请教总等电位联结中的各个被联结装置是独自联结到总等电位联结端子板?还是可个别多个装置串联后在联结到总等电位联结端子板上?提前谢谢您的回复。
在电气领域,总等电位联结(MEB)是指 在保护等电位联结中,将总保护导体、总接地导体或总接地端子、建筑物内的金属管道和可利用的建筑物金属结构等可导电部分连接到一起(取自GB 50054-2011) ,以确保它们在电气故障或雷击等情况下保持相同的电位。有助于减少电流通过人体的可能性。显然,总等电位联结是保护等电位联结的一种。 但是,近些年的国际、国内标准,MEB越来越少的被引
总等电位联结的问题.有二路电源的住宅楼,两个总等电位箱是分别于综合接地装置联结,还是总等电位箱之间相互联结再与综合接地装置联结?它们还需要与局部等电位箱联结吗?
是建筑物内的各个金属管道联结到MEB箱中的接地母排然后从接地母排在联结到电源进线的总配电箱中的PE排上吗?
请教大家一个问题,我现在有一工程,原来三层,现在上面加一层,后加的一层也就是四层从变电室单独引一回路电源,那么怎么实现整个建筑物的总等电位联结呢?希望大家能提供解决方法,谢谢!:)[ 本帖最后由 xinhuishiyouds 于 2009-3-6 15:06 编辑 ]
我做的工程,一般都进行了总等电位联结,比如住宅.但一直不知道根据什么这样做,具体是哪条规范规定的?是所有的工程都要求做吗?谢谢!
指导书关于低压系统接地故障中,说“设置不接地的等电位联结”,不接地的等电位联结是怎么定义的啊?“将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。” 这段话是说不和接地体联结,还是我的LEB可以喝MEB相连接,MEB可以和接地体相连?
搜集的有关等电位联结的相关资料,有专业的论文,有王厚余先生的讲解;
1、降低预期接触电压以接地形式TN-C-S系统为例加以说明,图11.4.20为常用的TN-C-S系统,在电源进线处PEN线分成PE线和N线(N线从此处开始与PE线绝缘),设有重复接地,不安装总等电位联结,如果设备发生接地故障,忽略接地故障点的阻抗,RA与RB串联后再与Z PEN并联,RA+RB〉〉ZPEN;人体阻抗Zh与鞋袜和地板电阻Rp串联后再与ZPE并联,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障电流犐 Id流经相线和PE线、PEN线,返回变压器低压绕组, 即
等电位联结浅释一、 总等电位联结比接地更有效地降低接触电压 过去的老概念是凡电气装置都要打人工接地极,将设备的金属外壳接地或重复接地,这样人身就安全了,现在这一概念是多少已经过时了。按等电位理论,接地不过是以地电位作参考电位的一种等电位联结,但在许多情况下它并非等电位联结的最好形式,也即它并不能最大限度地防范人身电击事故。 这可用图1来说明,在图1(a)中,电源处作有系统接地,其接地电阻为RB,但建筑物内电气设备未作保护接地,即未与地作等电位联结。如图所示,当设备绝缘损坏时,其外壳将对地带220V的UO相电压,此电压即人体的接触电压UC,人体触及该外壳时电击致死的危险很大。在图1(b)中设备外壳经保护线(PE线)接地,即与地作了等电位联结,其接地电阻为RA,如发生上述接地故障,将有一接地故障电流Id经RA、RB返回电源,设备外壳对地电压也即人体接触电压UC′将自220V降为Id(RA+ZPE),Id还能使线路上的保护电器切断电源。对比图1(a),电击致死的危险大大减少。如果按图1(c)所示在建筑物中作总等电位联结,即在电源进线处将PE母
等电位联结安装(02D501-2)1/6
等电位联结与接地的辨析 2005-6-20 随着国家气象法的实施和标准GB50057—1994推广工作的深入,我国新建建筑物中实施等电位联结的比例大幅度提高。但在实践中,发现现场技术人员对于等电位联结与接地概念的区别及检测方法的区别等问题理解得不够清楚,导致错误使用检测仪表,检测结果欠真实,并致使用户对检测结果信任度不够,阻碍了标准的执行。一、概念辨析 等电位联结与接地是两种保证电气安全的理论及措施,我国过去强调的是接地,而国际电工委员会更多强调的是等电位联结,并在上世纪八十年代引入我国国家标准中。 电气设备采用接地保护时,为保证人身安全,接地电阻要求很低,甚至低至l欧姆以下。因土壤电阻率不同,有时需花费很大的力气做接地装置,接地电阻却很难降下来,使得接地保护的效果不好,所以,接地往往只能降低人被伤害的程度,而不能完全保证人身安全。 实施等电位联结就可以避免土壤电阻率的影响,对接地电阻甚至可不提要求,并且应用范围更广。等电位联
请教大家一个问题:室外水景除了做局部等电位以外,在附近的电源箱(室外落地设置,电缆从低压配电室埋地引入)处需要做总等电位吗?大家知道建筑物内部电源进线肯定是要做MEB的.我认为室外在有些情况也是要做的.若要做,那么参照哪个标准图集?
新版《工业与民用配电设计手册》等电位联结(884页)中,分配电盘PE线需通过接地线与总等电位端子箱连接。但实际设计中,有些厂房面积很大,配电箱很分散,这么做成本太高。TN-S系统中分配电箱进线电缆已有PE线引入(此PE线已经与总等电位端子箱连通),为何还需要重复从总等电位端子箱引出接地线到分配电盘?如果不引,而是直接把分配电盘PE线就近与建筑钢筋连通接地是否可行?(此钢筋已与基础接地连通)谢谢~~!
真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-15 11:22 编辑 这里探讨下总等电位联结线的材质问题,扁钢 OR 铜线(最大25平方)进户金属自来水管、电缆金属铠装层(假如电缆外有套金属管,金属管连接到MEB)、消防给水总管等连接到MEB箱内 难道用扁钢吗?扁钢怎么与以上的金属管子连接,焊接吗?还有低压配电箱内的PE端子排也需要出线到MEB端子排,这里我看到有些工地用扁钢,我很不能理解,MEB箱子就在低压配电箱下面直接用铜线不是很方便连接吗?用扁钢的话请问扁钢怎么与PE端子排连接。
当建筑物内未作总等电位联结,且建筑物距低压系统电源接地点的距离超过50m时,低压电缆和架空线路在引入建筑物处,保护线(PE)或保护中性线(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω。
知识点:等电位联结
现有一2层办公楼,要加建一层,那么加层的接地方式要和原楼一样吗?加层的总等电位联结怎么做?电源是从愿楼电箱接来,还是另外拉来捏?希望高手指教!!
想问下总等电位联结线,用扁钢多大?用铜导线多大?图集上说是不小于0.5倍的进线PE截面,又说最大值为25mm2的铜线,到底该怎么选