最近气象局的在测量某栋号等电位连接时,测出该栋号等电位是假的,责令整改,但电气的施工队伍这么改的:在插座的PE上引出一颗线接到等电位上!!!如图:(不是很清楚,将就着看吧!!)
本人刚接手的项目在做基础时完全没做卫生间的局部等电位连接,楼层为十一层.有什么补救措施?卫生间内所有管道都是塑料管,可否不做?请大家指教!
去竣工验收的时候,发现手术室和妇产室、x光室没有作局部等电位连接,也没留等电位连接箱现在想让补做,应该怎么做呢?现在基本的想法是:让他们在墙内割槽再敷设一圈镀锌扁钢,过门处也就不做了,在靠近外墙处设一个等电位连接箱,箱内出BV-1*16导线至手术室内配电箱PE线,等电位连接箱出10个圆钢钻墙,在室外沿外墙明敷10个的圆钢至地下。再接到接地极上。这样做是否可以?和不和规范?到地下后,接入总等电位连接箱MEB好,还是再单独做接地极好?急!!!希望尽快得到答案
jgj16-2008 中12.6.6-2(4)连接外露可导电部分与外界可导电部分的辅助等电位联结导体的截面,不应小于相应保护导体截面的一半。 保护导体截面如何理解?? 局部等电位与辅助等电位如何理解? GB 50057 建筑设计防雷规范 GB40057-2010 建筑物防雷设计规范中 5.1 表 5.1.2中 从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体铜不小于6mm . 是不是意味着卫生间等第内部金属部分与局部等电位连接不小6mm ?? 而常见卫生间用4mm连接局部等电位不合理??
如果卫生间做了等电位连接,那么什么情况下会触电?人体直接触摸到相线会触电吗?本人非电气专业,望高手不吝赐教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 编辑 ]
真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了
请问各位,大家讨论卫生间局部等电位连接,忘记了现在卫生间采用金属门窗的问题(图集的年代木质门窗居多),请大家看看如何处理?
1:15D502图集中,浴室的局部等电位中,明确了浴室内的插座PE线需连接局部等电位。那是不是每个插座都要连接局部等电位?还是连接其中一个插座就可以了? 2:关于金属龙头。由于现在装修均为PPR或PE管,那淋浴或台盆的金属龙头是否还需要等电位连接?
对下面图片的中题目,在下理解为50/(6*32*1.3),这样计算将没有答案,参考答案给出的是分母不乘以1.3。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
淋浴间局部等电位连接,是否和结构柱里的钢筋连吗? 我在淋浴间的柱子出连出接地扁铁和等电位箱连接.我看到是钢筋网连接, 我只是从土建结构柱引出,没问题吧?
请各位高手指点一下:卫生间局部等电位连接,直接由上一层楼的底梁钢筋用扁铁预埋到该卫生间的顶面.这样的施工方法有没得问题?问题在哪?
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 编辑 请问各位大侠:设计院出的图。卫生间等电位的引入线是从户内照明箱接地排内引一根6平方的线即可。而不再与建筑钢筋网连接。我知道图集上是要求连接钢筋网的。我想问的是他这种做法对吗?好像也没觉得有问题。哪条规范有说明这样不正确的吗?
卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。
小弟前些日子在电气论坛里发表过类似的帖子,前一篇帖子只是问等电位没有安装怎么办,会有什么后果。以及有没有补救措施,我之前以为水电施工班组会对存在质量问题之处进行整改,或许只是时间问题。可是今天上施工现场去看,我已经绝望了、电工班组对所有住户卫生间的等电位进行全部造假。没有任何圆钢或者扁铁进入等电位盒。今天来到这里,没有其他的目的。我只是想问一问 ,这种情况,该怎么弄?下面有图
最近在干一个项目,项目是一个公建,卫生间大概布局如图,里面LEB是我自己画的。请教一下需要这样每间都设置一个LEB吗?出线需要连接哪些东西?
针对15D502图集第18页“浴室局部等电位示意图”,两个问题提出来给大家讨论:1、大家都知道,浴室可能不止一个插座,而“示意图”中,仅仅画出局部等电位端子箱应接至插座PE端子,那么问题来了:是所有的插座PE端子分别放射式接到LEB上呢?还是只接其中一个插座的PE端子就可以呢?个人认为是应该所有插座PE端子分别放射式接到LEB上,但是实际施工现场很少有见到这样做,是否可以找到这样做的依据?2、“示意图”中,还要求“接线盒内的PE线”也接到LEB端子,那么:这个接线盒指的是哪种接线盒,做图集的人没有明确。如果凡是接线盒都要接LEB,那灯具的接线盒也要接了?明显是不合理的,也是没有必要的。个人认为这里应该为所谓的“接线盒内的PE线”一个明确的定义,不能笼统的画一个就结束了,这明显是一种推责任的行为。欢迎大家发表意见!
请教各位高手: 我家在收楼的时候发现,开发商在主卫墙壁上预留一截扁铁,而公卫则没有,开发商的施工人员也没有找到,我们就要求开发商给公卫装一个,施工人员就在公卫的圈梁上焊了一条扁铁,当时我看不懂的是,焊工在用电焊机的时候,把一个连了电线的铁块放在主卫的扁铁上,则在公卫的圈梁上找到一个较粗的钢筋上,把扁铁焊在上面,就说可以了,我不知道是不是这样的。由于本人胆小,考虑到家
现在卫生间水管基本上都是PPR管,不知道现在卫生间的局部等电位还有没有做的必要,业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,不知大家怎么看
细心的读者可能已经注意到了,《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第11.1.3条规定,在建筑物的地下一层或地面层处,下列物体应与防雷装置进行 防雷等电位联结 : 1 建筑物金属构件; &
现在规范中要求厕所作等电位联结装置,但厕所没有中如果没有什么金属构件或设备那么厕所中等电位联结装置可以不做吗?违反图纸审查要点吗?