为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
在楼盘照明系统中,电缆的钢凯接地是应该接在那里,楼盘电缆井里面有一块接地扁铁,电缆里面有一根PE线是从配电房里面接到配电箱里面的,但是钢凯是应该接在接地扁铁上还是应该接在电缆出线的PE线上? 请各位大虾帮帮忙探讨一下。。 小弟在此谢过老!!!!!
1.电缆沟两侧通长敷设扁钢,还要每隔20米跨接一次,用镀锌扁钢做接地极,做起来看着挺累,到底为什么要这样做呢?2.见到电力局的图纸,电缆排管,穿PVC-C管,还通长敷设扁钢,在人井处设接地极,这么做又有无必要呢? 望高人指点。
一般的电力电缆沟槽都会要求20~30米进行一次跨接地,从图纸上看,一般都是从沟下面进行跨接,但我在工地上看到的是从上面进行跨接,不管是排管位置还是U型槽位置,请问从上面进行跨接会不会有什么不利影响?
那位朋友有电缆接地交叉互联的资料可分享一下,经常听说交叉互联可一直不知道在施工中如何实现,呵呵。
在有人操作的地方必须作安全接地。电缆沟应作,每隔20米(我做的为100m)跨接一次,这是电缆沟左右侧的等电位联结线,避免电压差造成的电击事故。电缆排管无人操作,可以不做,不会出现安全事故。但其电力井必须做,只要每个井达到接地电阻值就行了。
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
图纸简介: 电缆排管,二通道,四通道,八通道,十二通道,十六通道,二十四通道,电缆井,直角,四通,直通,电缆井接地,电缆井防火,电缆和其它管道交叉,电缆标示桩 投稿网友: wphwphwph 上传时间: 2013-10-29
最近我们设计的电缆沟支架上通长接地线采用直径10的圆钢,但是业主非要我们发通知改成40*4的扁钢,想请教一下用直径10的圆钢好像没问题吧,有没有比较明确的规范,谢谢了,急啊
本帖最后由 心香 于 2013-7-31 11:44 编辑 无私上传电缆沟接地系统做法大样图
高低压变电室底下是电缆夹层,如果上面的变电室内已经沿四周墙上敷设了一圈40*4的镀锌扁钢作为接地干线,那么,下面电缆夹层的四周墙上是否还应该再设一圈扁钢呢?谢谢指教。
先给大家拜个早年,祝大家新年好。再向大家请教2个问题。1。电缆的屏蔽层是一点接地还是两点接地?为什么?2。电缆的钢铠应几点接地?为什么?
我厂一条35KV上网线为YJV22 1×300mm2,运行10年了,室外铁塔处的电缆金属护套接地线接地室内不接地。现在室外铁塔处的接地线脱落,计划改为室内接地,室外悬空可不可以?
各位同仁,在动力电缆的使用当中,经常会碰到电缆屏蔽层是一边接地还是二边同时接地的问题争论,现在请各位同仁不吝赐教,谢谢!
如题:电机接地用电缆还是用扁钢.现在一般的工业院都用4芯电缆(三相+PE),不过为什么不用接地扁钢做PE而省少一根芯线,即采用三芯电缆接电机,外壳与接地网用扁钢直接连接?
高低压电缆沟的盖板规格是什么哦 有没有标准图啊 谢谢各位高手
本帖最后由 shd1234 于 2013-5-23 21:33 编辑 在国外一个民用房工地,使用两根4×35电缆供电。原来设计在院内有电缆井和接地装置的接接地井,如果根据我国的施工经验,在有支架的电缆沟时,支架是要接地的。既然电缆沟也要接地,那么能不能把电缆井和接地井合并成一个井(这里的电缆沟没有沟,是直接埋在地下的)。希望大家讨论。
1、如何设计建筑接地?只需要利用地梁上的钢筋并连接到一起就可以了? 2、两根电缆并用载流量是计算的还是查表的?
室内设置电缆沟,沟内净高度850mm左右,净宽度1000mm,双排支架,请问电缆沟的盖板能不能做成死的不能开启的形式,只在电缆沟转角和交叉处留活盖板?有没有规范或者图集的规定?
前段时间看到一位工友发的照片,电缆沟内的支架上设计的有桥架,当时很多人说没有必要,钱多烧的。后来去查了一下这方面的资料,发现确实有些项目会这么设计。1.特殊要求的场合。2.国外的一些标准。其他讲的都是电缆沟设桥架的弊端,如不利于散热,散湿,花费大等等。在此,小弟想请教各位前辈,这个到底是怎么个要求,虽说这个情况不多,如果碰到了该注意什么?