为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
知识点:静电放电接地
知识点:静电接地
知识点:间接接地
大家好 :) ,现在有个项目,车间内有易燃易爆气体管道,要求做防静电接地,打算每20m将管道用接地线与车间接地干线连接一次,因为没去过这种现场,想问问具体施工时这种气体管道是预留接地支耳还是用接地夹之类的措施做接地端子与接地线联接?
如题,监理提出要求,要在室内消防管道每个接头法兰片间做接地,说是在其他地方见到过?请问这种要求合理吗?我们以往好像就做金属管道支架接地,这样就相当于整个管道全部接地了。请教前辈解答!~
我是化工企业,车间均是爆炸危险环境,车间有很多的腐蚀物料,用的管道是衬四氟的,或者是搪玻璃的,均是不能焊接的,一焊管道就会坏,请问有什么好的方法做防静电接地呢,因为前两天车间由于静电问题,出了一点事,我在设计中只是说明了非导电的设备,管道,需用金属丝网均匀的缠绕,并可靠的与接地系统连接。(此条在施工规范中有)但是在施工安装过程中,由于这样做太麻烦,安装单位都没有做,请问有没有什么更简单的方法,
我那是一个六层的小楼,消火栓有天环和地环,旁边有个15层的高楼就在不到1米的地方。监理看了消火栓屋面环网(我们叫它天环)管道后要求我们做防雷,要和结构的主筋连接,还把防雷办的文件给我看。我倒,就不怕打雷的时候雷顺着管道下来电到人?
民规9.13.7条规定:竖井内应敷有接地干线和接地端子.对于本条我不太理解:1 这里的接地干线指的是什么?比如一高层建筑,低压采用TN-S方式供电,竖井里每个回路都是五芯电缆,这算不算有了接地干线,难道还要额外再加一条PE线,留在井里?那有什么用呢?2 什么设备需要连接到接地端子,我想不出来.如果不需要连什么,那它又有什么用呢?请指教,谢谢!
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
知识点:高压直流输电大地返回系统
第3.2.2条 第一类防雷建筑物防雷电感应的措施,应符合下列要求:平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。 请问如果各各管道都已接地,它们之间是否还有必要跨接?
户外蒸汽输送管道的防雷接地有什么要求,如隔多远要接地一次,法兰处要不要跨接等等。翻了很多书都没有找到规范要求,北方的朋友应该做的多吧,请帮帮忙,最好提供规范出处!
那位大虾有市政排水管道交叉处的管道加固大样啊?谢谢给一个参考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
屋顶上的金属管道(消防管、给水管、燃气管等等)防雷接地采用“焊接”吗!具体详见规范哪里。。。曾经在论坛询问过,但是没一个具体的答案,有的人要焊接,有的人说用卡箍,有的人说焊接会损害管道。。。那到底允不允许焊接呢!
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
一热电厂向厂区外供热,管道是架空敷设,长约5km,有一小段经低洼处,雨大了,偶尔管道最外层会接触水面。厂区内是TN-S接地系统,管道对侧接地方式不明。请教这条管道的接地应怎么做?说明:管道为钢管,外包有石棉,最外层是铝片。怎样考虑管道两端的接地电位不同?[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-10-14 16:29 编辑 ]