首页 课程 资料 论坛
  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 关于6.3KV母线接地的问题

    求救:我厂6KV母线的接地是取自母线PT的开口三角电压.前几天我厂"6KV母线发接地"光字牌亮,运行人员采用拉路的方法,当停一长电缆线路负荷时,接地现象消失,绝缘检查表正常,但是"6KV母线发接地"光字牌不停的闪烁,请问是怎么回事,是什么原因造成的?谢谢

  • 为什么总是提示母线接地警告?

    最近单位安装了电气自动化系统,有时电脑显示屏总是提示出现母线接地警告报警。几乎在同一时间,分别是1#进线2#进线1#出线2#出线还有母监一起报警。报警后检查各柜均受电正常。这是怎么回事啊?请大侠们指导一下啊!谢谢啦~

  • 母线侧的快速接地刀有什么作用?

    本人是做GIS工程设计的,原专业是机械制造,对电气方面不是很了解。在工程设计中,GIS母线上会安装快速接地开关,不是很了解快刀在母线上会起什么作用,有这方面经验的同学请指导一下,谢谢!

  • 开关柜中接地母线的选用?

    沿所有高压开关柜整个长度延伸方向设有专用的接地导体。如果是铜质的,在接地故障时其电流密度规定不超过200A/mm2,但最小截面不得小于30mm2. 请教这个200A/mm2和30nn2是怎么得到的。高压开关柜的接地母线应该怎么选择呢。有什么计算公式吗。哪位大侠指点一下。

  • 多接线端 中性线和接地母线

    我看标书,上面有句话,工厂组装至MCB箱须包括如规定的额定电流为100A或200A的镀锡铜母线,具有足够多截面多接线端的中性线和接地铜母线。后一句是什么意思啊,怎么理解,为什么要多接线端呢。

  • 铜包钢接地绞线母线安装方法

    铜包钢绞线的接地网施工过程中接地母线安装方法:1、安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。2、接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。3、室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。4、电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。5、测量接地电阻:对接地装置应进行接地电阻测试,应符合设计规定6、电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上,母线与预埋件之间暂时采用电焊点焊,待焊接电缆支架时,再将它们全部焊接起来。

  • 10KV高压柜接地母线规格

    10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大

  • 母线PT一次侧中性点不接地

    最近有个工程,图纸上母线PT为三个电压互感器星形接法,一次中性点不接地,二次侧加击穿保险后接地,特别说明此中电压互感器需要定制,经询问厂家后,说需要四个互感器,其中一个做为间接接地,并接线方法与原图冲突,请各位高手指教!!

  • 避雷接地母线和避雷带计算主材费??

    避雷接地母线和避雷带计算主材费时应按市场价格*相应损耗率,是不是就是按图纸设计的水平长度和垂直长度之和*1.039就是相应损耗率?

  • 母线空充电误报接地问题、、求助高人

    变电站的母线空充电时,有时会误报接地信号----- 原因是: 变电站内三相带电体对地电容不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。 问题: 中性点接地,怎么产生位移?我在10kV母线充电时遇到过误报情况, 求高手详解。

  • 配电所一段母线假接地、误报警怎么办

    一10KV微机保护配电所配电所,后台机不停显示“一段母线接地”报警,然后自动复归-报警-复归,不停显示。一段母线无接地现象,是假接地、误报警。怎么办啊?

  • 室内外接地母线的连接问题

    室内外接地母线的连接问题

    室外接地母线引入室内,国标图籍的做法是引出地面后再穿墙进入室内,如图,可不可以直接从地下穿入室内?

  • 35kV母线接地造成谐振过电压的后果

    35kV母线接地造成谐振过电压的后果

    35kV母线接地后造成谐振过电压烧毁站用变1

  • 10kV母线单相接地,仍然可以运行1~2小时么?

    我的理解是,因为母线距离比较近,当发生母线单相接地时,会很容易拉弧引起相间短路,此时主变10kV开关跳闸。所以几乎不存在还可以运行1~2小时的情况是这样么?如果是开闭所的话,母线接地,就跳掉总路进线

  • 铜包钢接地绞线母线安装方法的说明

    铜包钢绞线的接地网施工过程中接地母线安装方法: 1、安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。 2、接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。 3、室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。 4、电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。 5、测量接地电阻:对接地装置应进行接地电阻测试,应符合设计规定 6、电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上,母线与预埋件之间暂时采用电焊点焊,待焊接电缆支架时,再将它们全部焊接起来。

  • PE母线与接地干线之间连接导体的选择

    当变电所低压开关柜内的PE母线已经在柜内与变压器中性点连接后,其与室内接地干线之间的连接导体是否还属于保护导体,是否需要进行热稳定校验?

  • 请问,变压器室明装接地的母线的敷设标准或者图籍,

    请问,变压器室明装接地的母线的敷设标准或者图籍,现在我们有一个变压器室须做接地,找不到相关的规范,变压器室为单独房间,面积大概为5*7m2.谢谢!有什么要求及注意点,请大家赐教

  • 火电厂厂用段母线瞬时接地事故分析

    想请教一哈大家一个问题,厂用电系统系6KV下接380V母线。在运行中瞬时出现6KV母线电压由6.2KV降低至4.2KV,导致6KV快切装置快切至备用电源工作。期间母线工作电源进线电流由运行中正常的680A升高至1290A,6KV4号给水泵电流由正常的140A瞬时升至180A后马上回落,且6KV本段母线上的其它负荷如锅炉风机电流曲线在同一时间也出现相同的波形。380V有部分负荷:真空泵,给水泵润滑油泵,轴加风机跳闸。由于给水泵润滑油泵导致4号给水泵跳闸,马上切换后系统正常。 那位能知道导致以上事故的大概原因么?为什么接地时间短,为什么同一段母线上距离很短但只是部分跳闸?

  • 请教变压器(10kV/0.4KV)工作接地母线如何选择?

    做了一个工程,变压器是每层设的,有5w多KVA,计算了一下电流大的惊人,接地咋般,母线再大接地时大楼钢筋还是很小啊:(

点击加载更多

母线接地

母线接地专题,为您提供母线接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与母线接地 相关的专业交流讨论,更多母线接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

接地母排

线槽桥架