这个问题让大家见笑了,好象印象中叫法都是什么电缆桥架的,没有什么电线桥架的.现在有这样一个工程,电表箱到商铺的各配电箱原先是通过护套管钢管各自到每一间的,现在由于建筑的更改,原先预埋的钢管全部报废了,现在方案是通过桥架到各个商铺,原先设计的是5根单芯铜线,现在电线能否通过桥架到各自的商铺?要是不行\为什么?
电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
10*10铜排平放在桥架里,用绝缘子固定,长度有20米,现在感觉电磁躁声很大,人站在低压配电室时间稍长就难受。请问各位有没有什么好的办法来解决这类问题,是不是用线排夹就好些?
如图。。不知道桥架是只有板里有还是什么。。电线只算一根还是每次都要算
有一个同学负责施工,问了我这么一个问题,让我有点头疼:二次装修:因为照明回路多(50多路),想用桥架敷设BV导线(都是2.5,4.0的线)。好像一般桥架是不敷设BV导线的!但这种情况可不可以呢?如果可以的话,BV导线从桥架穿出来也得穿管,那也的50多跟管穿出来!请高手指点!
近来接触了几个项目,一个是澳门的,一个是内地的,在屋面的时候发现澳门的项目电力的线管及桥架基本都用架子架高到600,但是国内的基本都是直接贴着屋面敷设的,这里想跟大家求教几个问题。1:有相关规范要求屋面电线管或者桥架的安装高度吗?我查到的是室外桥架和电线管的要求,但是那个应该是对应室外地面的,不是天面的。2:这些明敷的线管大部分都是外墙照明或者其他的用电,属于后期施工的,管或者桥架是没有做防雷措施的,甚至电箱都是直接放置在室外,但是电箱是带了浪涌和接地的,这样遭受雷击线路会不会出现问题?
民用建筑中碰到大分区配电往往要用到桥架,且有大量的电缆或电线集中敷设,请问: 1.电缆、电线能不能在同一桥架中混合敷设? 2.此时相当多根电缆或电线的载流量如何确定?
照明电线既可以单独敷设在明敷或暗敷的管路中,也可以沿桥架敷设在桥架中,感觉电线只有绝缘层,不像电缆那样有较好的保护层,有人提出电线在桥架中敷设仍需要穿管,请问大家在实际工程中沿桥架敷设的电线是否穿管?有没有哪本规范有较明确的条文规定?
我们现场由于设计欠考虑,把矿物电缆和应急照明的电线设计在一个桥架里面了,就一个200*300的桥架,里面塞的满满。公司检查说这样不行,容易形成磁场导电,请问各路大神这样可行,有什么依据吗?望不吝赐教,不胜感激。
自治区建筑电气工艺标准母线桥架2---PPT
梯形桥架上面能直接走电线吗?里面还有电缆谢谢各位
电缆桥架里能不能放电线,该桥架里放的大部分是电缆 ,桥架安装在走廊处,走廊的照明线路想放在该桥架里 不知可否。
新高规关于消防用电设备的配电线路明敷设的9.1.4.1条规定:明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;9.1.4.2当采用阻燃或耐火电缆时,附设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;那么,采用桥架可以吗?另外,规范中提到的"有防火保护的封闭式金属线槽"是指刷防火涂料的封闭式金属线槽吗?
本人在工作中发现有的电气图中照明和插座电线是单独穿管敷设的,而有的又是先走电缆桥架,出桥架后再穿管敷设,我在规范里也没有找到相应的规定,故十分不解。现在请大家在这里留言讨论,望能在所收获!!先谢过了!!
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢
我是搞监理工作的,最近在我监理的一个办公楼中发现电气竖井的托盘式桥架中电缆和电线在一起敷设,请问这样是否允许,不允许的话有没有规范或图集的明确规定,设计就是这样设计的,我该怎么办!谢谢,急等回答