首页 课程 资料 论坛
  • 金属线槽与桥架的问题???

    我想与大家交流一下,前两天有位同仁讲金属线槽只能走电线,金属桥架只能走电缆,我对这问题有不同的意见,根据<民规>9.7下面的规范,应该说电线和电缆都可以走线槽的.还有<民规>9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。这里所说的30根,如果是电线的我觉的在实际工程中很难做到?还有一个问题电线和电缆能同时在线槽和桥架内敷设吗?

  • 桥架和金属线槽咋区别?如何定义的?

    我知道桥架的外观有很多种,比如镀锌、喷塑、镀锌+喷塑。但线槽好像就是镀锌。不知道该咋区别,两者的定义是啥?桥架还分很多种,例如:梯形桥架、金属线槽,还有玻璃钢桥架等等。现场安装的就是400宽的“线槽”,施工方愣是说这是桥架。桥架和线槽的单价差距比大,真不知道该如何定义桥架和线槽?希望网友帮忙解答。不胜感激!

  • 电缆桥架与金属线槽的区别

    各位前辈,小弟出道不久问的问题有些幼稚,望各位能帮小弟一把,告知小弟电缆桥架与金属线槽的区别,我做拉一个厂房,由于要明走线,但有的配电箱线数教少,不知该怎么办,望各位赐教

  • 电缆桥架和金属线槽有什么区别

    在一套高层住宅电气施工图中看到,地库及电气竖井内,强电走的是-CT,弱电走的是-MR/SC。一般情况下强弱电标注好像都是走CT桥架?这种形式是否合适?桥架和金属线槽到底有什么区别?仅仅是尺寸或者是有盖无盖的区别吗?请大家指教,谢谢

  • 金属线槽和桥架有什么不同?

    知识点:金属线槽

  • “槽式桥架”和“金属线槽”有什么区别?

    混乱的名词。搞不清2008民规把金属线槽和电缆桥架分的很开。线槽和桥架区别我还是搞不清。。“槽式桥架”和“金属线槽”有什么区别?

  • 电缆桥架和金属线槽施工中的难题?

    各位大侠: 我请教一个问题:我详细看了《电气竖井设备安装》04D701-1中关于电缆桥架和金属线槽的水平和垂直安装辅材都不同,造价就应该不同。请问电缆桥架和金属线槽有什么去区别?1200*100的金属线槽内有很多电缆,如果按照04D701-1图籍的做法,那么支架可能承受不了?加密支架造价高,钱要不回来。

  • 电缆桥架和金属线槽施工中的问题

    电缆桥架在竖井垂直安装的支架用的是角钢50*50*5,10#槽钢,而金属线槽沿墙安装用的支架是40*4的扁钢,支架的数量和重量相差较大,电气设计在图纸上一会儿是电缆桥架,一会儿又是金属线槽,给施工、预算和决算双方造成价格差异?

  • 金属线槽可以埋地敷设吗?

    金属线槽可以埋地敷设吗?审图的说依据GB50303-2002第12.1.1条,不应埋地暗敷设。但这条是针对电缆桥架的呀,大家都如何做的?

  • 金属线槽和槽式电缆桥架有何区别?

    电缆选用的铺设方式可以用金属线槽铺设也可以用槽式电缆桥架铺设请问金属线槽和槽式电缆桥架有区别吗?谢谢各位指教

  • 电缆桥架 金属线槽 QJ-C-100*100 怎么套定额

    RT,电缆桥架 金属线槽 QJ-C-100*100 怎么套定额,定额里没找到一项是金属线槽的,不知道要怎么选定额:L 还有一项 金属线槽支架 也找不到,新手求教:kiss:

  • 请教一下桥架和金属线槽有什么区别

    今天看了,建筑与建筑群综合布线规范,看到了“金属线槽”与“桥架”的施工要求都不一样;所以我产生了疑问,“金属线槽”与“桥架”有什么区别(以前我们做的工程都是把金属线槽看成桥架的,如果规格小一点就叫“小桥架”没有线槽之说哦!)

  • 金属线槽穿越人防墙,怎么办?

    建筑把住宅的电表间设在地下室的人防区里了。电表间的配线走金属线槽到电气竖井要穿越人防墙。大家有甚么好办法?3x30根10平方的线~

  • 关于金属线槽安装质量问题

    关于金属线槽安装质量问题

    我现在从事机电安装质量审核,请各位高手帮我看看以下图片存在多少安装质量问题,主要是关于金属线槽安装的:

  • 弱电金属线槽距地2米可以吗?

    储藏室层高2.2米,由配线设备到弱电井穿金属线槽,距地高2米,可以吗?规范上说的电缆桥架距地不宜低于2.5米,对于金属线槽配线却没有这个规定,个人认为弱电线槽距地2米应该没问题,不知各位有什么看法?

  • 有个问题比较困惑 金属线槽和槽式电缆桥架的填充率要求是一样的吗?

    民规里关于桥架的只说了托盘式的桥架(40%)还有金属线槽(20%)的 并没有槽式桥架的填充率要求 请问各位达人 一个是40% 一个是20%,槽式电缆桥架填充率应该选哪个呢 唉 计算桥架大小用啊 这个问题困惑很久了 也是现在读书不知其所以然的结果啊 急

  • 图文详解--金属线槽、桥架、封闭母线安装做法

    导言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。优质做法:

  • 桥架和线槽的区别,两者一样吗?

    本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:

  • 金属线槽能在墙内暗敷吗

    施工的师傅们,金属线槽能在墙内暗敷吗?主要是从一层直通到五层,施工难度大不大~~规格在150x75以下的~~~

点击加载更多

金属线槽 桥架

金属线槽 桥架专题,为您提供金属线槽 桥架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与金属线槽 桥架 相关的专业交流讨论,更多金属线槽 桥架相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

什么是接地

接地线缆