有一个原来做好的工程,照明母线插接,现在甲方楼上多增加了一层阳光房,增加了一个箱子,从原来顶层的母线上能再增加一个插接箱吗
施工现场电气竖井内空间有限,母线插接箱与配电箱间距离比较近,无法进行线槽和钢管连接,想使用可挠性管连接,请各位老师可提供一些现场的安装图片和建议,做参考。(可挠性管用普利卡管还是用一般普通包塑的蛇皮管)
高压配电根据项目用电规模一般会采用35KV、20KV和10KV三种,8000KVA以上会选择35KV,以下一般会选择10KV等级,其中20KV是最近这一两年长三角地区部分城市开始推广的可以用来代替30KV和10KV的供电电压等级。 不管是什么等级的供电,供电局的电缆进入一个项目一般包括这几部分:高压进行柜-隔离柜-PT柜-计量柜-馈线柜-变压器-低压配电屏-末端,如果是两路,在低压柜馈线部分还会有联络柜,而且应消防的要求也会有发电机的 插件母线:我们用的母线都是插接的,一般会有4M或者6M一段的,都是通过插接连接在一起的,你这个地方强调的插接应该是插接箱的概念,就是我们树干式布线时为了方便出分支而在每个楼层增加的一个类似隔离开关的东西,这个东西只能在无负荷时通断。 补充:现在母线的优势已经不是很明显了,没有特别大的电流要求时是不会用的,住宅等提倡用分支电缆,
RT现在遇到一项目,垂直段为1600A密集母线,分支出来有4*185+E95的电缆,也有2*(3*150+270)双拼的电缆。我想问下大家,插接箱是否有上出线的?那么大的电缆从插接箱下端出来还要弯个大圈到配电柜上端进去,施工起来比较困难。插接箱里有NS400断路器。那是否可以取消插接箱,改用300A的小段母线槽直接进配电柜呢?
现在我们的一个新项目,地下室两层,裙楼三层,塔楼共4幢(住宅用途),每幢为27层,共432户。从公变低压配电房(-1层)至塔楼的配电方式为:用插接式母线槽,三相四线,2000A,塔楼每层均有一个电表箱(共4个电表/1层),经询价后,发觉采用母线槽,要200万左右。是否可以采用以下方式:1)电表箱集中设置在3层(架空层)2)从公变低压配电室→电表箱采用电缆供电3)从电表箱→住户开关箱采用电线供电(即3层→30层用电线供电,4~30层每层层高为2.9米)
插接母线槽配电方式,按理说既安全又便于施工,但为什么采用的不多?难道它的价格比其它方式能高出太多吗?但材质用铝的也能贵吗?
请教有关母线槽插接箱的极数一般是三级还是四级的?三级和四级的有什么区别?分别用在什么场合?谢谢!请问有五级的母线槽插接箱吗?
009_封闭插接母线安装工艺
PVC内置绝缘插接式母线槽的导体材质有铜、铝、铝镀铜和铜包铝等材料。现在我国大部分项目是选用铜的较多,欧美、韩国、日本近两年用铝的导体越来越多,我国与发达国家有不同的选择存在以下原因: 在2003年之前铜价和铝每吨差价只有几千元,在那时候采用铜和铝成本差距很小,由于用铝导体要加大近1倍外壳及绝缘材料所以价格差距也很小,采用铜和铝无太大意义,当时大部分项目选用铜导体是正确的选择,随着铜价飞涨是铝价的3倍价格,铜的重量又是铝的3倍。选用铝做为导体可节约成本。铝导体绝缘插接式母线槽成品价格差不多是铜导体一半价格。我国是贫铜富铝国家,大量的进口铜是值得我国建筑行业思考的问题。选用PVC内置绝缘插接式母线槽,母线槽因开关柜及插接箱开关导体是铜的,采用铝导体母线槽时,开关与母线插接的进线节及插接箱必须要有铜铝过镀技术处理。防止直接搭接产生不同合金安全材料化学氧化和电磁氧化所造成搭接处电阻加大而发热,引起短路事故。
您好,老师傅! 请教个问题:一些规范中只说了电缆桥架距楼板0.3m和管道的距离,距地2.5m、封闭母线的距地距离为2.2m;那么电缆桥架和插接母线在配电室中距高低压柜及变压器这些电气装置的距离为多少?能不能说一下所支撑的条文规范!谢谢!
柜顶上出线,有的为电缆,有的为插接母线,那么一个600(800)宽的柜子中能出几路出线为插接母线的开关,那么和电缆混合呢?
遇到一问题,特向各位大侠请教:工程上的母线槽设计是装在吊顶内的,那么分支处的插接箱是装在吊顶内还是装在吊顶以下的墙体上,即与普通照明配电箱一样的装法?我们这儿就此问题争论了很久.各位大侠.关键是遇到检修或突发时不方便.
如图:图1为一次系统图,图2为电气平面布置图,图3为设备材料表请问:1、材料表中高压电缆40米,指的是10kV出线柜与变压器之间的电缆吧?是如何计算得来的?2、材料表中受总柜与变压器软连接8米是怎么来的?3、材料表中封闭母线槽10米,指的是低压柜E2与E6之间的插接母线吗?是怎么计算得来的呢?本人是做成套柜的,所以对于计算与设计方面是小白,望各位做设计或者明白的朋友不吝赐教,尽量详细解释(或计算)一下,感激不尽!
如题,插接箱出线到紧邻的楼层总配电箱,此总箱内主开关应如何设置:a 不设主开关; b 设隔离开关;c 设和插接箱内开关同规格的保护开关(塑壳)哪个合适?[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2012-3-21 22:41 编辑 ]
变压器为630KVA,插接母线厂家却做了500的,结果一问才知道,是局里弄错了!请问怎么补救?换互感器可不可以,为什么?求高手指教!!谢谢!
10KV1段母线正常送电运行 2段母线没送电 而且电压互感器在试验位置,母联和隔离柜也在试验位置,现在检测出2段母线 的电压小母线 有电压 反应到计量装置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 为什么呢
超高层电气竖井内插接式母线怎么连接好,即插接式母线与母线之间要不要做柔性连接,或者是隔几层做个柔性连接,以防止摇晃对插接式母线接头造成松动而产生故障。
低压插接母线怎么安装啊,间隔多远固定一下啊(≥3000A的电流),哪里有规范啊,现在变压器到低压柜有六米多远,房子有6米多高,也无法固定,怎么安装啊?请教大家了
封闭插接母线安装工程施工工艺标准