绝缘支撑瓷瓶的安装是吸顶倒装的!而不是常见的在母线铜板的下部支撑请问这样安装合规程吗?有无母线桥支柱瓷瓶的安装规定?在线等!急啊急?????

  • 变电所母线桥的动稳定校验

    变电所母线桥的动稳定校验随着用电负荷的快速增长,许多变电所都对主变进行了增容,并对相关设换和校验,但往往会忽视主变母线桥的动稳定校验,事实上此项工作非常重要。当主变增容后,由于阻抗发生了变化,短路电流将会增大许多,一旦发生短路,产生的电动力有可能会对母线桥产生破坏。特别是户内母线桥由于安装时受地理位置的限制,绝缘子间的跨距较长,受到破坏的可能性更大,所以应加强此项工作。 下面以我局35kV/10kv胡店变电所#2主变增容为例来谈谈如何进行主变母线桥的动稳定校验和校验中应注意的问题。 1 短路电流计算 已知#1主变容量为10000kVA,短路电压为7.42%,#2主变容量为12500kVA,短路电压为7.48%(增容前短路电压为7.73%)。 取系统基准容量为100MVA,则#1主变短路电压标么值X1=7.42/100×100×1000/10000=0.742,#2主变短路电压标么值X2=7.48/100×100×1000/125